Pavell написал :
Ну вобще КЗ на 200 м кабеле меня не очень и беспокоит- думаю что можно выйти из положения следующим образом- один автомат будет стоять в начале кабеля (ну например на тот случай если сам кабель недай бог получит какое небуть механическое повреждение и замкнет)
Зря не беспокоит. ДЕсятка люминя долго перегорать будет.
Pavell написал :
Второй автомат поставить на конце кабеля (там где кабель будет заводится в баню) на случай того если произойдет замыкание в проводке бани. Причем эта линия постоянно будет отключена. (включать ее буду только тогда когда нужно качать воду и тогда когда нужен свет в бане.
Судя по Вашей схеме, розетка для насоса будет защищена автоматом №3. Линия ее питания пойдет, видимо, от основного щита?
Однако, на короткое в бане или на насосе не сработает ни автомат №3, ни автомат №4.
Тут вот предполагали, что ток КЗ будет соизмерим по значению с током рекомендуемого автомата на 16А. Так что даже не по теплу, а вообще никак.
Если поставить в районе бани дополнительный трансформатор - увеличит это ток КЗ?
VladislavV написал :
Тут вот предполагали, что ток КЗ будет соизмерим по значению с током рекомендуемого автомата на 16А. Так что даже не по теплу, а вообще никак.
Не ленитесь читать всё. Ток КЗ не правильно посчитали.
Эх... непонятно куда обсуждение ушло... Ничего не понимаю что мне советуют... Посоветуйте мне пожалуста что небуть дельное, ато 2 страници уже понаписали а конкретики не какой.
Разжуйте на пальцах как сделать рабочую систему...