Нашёл проблемы запаха. Даже после промытия белизной, всё равно запах немного, иногда, но проявлялся. Оказывается у меня в РБ на горячую воду полностью стравило воздух и в баке вода стояла без движения и за время работы системы полностью загнила. Недавно разбирался с падением давления в системе отопления, там тоже была проблема в баке. Решил проверить все свои расширительные баки - воздуха нигде не было. Слил с них воду. Вода вытекала фиолетово-чёрная! Всё промыл, накачал мембраны. Теперь всё замечательно.
Точно не помогает. Пользуюсь горячей водой постоянно: мытьё посуды, руки сполоснуть, то сё. И все равно запах. Надоело мне это, анод выкрутил - и все, запаха нет. Хотя вода из скважины, многие из города берут воду специально у нас на колонках, считают, что вода хорошая. Но в скважинах, как и в колодцах вода всегда жестковата.
Замечал и довольно часто. Вода из скважины. Запитан бойлер. Если пол года водой из бойлера не пользовались - то...... Вонища тухлыми яйцами. Хотя и вода вроде не плохая. Воду сольёте и прогоните ещё раз и пойдёт нормальная. Замечено на нескольких домах.
Я сначала выставил температуру на максимум на день. Запах пропал, но через неделю появился вновь. Тогда пошел другим путем. Бак у Термекса из стеклокерамики, поэтому я разобрал нагреватель и выкрутил магниевый анод. Собрал обратно и теперь горячая вода не пахнет, также как и холодная. Нагреватель стоит 4 тыс. Если и перестанет греть года через 4-6, то я думаю, что нервы дороже.
Сергей Сазонов Всё в общем правильно нужно не забывать при добавление белизны не перекрывать циркуляцию ГВС бактерии живут и в трубах да и нельзя устанавливать полотенцесушители зделаные из железа. Бактерии заводятся как раз после установки водоочистки и не достаточной суточной подмены воды.5 литров белизны залить в бойлер включить циркуляцию и оставить на 8 часов.
Итого, в продолжение. Через 3 дня после отключения рециркуляции запах слегка проявился вновь. Включил рециркуляцию по заданной программе. Прошла неделя - запаха нет. Посмотрим что будет дальше.
Пока ничего трогать не буду, посмотрю что будет. Потом перекрою байпас на угольном фильтре. Рециркуляцию пока включать не буду, посмотрю. Если через месяц запаха не будет - значит виноват был перекрытый кран в системе рециркуляции. Дело в том, что даже когда насос рециркуляции не включен, при водоразборе по трубе рециркуляции горячая вода бежит. У меня на ветке рециркуляции стоит полотенчик, так вот воду горячую включил- полотенчик тёплый, ванну набрал - жутко горячий. Полотенчик мне особо не нужен, т.к. в ванной стоит батарея отопления, так что полотенчик не играет своей традиционной роли, работает время от времени и ладно.
хлор, который добавляют в воду в соответствии с нормами практически тухляк не убирает.... вероятно помогла промывка... но если вода опять будет стоять... тухляк разовьется быстрее..т.к. часть бацилл все равно осталась...
Ну пока я думал про белизну, О ЧУДО....ЗАПАХ ПРОПАЛ!!!!!
Теперь бы понять, что было причиной запаха?
Сделал две вещи: открыл байпас на угольном фильтре и 2 раза на полчаса включал рециркуляцию. Правда с рециркуляцией обнаружил одну проблему, кран на рециркуляцию был перекрыт, сразу даже не понял, включил, а полотенчик холодный, потом сообразил, что как то по осени переделывал в одном месте подводку, всё перекрывал, а вот на рециркуляцию потом забыл открыть кран. Может там что нибудь завелось или всё же чуточку хлора добралось до бойлера, хотя когда последний раз анализ воды делал, хлора в воде на входе практически не было. Но результат есть, уже хорошо. Посмотрю, что будет дальше.
100% сдохнут... вот вопрос как к белизне отнесется начинка бака тэны, корпус и т.пр...
