blackpower, теме сто лет в обед. Да и ТС так и не дал необходимой информации. Спросил как всегда по телефону у автомеханика типа: "Если я черную хреновину, поменяю на зеленую хреновину в движке, то будет ли ездить мой авто быстрее?"
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Kvost написал :
Ну это вряд-ли. Опрокинуть двухтрубку одной батареей просто нереально.
Ну почему же нериально, вполне реально. Давайте рассмотрим простои пример, труба 16 диаметра в двухтрубной системе максимум способна продавить 25-30 секций (проверенно не только расчетом, но и практикой) а теперь возьмем 5этажный дом, где по стояку в каждой квартире радиаторы по 5 секций и того 25 секций (нормально работающих) и вот 1 и 2 этаж меняют свои на радиаторы по 10 секций, итог на стояке 35 секций . 4 этаж еле греет 5 этаж практически холодный. Но тут еще роль играет давление в системе. А давление необходимо для преодаления сопротивления.
2HJH Налицо работа термоголовки. Температура в помещении постоянно около 21? Батарея не прогрета потому, что клапан задавлен термоэлементом и почти закрыт для поддержания этой температуры. Ради интереса подуйте на окошко термоголовки холодным феном. Вертикальная установка вентиля уменьшает температуру в помещении на те самые пару градусов, которых вам не хватает (потому как на эти самые градусы термоэлемент догревается расположенными снизу батареей, вентилем и трубой, ). Поставте вентили в правильное положение и будет вам счастье
Температура в квартире не поднималась выше 21 градуса не разу, не мёрзнем, но и не тепло. Из манипуляций только установка термоголовок, из-за которых соседям вряд ли станет холоднее, это же не шаровые краны. Скорее у меня проблемы из-за соседей, у одного замечены шаровые краны на батареях.
HJH написал :
Так что причина непрогрева радиаторов в моей квартире в чём то другом
Вам выше правильно сказали. Система разбалансирована и давление на прямой и обратке либо равно, либо имеет минимальный перепад, в результате чего теплоноситель успевает остыть уже в радиаторе. Пинайте УК - подобная экономия может приносить им неплохие деньги за ваш счёт.
ТёмаСПБ написал :
В квартирах при этом тепло
У кого тепло, а у кого и не очень. Недавно столкнулся - пр. и обр. огненные, а батареи комнатной температуры +11. Перепад ноль по всем стоякам. После сигнала в префектуру и мэрию всё очень быстро нормализовалось
Обращались люди с подобными "проблемами". В квартирах при этом тепло . Бывают и любители повыкидывать термоклапана и влепить шарики. А потом жаловаться на жару
В соседнем доме у знакомого точно такие же радиаторы и термоголовки(кстати стоят так же вертикально), так вот, все радиаторы в количестве четырёх штук, прогреты полностью. Так что причина непрогрева радиаторов в моей квартире в чём то другом. А я бы конечно не менял на панельные радиаторы после ремонта, если бы меня мастера, которые ставили термоголовки, предупредили, что у панельных радиаторов межтрубное расстояние 450мм, а у биметаллов и т.д. 500мм. Думал после ремонта будет время и заменю, а тут сюрприз.. принял решение оставить панельные, что бы уже не портить сделанный ремонт
maximys78 написал :
Панельные радиаторы ставят и на однотрубных и двухтрубных системах отопления
Ну да.
Ставят.
Есть случаи, что не греют.
Эта тема- подтвержение этого факта.
На что Вы выложили ссылки?
На прайс?
Ни в каком прайсе не увидите ограничения- типо наши радиаторы не для двухтрубки...
maestro-san написал :
В случае двухтрубки не ставить панельные радиаторы- они не предназначены для этой системы.
Хоть я и не сторонник панельных радиаторов в системе централизованного отопления.Панельные радиаторы ставят и на однотрубных и двухтрубных системах отопления.
