Kvost написал :
Опрокинуть двухтрубку одной батареей просто нереально.

Ещё как реально - не опрокинуть, но посадить раза в 2-3 перепад давлений - запросто..

blackpower, теме сто лет в обед. Да и ТС так и не дал необходимой информации. Спросил как всегда по телефону у автомеханика типа: "Если я черную хреновину, поменяю на зеленую хреновину в движке, то будет ли ездить мой авто быстрее?"

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Kvost написал :
Ну это вряд-ли. Опрокинуть двухтрубку одной батареей просто нереально.

Ну почему же нериально, вполне реально. Давайте рассмотрим простои пример, труба 16 диаметра в двухтрубной системе максимум способна продавить 25-30 секций (проверенно не только расчетом, но и практикой) а теперь возьмем 5этажный дом, где по стояку в каждой квартире радиаторы по 5 секций и того 25 секций (нормально работающих) и вот 1 и 2 этаж меняют свои на радиаторы по 10 секций, итог на стояке 35 секций . 4 этаж еле греет 5 этаж практически холодный. Но тут еще роль играет давление в системе. А давление необходимо для преодаления сопротивления.

Регистрация: 06.01.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 22

2HJH Налицо работа термоголовки. Температура в помещении постоянно около 21? Батарея не прогрета потому, что клапан задавлен термоэлементом и почти закрыт для поддержания этой температуры. Ради интереса подуйте на окошко термоголовки холодным феном. Вертикальная установка вентиля уменьшает температуру в помещении на те самые пару градусов, которых вам не хватает (потому как на эти самые градусы термоэлемент догревается расположенными снизу батареей, вентилем и трубой, ). Поставте вентили в правильное положение и будет вам счастье

ВТБ! написал :
тепло ли было до манипуляций?

Температура в квартире не поднималась выше 21 градуса не разу, не мёрзнем, но и не тепло. Из манипуляций только установка термоголовок, из-за которых соседям вряд ли станет холоднее, это же не шаровые краны. Скорее у меня проблемы из-за соседей, у одного замечены шаровые краны на батареях.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

ВТБ! написал :
Добавлю свой:
не стало ли холодно соседям после них?

Ну это вряд-ли. Опрокинуть двухтрубку одной батареей просто нереально.

in my humble opinion

ТёмаСПБ написал :
Тепло ли в вашей квартире?

Присоединяюсь к вопросу:
тепло ли было до манипуляций?

Добавлю свой:
не стало ли холодно соседям после них?

Регистрация: 06.01.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 22

2HJH Вы ни словом не обмолвились о температуре воздуха в квартире. Тепло ли в вашей квартире?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

HJH написал :
Так что причина непрогрева радиаторов в моей квартире в чём то другом

Вам выше правильно сказали. Система разбалансирована и давление на прямой и обратке либо равно, либо имеет минимальный перепад, в результате чего теплоноситель успевает остыть уже в радиаторе. Пинайте УК - подобная экономия может приносить им неплохие деньги за ваш счёт.

ТёмаСПБ написал :
В квартирах при этом тепло

У кого тепло, а у кого и не очень. Недавно столкнулся - пр. и обр. огненные, а батареи комнатной температуры +11. Перепад ноль по всем стоякам. После сигнала в префектуру и мэрию всё очень быстро нормализовалось

in my humble opinion

Регистрация: 06.01.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 22

Обращались люди с подобными "проблемами". В квартирах при этом тепло . Бывают и любители повыкидывать термоклапана и влепить шарики. А потом жаловаться на жару

В соседнем доме у знакомого точно такие же радиаторы и термоголовки(кстати стоят так же вертикально), так вот, все радиаторы в количестве четырёх штук, прогреты полностью. Так что причина непрогрева радиаторов в моей квартире в чём то другом. А я бы конечно не менял на панельные радиаторы после ремонта, если бы меня мастера, которые ставили термоголовки, предупредили, что у панельных радиаторов межтрубное расстояние 450мм, а у биметаллов и т.д. 500мм. Думал после ремонта будет время и заменю, а тут сюрприз.. принял решение оставить панельные, что бы уже не портить сделанный ремонт

maestro-san написал :
Эта тема- подтвержение этого факта.

Без термоголовки радиатор прогреваеться как положено

maestro-san написал :
На что Вы выложили ссылки?
На прайс?

ни в коем случае,я торговлей не занимаюсь .Применение в системах отопления

Максим.

maximys78 написал :
Панельные радиаторы ставят и на однотрубных и двухтрубных системах отопления

Ну да.
Ставят.
Есть случаи, что не греют.
Эта тема- подтвержение этого факта.
На что Вы выложили ссылки?
На прайс?
Ни в каком прайсе не увидите ограничения- типо наши радиаторы не для двухтрубки...

C2h5-OH могут конечно

Максим.

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675

а что эти системы не могут быть центральными?

maestro-san написал :
В случае двухтрубки не ставить панельные радиаторы- они не предназначены для этой системы.

Хоть я и не сторонник панельных радиаторов в системе централизованного отопления.Панельные радиаторы ставят и на однотрубных и двухтрубных системах отопления.

