#2203918

Форумчане, подскажите ради бога, как выкрутиться из непростой ситуации: въехал в квартиру с хорошим ремонтом, на кухне установлена варочная панель на 7,6 кВт с духовкой 2,8 кВт. Все это запитано от 32А автомата кабелем 4 мм2. Долбить стены уже невозможно.Не запалю ли я кабель от такого автомата. Кабель ВВГ 3х4,0.

Спалишь да я рекамендую на варочную панель поставь диффавтомат 63/30 кабель 3*10

Регистрация: 07.01.2011 Челябинск Сообщений: 75

автомата на 40 ампер хватит,а кабель 3Х6 мм

Должно быть 3х6, но раз АВ 32А, то не запалите, как раз в пределах допустимого. Но ампераж не увеличивать!

Запалишь да я рекамендую на варочную панель поставь диффавтомат 63/30 кабель 3*10

От таких советчиков лучше держаться подальше.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

пробросить доп линию на духовку и на отделный АВ. но в принципе, если не использовать все по максимому- т.е. 4 конфорки и духовку. а делить например только 2 комфорки и все. или духовка.
То проблем не возникнет.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Еще проверить защитный ав, на предмет работоспособности теплового расцепителя

Регистрация: 06.12.2009 Харьков Сообщений: 2148

serj_mobias написал :
апалишь да я рекамендую на варочную панель поставь диффавтомат 63/30 кабель 3*10

Лучше кладите плитку молча, чем давать опасные советы по электрике на кривом русском.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

fish написал :
въехал в квартиру с хорошим ремонтом

Хороший ремонт это не крашеные стены и потолки с лепниной, а, в первую очередь, грамотно и профессионально выполненные инженерные коммуникации ...
Если автомат исправен, то о перегрузке он сам просигнализирует, а так всё нормально, если не вздумаете увеличивать его номинал.

Всем ответившим огромное спасибо-от души отлегло.Для себя уяснил:проверенный (по тепловому расцепителю)качественный автомат максимум 32А.Использовать либо две конфорки варочной,либо работает духовка.Приемлемый вариант.

[b] 2gugulaki[пробросить доп линию на духовку и на отделный АВ. Думал так ,да комплект зависимый.

fish написал :
варочная панель на 7,6 кВт с духовкой 2,8 кВт

В сумме 47А. Если одна варочная панель - 34,5. 32А + 13%, кои он обязан выдержать в течение часа = 36А. Панель потянет, суммарно - нет.
А вы инструкцию почитайте к плите. Что там сказано?

[b] 2avmal[ в первую очередь, грамотно и профессионально выполненные инженерные коммуникации
Время смутное - доверился сантехникам залил соседей.Доверился электрикам теперь репу чешу.Во всё блин самому вникать нужно.

Ну с дачей-то вникаете. Даже сами почти грамотные ящики собрали. Только тема та заглохла почему-то.

[b] 2VladislavVА вы инструкцию почитайте к плите. Что там сказано?

Так нет инструкции.Не дали в магазине.Только гарантийка,и какой-то самопальный перевод как пользоваться(включать выключать).

2fish

VladislavV написал :
Ну с дачей-то вникаете. Даже сами почти грамотные ящики собрали. Только тема та заглохла почему-то

Тему(с дачей) попробую позже реанимировать.Сейчас же буду просить помощи у форумчан как работу прфессионалов электриков с минимальной кровью до ума довести.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

fish написал :
Сейчас же буду просить помощи у форумчан как работу прфессионалов электриков с минимальной кровью до ума довести.

Выкладывайте тут кучу фотографий и все имеющиеся бумаги, включая черновики и наброски - наверняка чем-то помогут.