HJH написал :
Я хотел узнать, возможен ли более простой способ решения, например, перекрестить отводы
Не очень красиво получиться,но работать я думаю будет,только без термоголовки.Если это ихний косяк может хоть стояки бесплатно отключат,хотя наврятли.Года три назад работали в ЖК " Шуваловский",так там объявление висело в лифте.Мы вам краны не очень хорошего китайского качества на стояках вод-ния поставили замените по возможности.Купили нормальные краны ,прораб пошел в УК по поводу отключения стояков договариваться ,а они ему говорят ,вы сначала за отключение стояков заплатите ,тогда отключим.Пришлось платить.
maximys78 делал видимо пьяный сантехник, ну или очень уставший, на стадии строительства дома, а в короб зашивалимои мастера. Ещё надо разобрать мебель на кухне и перестроить видимо короб, спасибо. Я хотел узнать, возможен ли более простой способ решения, например, перекрестить отводы? Будет ли после этого работать батарея? Либо возможны ещё какие решения
HJH написал :
у меня на кухне перепутана подача с обраткой - подача внизу, обратка вверху. Обнаружилось это уже после ремонта. Естественно термоголовку поставил вниз.Вобщем батарея работает не на всю, низ холодноват.
HJH написал :
ещё вот что, у меня на кухне перепутана подача с обраткой - подача внизу, обратка вверху. Обнаружилось это уже после ремонта. Естественно термоголовку поставил вниз.Вобщем батарея работает не на всю, низ холодноват. Какие варианты возможны, что бы исправить?
maximys78 написал :
Если вы хотите регулировать температуру с точностью до градуса, то вам надо ставить термоголовку с выносным датчиком
нет конечно, но и форточкой тоже не хотелось бы регулировать.. вобщем ясно, при случае попробую термоголовки повернуть в горизонталь.. а пока их на полку положу))
ещё вот что, у меня на кухне перепутана подача с обраткой - подача внизу, обратка вверху. Обнаружилось это уже после ремонта. Естественно термоголовку поставил вниз.Вобщем батарея работает не на всю, низ холодноват. Какие варианты возможны, что бы исправить? Или забить?
Термоголовка в основном это коттеджный вариант для экономии газа.Если вы хотите регулировать температуру с точностью до градуса, то вам надо ставить термоголовку с выносным датчиком ,так как самое теплое место у вас в квартире около радиатора,поэтому термостатический вентиль у вас и перекрываеться термоголовкой.Некоторые фирмы производители термоголовок (Herz ,Danfoss )рекомендуют ставить их как раз горизонтально.Насчет откручивания тоже не советую ,только если с местным сантой ,чтобы стояк сбегал закрыл если что.А вообще сколько ставил таких термоголовок как у вас в квартирах хозяева сами покупали ,хотя я их отговаривал,потом звонили с такими же проблемами как у вас радиаторы не греют.Снимали термоголовки -все греет,назад их уже никто не ставил.
HJH написал :
1/4 оборота в сторону откручивания, что бы поставить их горизонтально, без нарушения герметизации
я бы не стал рисковать.Но вы правы,головку лучше ставить горизонтально.Если хотите все-таки оставить термовентиль,то советую поставить перед ним шаровой кран.И внизу вместо запорного вентиля тоже шаровой кран.Все это для того чтобы иметь возможность разборки и промывки термовентиля не прибегая к отключеню стояков
всё же хочется с ними, т.к. уже приобретены более мощные радиаторы, той же фирмы. Сейчас стоят все класса 20х500х600/500, а будут 22х500х900/800 и 1300. И хочется сохранить возможность регулирования температуры.
Ещё вопрос, правильно ли мне поставили термоголовки, т.е. вертикально? Может нужна горизонтальная установка? А то тепло от трубы попадает сразу в термоголовку и возможно это и есть причина?
И могу ли я провернуть термоголовки на 1/4 оборота в сторону откручивания, что бы поставить их горизонтально, без нарушения герметизации? Соединение посажено на лён + зелёная паста из ашана