Максим.

maximys78 Россия - твою и моя мать)) Всем спасибо

HJH написал :
Я хотел узнать, возможен ли более простой способ решения, например, перекрестить отводы

Не очень красиво получиться,но работать я думаю будет,только без термоголовки.Если это ихний косяк может хоть стояки бесплатно отключат,хотя наврятли.Года три назад работали в ЖК " Шуваловский",так там объявление висело в лифте.Мы вам краны не очень хорошего китайского качества на стояках вод-ния поставили замените по возможности.Купили нормальные краны ,прораб пошел в УК по поводу отключения стояков договариваться ,а они ему говорят ,вы сначала за отключение стояков заплатите ,тогда отключим.Пришлось платить.

Максим.

maximys78 делал видимо пьяный сантехник, ну или очень уставший, на стадии строительства дома, а в короб зашивалимои мастера. Ещё надо разобрать мебель на кухне и перестроить видимо короб, спасибо. Я хотел узнать, возможен ли более простой способ решения, например, перекрестить отводы? Будет ли после этого работать батарея? Либо возможны ещё какие решения

HJH написал :
у меня на кухне перепутана подача с обраткой - подача внизу, обратка вверху. Обнаружилось это уже после ремонта. Естественно термоголовку поставил вниз.Вобщем батарея работает не на всю, низ холодноват.

А кто делал,пусть переделают.

Максим.

maestro-san написал :
В случае двухтрубки не ставить панельные радиаторы- они не предназначены для этой системы

дом сдан с такими радиаторами

HJH написал :
а без сварки можно обойтись?

Можно.
В случае двухтрубки не ставить панельные радиаторы- они не предназначены для этой системы.
Или подключать низ-низ.

maximys78 а без сварки можно обойтись? Стояк у меня в короб из гипсокартона зашит

HJH написал :
ещё вот что, у меня на кухне перепутана подача с обраткой - подача внизу, обратка вверху. Обнаружилось это уже после ремонта. Естественно термоголовку поставил вниз.Вобщем батарея работает не на всю, низ холодноват. Какие варианты возможны, что бы исправить?

Переделать

Максим.

maximys78 написал :
Если вы хотите регулировать температуру с точностью до градуса, то вам надо ставить термоголовку с выносным датчиком

нет конечно, но и форточкой тоже не хотелось бы регулировать.. вобщем ясно, при случае попробую термоголовки повернуть в горизонталь.. а пока их на полку положу))
ещё вот что, у меня на кухне перепутана подача с обраткой - подача внизу, обратка вверху. Обнаружилось это уже после ремонта. Естественно термоголовку поставил вниз.Вобщем батарея работает не на всю, низ холодноват. Какие варианты возможны, что бы исправить? Или забить?

Термоголовка в основном это коттеджный вариант для экономии газа.Если вы хотите регулировать температуру с точностью до градуса, то вам надо ставить термоголовку с выносным датчиком ,так как самое теплое место у вас в квартире около радиатора,поэтому термостатический вентиль у вас и перекрываеться термоголовкой.Некоторые фирмы производители термоголовок (Herz ,Danfoss )рекомендуют ставить их как раз горизонтально.Насчет откручивания тоже не советую ,только если с местным сантой ,чтобы стояк сбегал закрыл если что.А вообще сколько ставил таких термоголовок как у вас в квартирах хозяева сами покупали ,хотя я их отговаривал,потом звонили с такими же проблемами как у вас радиаторы не греют.Снимали термоголовки -все греет,назад их уже никто не ставил.

Максим.

Zhek@ написал :
я бы не стал рисковать

т.е. 50х50?

Zhek@ написал :
поставить перед ним шаровой кран

лишний раз сливать стояки накладно, да и время нет

Zhek@ написал :
внизу вместо запорного вентиля тоже шаровой кран

а это зачем? Мне наоборот сантехник эти посоветовал

HJH написал :
1/4 оборота в сторону откручивания, что бы поставить их горизонтально, без нарушения герметизации

я бы не стал рисковать.Но вы правы,головку лучше ставить горизонтально.Если хотите все-таки оставить термовентиль,то советую поставить перед ним шаровой кран.И внизу вместо запорного вентиля тоже шаровой кран.Все это для того чтобы иметь возможность разборки и промывки термовентиля не прибегая к отключеню стояков

Сантехнические работы Москва и область

maximys78 написал :
Ну и не ставьте ее обратно

всё же хочется с ними, т.к. уже приобретены более мощные радиаторы, той же фирмы. Сейчас стоят все класса 20х500х600/500, а будут 22х500х900/800 и 1300. И хочется сохранить возможность регулирования температуры.
Ещё вопрос, правильно ли мне поставили термоголовки, т.е. вертикально? Может нужна горизонтальная установка? А то тепло от трубы попадает сразу в термоголовку и возможно это и есть причина?
И могу ли я провернуть термоголовки на 1/4 оборота в сторону откручивания, что бы поставить их горизонтально, без нарушения герметизации? Соединение посажено на лён + зелёная паста из ашана

Ну и не ставьте ее обратно ,пущай без нее работает.

Максим.