Регистрация: 05.08.2010 Новокузнецк Сообщений: 1428

А тем временем по телеку не перестают показывать сюжеты о московских и подмосковных изношенных энергетических подстанциях, работающих на запределе, не ремонтирующихся по 50 лет ЛЭП и т.п... аварии хоть от жары, хоть от мороза. А население наращивает индивидуальные мощности, уже здесь на форуме ввод в хату не меньше 6-10мм2 меди рекомендуют...
Одумайтесь, люди!!!! У вас предприятие общественного питания что ли? нафига 8-11кВт панели, взод кормить? Скоро на всех электричества совсем не будет хватать

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Аникей написал :
А тем временем по телеку не перестают показывать сюжеты о московских и подмосковных изношенных энергетических подстанциях, работающих на запределе, не ремонтирующихся по 50 лет ЛЭП и т.п... аварии хоть от жары, хоть от мороза.

Вы думаете об этом должен думать среднестатистический житель страны? И переживать что у энергетиков не хватает денег на модернизацию?

Аникей написал :
ввод в хату не меньше 6-10мм2 меди рекомендую

Достаточно и 4 кв мм, но к сожалению купить с таким сечение( или удовлетворяющим сопротивлением), практически невозможно. Поэтому про запас

Аникей написал :
У вас предприятие общественного питания что ли? нафига 8-11кВт панели, взод кормить?

Даже советские электроплиты 7 кВт. а 11 выходит вместе с духовкой.

Аникей написал :
Скоро на всех электричества совсем не будет хватать

Мы понаставим энергосберегаек и энегетикам станет жить лучше и аварий будет меньше

serj_mobias написал :
кабель 3*10

сума сошли?

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

fish написал :
Всем ответившим огромное спасибо-от души отлегло.Для себя уяснил:проверенный (по тепловому расцепителю)качественный автомат максимум 32А.Использовать либо две конфорки варочной,либо работает духовка.Приемлемый вариант.

А посчитать?
Ваш приемлемый вариант это при автомате в 16А...

32А это 7кВт
Одна комфорка жрет 1,5-2кВт. Причем только если включить ее на полную мощность. Если включать не на полную а как это обычно делается при жарке/варке (где-нибудь на тройке-четверке из шести), то в районе 0,8-1кВт.
Духовка сожрет указанные на ней 2,8кВт только если с грилем. А так, в обычном режиме жрет поменьше и нагреватель периодически включается/выключается.

В общем, если у вас взвода солдат нет (для которых вы готовите обед из четырех блюд с выпечкой)то можете спокойно пользоваться плитой вообще не забивая себе голову какими-то ограничениями. Вы и 32А никогда не наберете...

ИМХО, все нормально. И автомата 32А + кабеля 4мм хватит.

fish написал :
7,6 кВт с духовкой 2,8 кВт.

Такую нагрузку можно создать только включив все холодные комфорки+холодную духовку на максимум.

В обычной жизни такого не происходит, даже если готовиться к приходу гостей, не будут сразу все 4 комфорки работать на MAX мощности. Где-то что-то будет вариться, тушиться...
Да и духовка потребляет энергию не всегда, а циклически. То включится - то отключится.

Так что не заморачивайтесь и живите спокойно.

serj_mobias написал :
Спалишь да я рекамендую на варочную панель поставь диффавтомат 63/30 кабель 3*10

Фантастика!

VladislavV написал :

fish написал :
Зависимая варочная панель 7,6 кВт с духовкой 2,8 кВт

В сумме 47А.

Это вы глупостью занимаетесь: считаете токовую нагрузку провода по УСТАНОВОЧНОЙ мощности потребителя.

Реально, зависимая плита может работать и на 25-А автомате. На 16-А тоже может, но его выбивать будет постоянно

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Wazawai написал :
зависимая плита может работать и на 25-А автомате. На 16-А тоже может, но его выбивать будет постоянно

Не плита, а панель и, быстрее всего, индукционная. При чём тут 25А или 16А, если кабель подведён 3х4,0? Будет, разумеется, работать и с автоматом 25А, и с 16А будет, и с 10А будет ..., но готовить на ней будет проблематично.
А насчёт фантастики вы правы - тут этого хватает.

2Wazawai Отвечаю грубостью на грубость - чтобы вы не трепались зря, привожу ссылку из СП 31-110

Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от электроприемников квартир повышенной комфортности Pр.кв определяется по формуле, кВт,
Pp=Pкв*n*K0,
(2)
где Ркв - нагрузка электроприемников квартир повышенной комфортности;
n - количество квартир;
К0 - коэффициент одновременности для квартир повышенной комфортности.

