Ситуация следующая: имеется ТСЖ (товарищество собственников жилья) во главе с председателем, бухом и обслугой - электриком, сантехником (со сварочным аппаратом), уборщицей. Меня, как тамошнего электрика несколько "напрягает" ситуация с сантехником, при которой он со свои сварочником может запросто подключиться в подвале, а также подключать переносной насос для откачки воды. Мужик он вроде опытный, но сидеть за него не охота.
А поэтому вопрос - какие меры можно принять, в том числе и документальные, чтобы обезопасить себя.
Если чувак в электроустановках как-то работает без допуска, то нада его отстранять от работы, если он самовольно полез без вас, то и отвечать он будет (если сможет после ответить что-либо). А меры тут одни: закрыть доступ к местам, где можно подключиться.
Kis написал :
но сидеть за него не охота.
А поэтому вопрос - какие меры можно принять, в том числе и документальные, чтобы обезопасить себя.
1.Почитать МПОТ и ПТЭЭУ.
2.Ознакомится со своей должностной инструкцией, в части обязаностей.
Про остальное Вам уже написали, но ещё раз отмечу некоторые моменты:
РУ должны запираться- это Ваша обязанность как электрика.
О всех нарушениях докладывать руководителю (можно письменно)
Требовать с руководителя всё то, что требуется Вам для исполнения своих должн. обяз.
Ответственность за эл. безоп. несёт руководитель, а так же лицо им назначенное приказом(ответственный за электрохозяйство)
Сантехник должен быть аттестован на 2 гр.(в качестве сварщика), а если обучите на 3гр. -то пусть подключает сам(там ещё наряд-допуск и всё такое...)
Kis написал :
А поэтому вопрос - какие меры можно принять
Технические: установить специальные розетки с диффзащитой.
Сварщику- не будет нужды лезть в электроустановку. Вам- не будет нужды сопровождать сварщика.
sanykrimea написал :
Сообщение от ПPOPAБ
Технические: установить специальные розетки с диффзащитой.
Это вообще идеально. Отгорание нуля в основном происходит в результате кривых подключений сварщиков.
И не надо со мной ругаться, косякнул - признай, да ну и ладно.
ХАО
Я так понял, речь о- протекании сварочного тока через рабочий ноль сети? В результате чего ноль может отгореть.
При подключении через ВДТ такая ситуация не возможна. Не так?
Спасибо всем откликнувшимся. А наличие 220в в подвале, т.е. во влажном помещении, в принципе возможно или только 12/36в? Почему уточняю - в одном доме видел весь продвал, включая освещение, на 36 в через разделительные трансы. И как в таком подвале работы производить?
Достаточно УЗО на 10мА. И уважайте людей - если их именами названы единицы измерения, то их надо писать с большой буквы. Для примера - Ампер, Вольт, Ом ...
Kis написал :
А наличие 220в в подвале, т.е. во влажном помещении
А мне вообще нравится мировозрение УК и ТСЖовцов! Зачем подвалу быть влажным помещением? Чтобы дом быстрее сдох?
Нет чтобы поставить вопрос о ременте с целью сделать раз и навсегда подвал сухим... Вместо этого: 12В подай им
Эт я грущу, потому как в нашем доме ситуация еще хужее.
avmal написал :
Для примера - Ампер, Вольт, Ом ...
Учту!
Аникей написал :
Нет чтобы поставить вопрос о ременте с целью сделать раз и навсегда подвал сухим...
Подвал - организм живой, и когда он сухой, там делать нечего. А вот когда он мокрый, тогда и приходиться что-то делать :-)
По-моему, в любом своем состоянии подвал считается помещением с повышенной опастностью или я не прав?
Kis написал :
По-моему, в любом своем состоянии подвал считается помещением с повышенной опастностью или я не прав?
У меня в подвале картошка лежит, и ничего опасного я в этом не вижу
Поэтому Вам нужно определить от чего исходит потенциальная угроза(пожар, взрыв и т. д.). Аникей пишет про опасность бомжей и крыс. А далее действовать комплексно. Про электробезопасность ПРОРАБ дал ссылки.
Димм написал :
Аникей пишет про опасность бомжей и крыс.
В ПУЭ про крыс и бомжей ничего не сказано :-)
"1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3).
2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.)
...
"
Да ёлки-палки! Не строят подвалы в которых открытые трубы для сырости (глянте снипы), для это существуют неотапливаемые подвалы, сараи, наконец- бани с ваннами.
Если сырость от протечки труб- надо заварить свищ.
Если сырость от конденсата- сделать теплоизоляцию труб.
Если сырость от плохой гидроизоляции- обменная вентиляция.
Уважаемый Димм! Вы что пытаетесь мне доказать? То, что подвалы должны быть сухими? Я полностью согласен. Но реальность многоквартирного жилого дома далека от теории появления сырости :-) Думаю, картошку вы храните не в подвале хрущевки. Да и сырость здесь даже не причем, т.к. в любом подвале есть наличие земляного или бетонного пола, что автоматом переводит его (подвал) в помещение повышенной опасности.
sanykrimea написал :
Не дурак, но течёт по всем доступным путям с разным сопротивлением.
И от этого получаются разные его значения. Короче, пока не понял как сварочный ток потечет куда сварщику не нада в ДОСТАТОЧНОМ для отгорания не тонкого провода?
Kis написал :
реальность многоквартирного жилого дома далека от теории появления сырости
Если не очень далеко ходить, то как-то давно ставил домофоны на Рублёвском шоссе, которое в пределах Москвы. Их ещё называли "генеральскими" домами, но чуть позже они очухались и свалили за МКАД. Лебедь тоже там жил. В подвалы я потом даже зимой приходил, чтобы мотыля намыть. От комаров вообще продыху не было, а "хомяки" по моим кабелям ходили, а на меня ноль внимания. Сапоги у меня всегда резиновые с собой были. Зимой - "бахиллы".
Обратитесь к председателю с вопросом об установки точки подключения для насоса (УЗО, АВ и т. д.). И уточните точку подключения в ВРУ (через какой учет).
Не поверите, но для "татарских лекарей" в Кировской области ( если не ошибаюсь, то Малмыжский район ) везут "лечебных" пиявок из люберецких карьеров.
А мотыля обычно "мотыльщики" намывают там же, где и продают. Не раз намывал в Пехре около пешеходного перехода в Балашихе или на Медвежках в их полыньях, за что и били часто.