ТЭНов нет, там просто змеевик, по которой идёт вода от котла. Пошаманю немного с концентрацией, сначала немного добавлю.
kotmu написал :
так они снова заселятся... погодя... надо менять режим работы бака... в статьях пишут, что надо периодически промывать водопровод при Т более 80* несколько минут...т.е. возможно... если баки раз в неделю включаются... чтобы грелись и меняли объем воды...
Так у меня запах то был не всегда, а только после летнего отпуска появился, поэтому я и думаю, обработаю хлором, убью колонию, может просто в этот раз бактерии попались живучие, а новые, живучие, ещё когда появятся! А появятся, снова обработаю. По поводу температуры 80 градусов - у меня это нереально сделать, т.к. это ограничено автоматикой, больше 70 - не получится.
Так что на выходных попробую белизной.
100% сдохнут... вот вопрос как к белизне отнесется начинка бака тэны, корпус и т.пр...
так они снова заселятся... погодя... надо менять режим работы бака... в статьях пишут, что надо периодически промывать водопровод при Т более 80* несколько минут...т.е. возможно... если баки раз в неделю включаются... чтобы грелись и меняли объем воды...
у меня раз стиралка протухла... ставил на 90* и после 3-х циклов стирки запах ушел...
NikolaBY написал :
Бактерия называется легионелла и размножается
про бактерий этих как раз писали что живут они в ПП трубах и так далее и дохнут после 80*с и что типа надо периодически трубы ПП в квартире прогонять кипятком, чтоб эти твари дохли...они в городском водопроводе так же живут.. просто в баке - как тур в Египет.. дешево и климат О.К. ))) вот они там и спариваются...
Rescuerr написал :
Ультрафиолет стимулирует рост микроорганизмов
Да, но ведь полгода, даже больше (систему водоподготовки смонтировал в ноябре 2009 года), проблем не было и с УФ, и холодная вода - всё ОК! Я грешу всё же на бак, что-то там завелось и живёт. Думаете, что новые микробы придут и пожрут друг друга?
Попробуйте отключить УФ лампу на время. Возможно : 1) Ультрафиолет, убивая часть бактерий, нарушает их равновесие в воде, что приводит к усилению размножения оставшихся (если почистить зубы на ночь и не почистить язык, то на утро бактерий во рту будет больше, чем если бы вы вообще зубы не чистили на ночь) 2) Ультрафиолет стимулирует рост микроорганизмов.
kotmu написал :
итал, что в угольных фильтрах имеет место быть размножение бактерий..
Я как раз и меняю угольный картридж 2 раза в год, меня предупреждали об этом. Но и после замены запах не пропал. Да и холодная вода - без проблем. Наливал в банку - 2 недели стояла, даже не помутнела. Горячую тоже наливал, неделя тоже стола без проблем, дальше просто слил, чтобы не мешалась.
NikolaBY написал :
Надо раз в 2 недели прогревать бак, как уже писали , до 80 град.
у меня автоматическая система управления котлами еженедельно (однократно, каждый понедельник) поднимает температуру в бойлере до 65-70 градусов. Более высокую температуру запрограммировать нельзя.
NikolaBY написал :
организовать рециркуляцию горячей воды
Да, об этом я как-то не подумал, поставлю таймер и буду включать насос рециркуляции на 3-5 минут каждые полчаса
NikolaBY написал :
Из чего у Вас трубы ГВС ?
Трубы из PPR производства Экопластик, Чехия. Вода из городского водопровода, на входе фильтр грубой очистки 100 мкм, насосная станция, мембранный бак 100 л, система умягчения воды, угольный картридж, УФ-лампа, затем бойлер. До установки системы водоподготовки на пределе были параметры по жёсткости, имелись органические примеси (в пределах нормы, но обратили внимание). Делал развёрнутый анализ воды после системы водоподготовки (26 параметров) - соответствует всем нормам с большим запасом по всем параметрам.
kotmu написал :
... застаивании воды в баке, а при последующем обычном водоразборе это исчезало...
Бактерия называется легионелла и размножается как раз при описанных выше условиях. Надо раз в 2 недели прогревать бак, как уже писали , до 80 град. и организовать рециркуляцию горячей воды.
