Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 10.08.2010 Кисловодск Сообщений: 206
#2177975

Род тока:1-но фазный, напряжение, В = 220
Длина проводника, м = 200
прокладка проводом из алюминия: открыто
удельное сопротивление по алюминию,ом/м = 0,028
РАСЧЕТ
мощность, кВт =3
сила тока, А =13,636
сечение проводника по длительному току, мм.кв =2,5
При длине проводника 200 м, номинальном напряжении 220 В и допустимой (установленной вами) потери напряжения 7 % , напряжение на вашей нагрузки составит 203 В, а сечение необходимое для этого напряжения составит 10 мм.кв. Для длительного допустимого тока вашей нагрузки в 13,636 А сечение составляет 2,5 мм.кв
Выберете сечение 10 мм.кв или увеличте потери напряжения, но что бы сечение было не менее 2,5 мм.кв

РАСЧЕТ потерь по напряжению
Потери составят, % = 7,5716
Недопустимые потери. При норме 4-6% у Вас 7,5716 % Напряжение составит 203,3425 В

Согласно написанному где провода сечением 10 квадрат при ампераже ниже 15, ну какие еще просадки даже если 200 метров линия.

Интересно бы знать напряжение источника. А если просадки до 185В.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Def461 написал :
Для двигателей и прочих более сложных нагрузок будет всё еще хуже.

А для более легких - инвертора, к примеру, или это будет что-то, что питается от импульсника?

Регистрация: 06.12.2009 Харьков Сообщений: 2148

AlexMax написал :
Не ерничайте

leonard написал :
хватит вам ерничать

Вы повторяетесь, господа. Своими сообщениями Вы ясности в вопрос не внесли, и полезной информации спрашивающему не сильно много дали.

Pavell написал :
сколько ампер

Ампер при такой длине будет в установившемся режиме для обогревателя (обычная резистивная нагрузка) будет 12.3А, а вот потери на кабеле составят аж 8%, и выделяемая мощность на обогревателе - всего 2.5кВт, напряжение 202В.
Для двигателей и прочих более сложных нагрузок будет всё еще хуже.

Регистрация: 06.09.2010 Екатеринбург Сообщений: 482

AlexMax написал :
Не ерничайте. Человеку нужно высчитать потери.

Ну дак нужно правильно ставить вопрос, а то "как посчитать силу тока в начале провода", вот и угадывай что нужно: подобрать автомат, посчитать потери или ещё что.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Не ерничайте. Человеку нужно высчитать потери.

Pavell написал :
сколько ампер будет в начале алюминевого провода сечением 10 мм2 (АВВГ 2-10) и длиной 200 м. если на противоположном конце провода врубить нагрузку 3 кВат

будет чуть меньше 16А.только вам не силу тока надо мерять,вам напряжение на выходе надо мерять.

Да хватит вам ерничать господа, человек просит о помощи.

Если 3 кВт нагрузка, то сила тока станет в значениях 13-14 ампер.

Регистрация: 06.12.2009 Харьков Сообщений: 2148

Когда "граждене", "алюминевого", "горазда", то сила тока в последовательной цепи может отличаться в военное время

Регистрация: 06.09.2010 Екатеринбург Сообщений: 482

Pavell написал :
Как посчитать силу тока в начале провода

Вы в курсе, что сила тока во всех последовательно соединённых элементах цепи одинаковая?

Регистрация: 09.02.2006 Вологда Сообщений: 133

Граждене, помогите подобрать автомат.
Как прикинуть на сколько ампер будет в начале алюминевого провода сечением 10 мм2 (АВВГ 2-10) и длиной 200 м. если на противоположном конце провода врубить нагрузку 3 кВат (реальная нагрузка горазда меньше но думаю что есть смысл считать по максимуму)?