А по таблице 6.3 для 1 квартиры К0 равен 1.
Справедливости ради, коэффициент спроса равен 0,8 по таблице 6.2. Тогда (7,6+2,8)*0,8=8,32. Ток при этом - 37,8А. Не получается все равно.

avmal написал :
Не плита, а панель

Панелью в современном русском языке обычно называют плоскость, расположенную вертикально. То, что расположено горизонтально, обычно называется плитой. (Сравните: плита перекрытия и панельный дом.)

«Варочная панель» — изобретение косноязычных «медеджеров». ПВСом разводку по квартире делать тоже они придумали, кстати

VladislavV написал :
Отвечаю грубостью на грубость

Вам так нравится грубить? Ну-ну...

Вопрос: почему при расчёте токовой нагрузки на проводку электроплиты́ вы пользуетесь формулами для расчёта нагрузки на квартиру? Не сумели найти нужные формулы?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Wazawai написал :
«Варочная панель» — изобретение косноязычных «медеджеров».

Раз изобрели, так давайте пользоваться изобретениями.

Wazawai написал :
ПВСом разводку по квартире делать тоже они придумали, кстати

Не думаю, что это изобретение менеджеров - менеджеры немного другим занимаются.

Wazawai написал :
То, что расположено горизонтально, обычно называется плитой.

Подозреваю, что термин "плита" не относится к понятию "варочная поверхность".

вам надо менять обычные автомат на диф 32 с это нормально
но дополнительно 3х2,5 ввг нг ls пркидоват надо

Пужают человека, 25А и живите, зачем такой ремонт ломать, все конфорки наврядли хоть раз в жизни включите, а работоспособность поверхности, можно и по одной включая проверить )))

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

REMONT написал :
вам надо менять обычные автомат на диф 32 с это нормально
но дополнительно 3х2,5 ввг нг ls пркидоват надо

Переведите.

REMONT[вам надо менять обычные автомат на диф 32 с это нормально
но дополнительно 3х2,5 ввг нг ls пркидоват надо[/QUOTE]

С дифом на 32А согласен,но 3*2,5 зачем?Комплет зависимый.

Имеем.

fish написал :
Зависимая варочная панель 7,6 кВт с духовкой 2,8 кВт висит на кабеле 4 мм2

Да нужно 6мм.кв.

fish написал :
Для себя уяснил:проверенный (по тепловому расцепителю)качественный автомат максимум 32А.

Все что можно.

fish написал :
Использовать либо две конфорки варочной,либо работает духовка.Приемлемый вариант.

Смело три и духовка. Ну не все на 6 м.

Wazawai написал :
Вам так нравится грубить? Ну-ну...

Мне нет. Вам да.

Wazawai написал :
Вопрос: почему при расчёте токовой нагрузки на проводку электроплиты́ вы пользуетесь формулами для расчёта нагрузки на квартиру? Не сумели найти нужные формулы?

Как контраргумент приведите их. Я всего лишь хотел сказать, что таким способом можно оценить и расчетную мощность плиты, раз коэффицинет одинаков для всех электроприемников в квартире.

[b] 2Bladiclab[]Смело три и духовка. Ну не все на 6 м.
Пожалуйста если можно,то объясните эту фразу.

Имел ввиду, включена духовка и три блина одновременно, но блины не на самом последнем положении.

2Bladiclab

Bladiclab написал :
Имел ввиду, включена духовка и три блина одновременно, но блины не на самом последнем положении.

Спасибо.Теперь допёр.А с дифом или узо на32А на этот комплект согласны?

Или ДИФ на 32А или УЗО и АВ на 32А.
УЗО лишним не будет. Тем более после монтажа на сопротивление изоляции проводку не кто не проверял.

2Bladiclab О.К. В этом направлении и двинусь.

VladislavV написал :
Как контраргумент приведите их.

Кто тезис высказал, тот его и обосновывает.