Добрый день
Имеется система водоснабжения состоящая из насоса качающего до 9 атмосфер на зкарытую заглушку и гидроаккумулятора, после которого располагаются потребители с максимальным доп давлением в 5 Атм
Где будет правильней поставить редуктор - до гидроаккумулятора (Джилекс, по паспорту 10 Атм) или после, учитывая что на насосе установлен блок автоматики с нижним фиксированным порогом и верхним порогом отключения по снижению потока.
Если после - не износится ли мембрана гидроаккмулятора от такого давления? Все-таки Джилекс.
Если до - достаточен ли запас между 4 атмосферами (максимум редуктора) и 2-мя атмосферами включения насоса? Насос не будет включаться сразу же от крана на кухне? бак - 150 литров.
Может быть стоит поставить реле давления, отключающее насос при достижении 5атм?
Если поставить редуктор после ГА, то получается что насос качает до 9атм, затем останавливается, а вновь насос включится только при 2атм... ИМХО разница в 7 атмосфер быстро выведет мембрану из строя.
Если поставить редуктор до ГА, то получается что при падении давления на выходе насоса до 2 атм (когда он вновь запустится), в водопроводе (после редуктора) давление упадет ещё больше, т.к. сам редуктор имеет довольно большое гидравлическое сопротивление... Т.е. получается что в данном случае редуктор будет портить положтельный эффект от ГА.
Так что редуктор в таком случае не оптимальный вариант. Оптимально все-таки добиться того, чтобы насосная станция качала в диапазоне 2-4атм.
Может быть стоит поставить реле давления, отключающее насос при достижении 5атм?
+1
Так что редуктор в таком случае не оптимальный вариант. Оптимально все-таки добиться того, чтобы насосная станция качала в диапазоне 2-4атм.
+2
Думаю он всё равно пригодиться (для подпитки котла к примеру)
2Starlex
А зачем Вам редуктор вообще нужен?
Ставите пороги включения-выключения насоса 2 - 4 атм, качаете бак до 1,9 атм и всё.