Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316
#2206449

Марсик написал :
от стояка отведен через анус!

Способ классический, но на 6 квартир каждая по 40 А. Такая шинка, маловато

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

gugulaki написал :
Способ классический, но на 6 квартир каждая по 40 А. Такая шинка, маловато

Проводочек, на вид 4 мм^2, не смущает?

Марсик написал :
УЗО не бывает 1P+N. То же самое с дифами.

картинку обновил в посте №68
открываю любой каталог указанных вами производителей везде нахожу 1P+N Дифы

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

koka написал :
открываю любой каталог указанных вами производителей везде нахожу 1P+N Дифы

Речь о защите о сверхтоков - она действительно может быть выполнена по одному полюсу.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Диф есть 1P+N для него важно в какой полюс включается фазный проводник. А есть диф 2Р ему фиолетово куда вставлять фазу

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Примеры:

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

2gugulaki ну да, я говорил уже:

Марсик написал :
Речь о защите о сверхтоков - она действительно может быть выполнена по одному полюсу.

Не вижу серьезных преимуществ у 2Р дифов в данном случае.

Марсик написал :
Не вижу серьезных преимуществ у 2Р дифов в данном случае.

вам виднее, я их вообще не вижу(

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

ТС, вы определились с количеством новых линий?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

[

]()

gugulaki написал :
ТС, вы определились с количеством новых линий?

да все как на схеме буду делать, вроде никто плохого не высказывался ничего, разве что на ППМ поставлю АВ вместо Диф, раз говорите смысла нет
а по сути, хочу выкинуть все от туда, привернуть рейку по больше и по нормальному сделать как надо

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Общее УЗО есть. Думаю будет достаточно.
У вас от застройщика дифАВ, может вместо вводного УЗО поставить вводной дифАВ? Т.к. УЗО не очень приспособлено для отключения нагрузки

то что от застройщика наверн не понадобиться больше, это ж китай.
Вы советуйте вместо УЗО 63A/30mA поставить ДифAB того же номинала? Если так я не против

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

koka написал :
Вы советуйте вместо УЗО 63A/30mA поставить ДифAB того же номинала? Если так я не против

Да именно так. Что бы сохранить принципиальную схему от застройщика. Т.к. эта схема будет указана в паспорте этажа.

Обновил схему.

Листал каталог Legrand для выбора комплектующих, возниколо много вопросов. АВВ начал смотреть он больше намного. Думаю если с этим разберусь в том найду что мне надо.

  1. АВДТ 63A/30mA Тип А или АС? В квартире 2 ноута, компьютер, 3 TV, 2 кондера, стниковые ресиверы и прочее. Много электрони вообщем.
    Если АС то двухполюсный вот этот?
    07931 Legrand DX Дифф. автомат 2п. 63А/30mA 6000А 10кА (тип AC, хар. С)
    1p+N макс. на 40А бывает. С типом А хуже - Только 1p+N до 40А. 2p вообще нет. Или брать УЗО типа А как хотели ранее? УЗО есть, но вы говорите не предназначены они для отключения нагрузки. Может соединить под УЗО типа А три группы с АВ где электроника будет стоять?
  2. АВДТ 63A/30mA
    Те что на ванну и ПММ. 1p+N или 2p. Тип А или АС?
  3. По поводу АВ
    a). LR - Legrand LR Автоматический выключатель 1р 16A (тип С)
    b). DX стандарт - 03386 Legrand DX Автоматический выключатель 1п 16A, 6kA (тип С)
    c). DX - 06376 Legrand DX Автоматический выключатель 1п 16A, 10kA (тип С)
    В этих АВ вообще разницы не вижу, подскажите какие ставить.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

koka написал :

  1. АВДТ 63A/30mA Тип А или АС? В квартире 2 ноута, компьютер, 3 TV, 2 кондера, стниковые ресиверы и прочее. Много электрони вообщем.
    Если АС то двухполюсный вот этот?

Если взять АС, катастрофы не будет. С А больше надежность.

koka написал :
07931 Legrand DX Дифф. автомат 2п. 63А/30mA 6000А 10кА (тип AC, хар. С)

Вводным сделайте этот, единственное селективность будет храмать. Возможно что при срабатывании других дифов отключится и вводной.
для селективности используют ВДТ(реже АВДТ) с током утечки 100-300мА- такие ВДТ(АВДТ) выполняют фнкцию противопожарных. защитить человека от фибриляции чердца при ударе токаом не могут

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

koka написал :
УЗО есть, но вы говорите не предназначены они для отключения нагрузки. Может соединить под УЗО типа А три группы с АВ где электроника будет стоять?

Если сгруппировать оптимальней, и закрыть все групповые АВ вышестоящим УЗО, то отподет необходимость вводного авдт или узо

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

koka написал :
Те что на ванну и ПММ. 1p+N или 2p. Тип А или АС?

Тип АС достаточен. 1р+N возьмите, но у нас 1P+N дороже чем 2Р. как у Вас не знаю, у нас это из-за логистики и покупательной способности

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

koka написал :
LR - Legrand LR Автоматический выключатель 1р 16A (тип С)

бытовая серия

koka написал :
DX стандарт - 03386 Legrand DX Автоматический выключатель 1п 16A, 6kA (тип С)

Промышленная серия, больше вариантов оборудования и спец "приблуд"

koka написал :
DX - 06376 Legrand DX Автоматический выключатель 1п 16A, 10kA (тип С)

То же пром серия, 10кА предельный ток КЗ который теоретически может выдержать АВ.
Применяют в двигателях, и на производстве

koka написал :
Тип А или АС?

Только тип А.

забыл сообщить, в квартире много розеток сделаны шлефом. Не все, но много. Прочел на этом форуме что в таких случаях надо ставить АВ типа В. Тогда как быть с АВДТ общим и другими в таком случае?

koka написал :
Прочел на этом форуме что в таких случаях надо ставить АВ типа В.

Для "жилых помещений" тип В предпочтительнее в любом случае.

значит и АВДТ'ы нужно ставить Типа А с характеристикой срабатывания В. Я правирильно вас понял? Ложняков не будет?

koka написал :
Типа А с характеристикой срабатывания В.

30 мА.

Smily написал :
30 мА.

есть ли смысл ставить на ванну и ПММ АВТД 30ма, если общий будет стоять на 30мА?

koka написал :
есть ли смысл ставить на ванну и ПММ АВТД 30ма, если общий будет стоять на 30мА?

Не ставьте общий, разделите потребителей на 3 разных УЗО.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Smily написал :
Не ставьте общий, разделите потребителей на 3 разных УЗО.

Но цена вылезет

я за место в щитке парюсь, может не хватить

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

ну тогда, общее узо выход.
Общее сработает только при аварийной ситуации