Уважаемые специалисты, покритикуйте пожалуйста приложенную ниже схему.
В частности, я так понимаю, с УЗО не совсем правильные решения.
Производители уст.изделий ABB или Schneider Electric.

Вводные данные: 1к квартира, 45кв.м, выделенная мощность 10кВт.
Разводиться от щитка будет NYM: 1.5 к освещению, 2.5 - розетки, 4 - плита

нормуль

один момент - на плиту не менее 6кв.мм.

А что за водогрей? для чего ему 25Ампер?

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

2Andrey_

  1. С номиналами УЗО вы погорячились. Вот какие существуют
  2. ДСУП не забудьте
  3. Вводной АВ поставьте 2Р.
  4. Нет реле напряжения
  5. Электроплита 3х6 под АВ 32 А.
    6 Водогрей и кабель какой под АВ 25 А?
  6. В этажном щите рекомендуется УЗО/ДИФ противопожарное - селективное.
  7. Если разводка на АВ будет выполнена кабелем, то АВ (слева - направо) начинается с максимального номинала. То есть 1ый АВ плиты, от него на АВ 16А и потом АВ 10.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2Andrey_ СРАЗУ после счётчика должен стоять автомат или диффавтомат. Если это новостройка, то дифф уже там стоит и вы его зря выкинули.
Насчёт номиналов УЗО и сечения для плиты вам уже намекнули.

я бы плиту вынес из-под УЗО. Ложные срабатывания могут быть.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Игоревич Ложных срабатываний быть не может, если УЗО исправное, но ставить плиту под общее УЗО не стоит из-за большой на пике потребляемой мощности. Плиту можно не ставить под УЗО, если она подключена стационарно, но даже при таком подключении дополнительная защита мешать не будет.

Спасибо за замечания!

  1. Разобрался с номиналами УЗО по каталогу multi-9 и внес поправки
  2. Заменил входной автомат 1P на 2P
  3. В этажный щиток запланировал противопожарный УЗО
  4. Внес поправки по сечениям кабеля
  5. Рассортировал по мощности

Как быть с классами УЗО и АВ? Что предпочтительнее?
Стоит ли выводить плиту под отдельный УЗО или заменить УЗО первой группы на 63А?

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

2Andrey_ УЗО опять не правильно. УЗО должны быть защищены АВ. Тут много интересного и про типы

Вы имеете в виду УЗО то, что в щитке? Перед ним нужен дополнительный АВ 50А?

добрый вечер узо с таким наминалом не существует есть только с наминалами 63/30 40/30 32/30 25/30 25/10 16/30 16/10 и есть диф автоматы 16/10 16/30 25/30 32/30 40/30 63/30 и не надо забывать об одном что на диф автоматы нельзя подключять более 2 автоматов

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

serj_mobias написал :
Вы имеете в виду УЗО то, что в щитке? Перед ним нужен дополнительный АВ 50А?

Это и УЗО которые на линиях.

serj_mobias написал :
и не надо забывать об одном что на диф автоматы нельзя подключать более 2 автоматов

А что будет?

serj_mobias, картинка из каталога во вложении.

ink_mast, перед группой из трех УЗО стоит АВ 2P 50А, куда еще и какие?

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Andrey_ написал :
перед группой из трех УЗО стоит АВ 2P 50А, куда еще и какие?

Перед УЗО 63/300(300 много лучше 100мА) АВ 50А сразу после счетчика. В квартирном вместо АВ 50А либо рубильник(лучше) либо АВ 63А. УЗО 40А/30мА заменить на 63А/30мА(будет защищен АВ 50А). УЗО 25А/10мА разбить на 2УЗО по 25А/10мА, либо на 40А/30мА (под защиту 2х АВ по 16А=32А). Либо УЗО 10мА + АВ менять на ДИФ 10мА.

Плиту я бы все же вынес из-под УЗО.
перед каждым УЗО должен стоять автомат, защищающий его от сверхтока.

да просто диф будет очень часто срабатывать

ну узо на 300 ма ето противо пожарное оптималное на 100 ма в етажный щит а на 30ма на сухую зону а на 10 ма на мокрую зону

и холодилник я бы вывел из под узо

автомат на 50 ампер до счетчика с характеристекой б

ну а в квартиру автомат ц 50 4,5ка

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

2serj_mobiasМультипостинг (подряд несколько сообщений) - дурной тон. Хотите добавить, есть кнопочка "редактировать" и добавляйте.

ink_mast написал :
подряд несколько сообщений

да еще в добавок и безграмотных в плане орфографии.

Игоревич написал :
перед каждым УЗО должен стоять автомат, защищающий его от сверхтока.

можно ссылку на РД?

не нашел, но:

Цитата с другого форума: Вышеописанный аппарат (УЗО) – нуждается в защите обычным автоматом – в зависимости от номинального тока – если на УЗО написано 25 А, то надо ставить перед УЗО автомат не более 25 А. Если вы поставите 10 или 16 А – это не страшно, просто будет некоторый запас.

Но бывают УЗО, внутрь которых уже встроен автомат нужного номинала – эти УЗО называются дифф. автоматы. Дифф. автоматы дороже обычного УЗО, но удобнее в монтаже. Различить УЗО и дифф. автомат несложно – у дифф. автомата указан на корпусе класс электромагнитного расцепителя дополнительно к рабочему току.

Игоревич написал :
не нашел

вот и я про то же.
Во-первых, выше УЗО уже стоит ВА (на входе).
А то, что Вы пытаетесь выразить одним словом, звучит так - сумма номинальных токов ВА, стоящих под УЗО, не должна превышать номинал УЗО.
А вот то, что ПЕРЕД УЗО должен стоять защищающий его ВА - этого нигде не написано. (хотя, если КЗ случится в самом УЗО.....)

Alex_Penza написал :
хотя, если КЗ случится в самом УЗО

вот именно, это для комплектующих ИЭК актуально.

  1. Перед противопожарным УЗО в щитке запланировал АВ 2P
  2. Увеличил номинал УЗО на первую группу до 63А
  3. Поставил автомат перед УЗО 10мА на ванну/стиралку
  4. Поставил автомат перед УЗО 10мА на водогрей

Критикуйте

Andrey_ написал :

  1. Поставил автомат перед УЗО 10мА на ванну/стиралку
  2. Поставил автомат перед УЗО 10мА на водогрей

Andrey_ написал :

  1. Перед противопожарным УЗО в щитке запланировал АВ 2P

перемудряете , ИМХО, столько последовательной защиты без надобности ставить, приглядитесь к щитам avmal "а ,
ВВОДНОЙ ...УЗОШКИ...ГРУППОВЫЕ автоматы.

  1. зачем?

2 пункт еще хоть как то оправдан , нижестоящии автоматы в сумме давали более 40 А , при 50 А вводе ,

Вот единственное что сейчас смущает - это избыточность автоматов вкупе с УЗО к водогрею. Ликвидировать один автомат до или после УЗО водогрея?

Andrey_ написал :
Ликвидировать один автомат до или после УЗО водогрея?

ДО уЗо , ликвидировать , так же как и перед узо на ванну другим .