Уважаемые специалисты, покритикуйте пожалуйста приложенную ниже схему.
В частности, я так понимаю, с УЗО не совсем правильные решения.
Производители уст.изделий ABB или Schneider Electric.
Вводные данные: 1к квартира, 45кв.м, выделенная мощность 10кВт.
Разводиться от щитка будет NYM: 1.5 к освещению, 2.5 - розетки, 4 - плита
С номиналами УЗО вы погорячились. Вот какие существуют
ДСУП не забудьте
Вводной АВ поставьте 2Р.
Нет реле напряжения
Электроплита 3х6 под АВ 32 А.
6 Водогрей и кабель какой под АВ 25 А?
В этажном щите рекомендуется УЗО/ДИФ противопожарное - селективное.
Если разводка на АВ будет выполнена кабелем, то АВ (слева - направо) начинается с максимального номинала. То есть 1ый АВ плиты, от него на АВ 16А и потом АВ 10.
2Andrey_ СРАЗУ после счётчика должен стоять автомат или диффавтомат. Если это новостройка, то дифф уже там стоит и вы его зря выкинули.
Насчёт номиналов УЗО и сечения для плиты вам уже намекнули.
Игоревич Ложных срабатываний быть не может, если УЗО исправное, но ставить плиту под общее УЗО не стоит из-за большой на пике потребляемой мощности. Плиту можно не ставить под УЗО, если она подключена стационарно, но даже при таком подключении дополнительная защита мешать не будет.
добрый вечер узо с таким наминалом не существует есть только с наминалами 63/30 40/30 32/30 25/30 25/10 16/30 16/10 и есть диф автоматы 16/10 16/30 25/30 32/30 40/30 63/30 и не надо забывать об одном что на диф автоматы нельзя подключять более 2 автоматов
Andrey_ написал :
перед группой из трех УЗО стоит АВ 2P 50А, куда еще и какие?
Перед УЗО 63/300(300 много лучше 100мА) АВ 50А сразу после счетчика. В квартирном вместо АВ 50А либо рубильник(лучше) либо АВ 63А. УЗО 40А/30мА заменить на 63А/30мА(будет защищен АВ 50А). УЗО 25А/10мА разбить на 2УЗО по 25А/10мА, либо на 40А/30мА (под защиту 2х АВ по 16А=32А). Либо УЗО 10мА + АВ менять на ДИФ 10мА.
Цитата с другого форума: Вышеописанный аппарат (УЗО) – нуждается в защите обычным автоматом – в зависимости от номинального тока – если на УЗО написано 25 А, то надо ставить перед УЗО автомат не более 25 А. Если вы поставите 10 или 16 А – это не страшно, просто будет некоторый запас.
Но бывают УЗО, внутрь которых уже встроен автомат нужного номинала – эти УЗО называются дифф. автоматы. Дифф. автоматы дороже обычного УЗО, но удобнее в монтаже. Различить УЗО и дифф. автомат несложно – у дифф. автомата указан на корпусе класс электромагнитного расцепителя дополнительно к рабочему току.
вот и я про то же.
Во-первых, выше УЗО уже стоит ВА (на входе).
А то, что Вы пытаетесь выразить одним словом, звучит так - сумма номинальных токов ВА, стоящих под УЗО, не должна превышать номинал УЗО.
А вот то, что ПЕРЕД УЗО должен стоять защищающий его ВА - этого нигде не написано. (хотя, если КЗ случится в самом УЗО.....)