Получил задание собрать щит на 70 модулей. Вводной АВ на 250А.
буду комутировать по 24 мод. на din-рейке 3х фазными шинами.
din-рейки в щите будут распаложены в 3 ряда.
Как и чем соединить шины с вводным АВ?
суммарная нагрузка по каждой фазе порядка 100А (с учетом коэф. спроса)
Diska написал :
Получил задание собрать щит на 70 модулей. Вводной АВ на 250А.
буду комутировать по 24 мод. на din-рейке 3х фазными шинами.
din-рейки в щите будут распаложены в 3 ряда.
Как и чем соединить шины с вводным АВ?
суммарная нагрузка по каждой фазе порядка 100А (с учетом коэф. спроса)
3-х фазные шины, обычно 63 или 80 А, так что делите автоматы на группы
Есть клемные колодки на 250А. Подаете питание на колодку, с колодки на шины.
Блин тут беда полна, мне выдали проект, габариты щита за меня посчитали, схема однолинейная уже утверждена, моя задача тупо укомплектовать щит, даже проиводителя комплектующих выбрали. На счет колодок это мысль, щя полезу в энет, гляну колодки.
Блин прошу прощения, что народ заморочил. кроче тут полный кирдык, проектировщик закладывает под АВ 25А кабель 4*25, а ввод кабелем ВВГнг 5*125, я в шоке
А шкаф 800*800*300
Шкаф полюбасу надо больше, а вводной автомат который он указывает, да в него 125 кв хрен влезет
Diska написал :
Шкаф полюбасу надо больше, а вводной автомат который он указывает, да в него 125 кв хрен влезет
Ну есть же т.н. клеммный расширитель... Вставляете сверху в автомат три такие штуковины и подсоединяете кабель сечения большего, чем то, на которые расчитаны клеммы автомата. Дальше клеммный блок на 250А или так, как ПРОРАБ сказал. Только на другой конец не гильзу, а ставим штатный вводной зажим для гребенки, например такой . У Шнейдера, как я понимаю, гребенки помощнее и расчитаны на 100А, можно их. И сответствующий вводной зажим от Шнейдера.
VladislavV написал :
Вставляете сверху в автомат три такие штуковины и подсоединяете кабель сечения большего, чем то, на которые расчитаны клеммы автомата.
Я сегодня ездил в магаз, я их тоже увидел, изготовлены как раз для моего автомата и способны вместить 185 кв.
2VladislavV
Огромное спасибо за сайт, я там нашел проктически все, что мне надо.
Особенно мне понравилась вот эта фигулина
только она зараза мне по току не подходит, пока на 250А такую не нашел