читал, что в угольных фильтрах имеет место быть размножение бактерий... про этих бактерий много статей есть в сети... дохнут они после 80*С.. а в теплой воде ~50-60*C им очень хорошо... вроде как надо обрабатывать бак и менять фильтр 2 раза в год... может ложку серебрянную в бак закинуть?
Я почему подумал про белизну. Мысль у меня такая. Если раньше у меня такая проблема была при застаивании воды в баке, а при последующем обычном водоразборе это исчезало, значит, возможно, неприятный запах вызывали какие нибудь бактерии, которые селились на стенках бака, змеевика при застое воды и их убивал хлор, который поступал с новой водой. Сейчас этого хлора нет, вот бактерии себе и живут спокойно. А белизна убьёт эти бактерии и всё. Я сейчас, для начала, открыл байпас на угольном фильтре. Посмотрю, что произойдёт. Если запах начнёт уходить - значит я на правильном пути, тогда точно нужно белизны ливнуть и убить все микробы в баке, а потом всё на место восстановить, т.к. угольный фильтр ведь стоял же у меня до лета, запаха не было, значит при обычном водоразборе микробы, вызывающие неприятный запах не заводились.
Я и спрашивал потому, что может у кого в практике такое было, как боролись.
Бойлер косвенного подогрева Бош на 200 литров, подключён к газовым котлам. Работает уже 4 года без проблем. Летом, когда малый водоразбор и особенно когда я с семьёй уезжал в отпуск, всегда появился небольшой запах затхлости от горячей воды. Я промывал бойлер холодной водой, запах пропадал. После прошедшего лета запах пропадает, но только на некоторое время (на 2-3 дня) а потом снова еле заметно, но проявляется. Что интересно, вода, если ванну набрать немного отдаёт неприятным запахом, постоит минут 10 и вроде запах пропадает. Сначала думал на водоразбор, но нет, расход посмотрел - водоразбор обычный, как и раньше. Я полностью сливал воду и заливал холодной, поднимал температуру до 70 градусов (обычно 55-60) и так гонял бойлер неделю - ничего не помогло. Единственное отличие от прошлых лет - я поставил систему водоподготовки (умягчение воды, угольный фильтр и УФ-лампу). Теперь хлора у меня в воде нет почти вовсе (делал экспертизу), может от этого какая гадость завелась в баке? Да, набирал воду в банку, ставил на окно, неделю стояла - вода не загнивала, запаха после недели стояния вообще никакого.
Думаю, купить белизны, снять угольный фильтр, налить с пол-литра в чашку, завернуть чашку обратно, стравить литров 30 горячей воды из бойлера, чтобы засосало всю белезну в бойлер, дать постоять 1 час и слить всю воду из бойлера. А потом поставить на место угольный фильтр. Белизна - это же хлор, продензинфецирует бак, до лета хватит, а там повторю. Что скажите?
В водопроводной воде всегда содержатся опасные для здоровья человека бактерии Они активно размножаются в условиях закрытого объёма водонагревателя при температуре 30-50 °C. Существует несколько методов дезинфекции,это хлорирование,озонирование,реагентная (ионообменная)очистка,фильтрация,термическая дезинфекция воды.
Точный ответ состава воды и подбора оборудования для её очистки может дать только сделанный в лаборатории анализ.Это затратный, но зато верный путь.
Менее затратный,это использовать для заполнения накопительного водонагревателя набор картриджных фильтров предварительной очистки и термическую дезинфекцию водонагревателя, когда один раз в неделю,температура горячей воды поднимается выше 70 °C и поддерживается на этом уровне не менее 90 минут.
Vic_S
Вопросы на засыпку:
1.Дом частный или многоквартирый ?
2.Водопровод централизованный и сколько ему лет?
3.Скважина или колодец ?
4.На вводе воды водоподготовка,магнитный преобразователь или простой фильтр мех.очистки ?
..не понятно,как не зная таких параметров давать советы...а может это битва экстрасэнсов ?