Доброго времени суток всем!Решил,наконец-то,зарегистрироваться на этом замечательном форуме,т.к. раньше только читал,теперь вот возник вопрос.Хочу посоветоваться со знающими людьми.
Решил я сменить всю проводку на медянку.Итак,имеем 2 комнаты,кухню,коридор и ванну с туалетом.Далее опишу по линиям:
НУМ 3х4,отдельная линия на каждый прибор,поставил пока только автоматы(25А)
-варочная панель
-духовка
-посудомойка
-стиралка
-бойлер
Остальные розетки и свет идут отдельной линией в каждую комнату и на кухню.Коридор,туалет и ванная объединены одной линией.Разводка розеток и света звездой(не шлейф)
На розетки и свет на каждую линию ставлю 20А автомат.Провод 2х2,5 ВВГнг
Ввод 3х6 НУМ,перед счетчиком автомат на 40А.
Все соединения на клеммах Ваго.
Собственно, волнует вопрос,ставить ли к автоматам впридачу УЗО или поставить пару дифоф?Насколько оправдана установка таких дорогостоящих устройств защиты?
Не мощные ли автоматы я взял для света и розеток?Может,стоило взять 16А?Розеток в каждой комнате по 3 штуки сдвоенных(под один подрозетник)
Ясное дело,что после драки кулаками не машут,но что-то гложут меня сомнения насчет правильности выполненных работ.
В общем,хотелось бы услышать мнения знающих людей.
Tesoro написал :
гложут меня сомнения насчет правильности выполненных работ
Правильно они поступают.
На все розеточные группы NYM 3х2,5 под автоматы 16А;
на осветительные группы 3х1,5 под 6-10А;
на варочную поверхность 3х6,0 под 32А.
Спасибо вам,исходя из написанного мною и вами,что можно оптимально и безболезненно переделать или доделать?Вся проводка уже убрана в штробы,поэтому менять ничего не буду уже.Меня интересует распределение по ав исходя из написанного мной-хватит ли 20А на свет и розетки в каждой комнате?Хватит ли 25А при 3х4 НУМ на мощные приборы?
А чем плох ВВГнг для розеток и света?Смысл переделывать все?Пока ошибку я вижу только в выборе сечения провода на свет,но т.к. розетки и свет идут одной группой,не хотелось играться с сечением.Свет в каждой комнате-это люстра на четыре 60 ваттные лампочки,что,в принципе,не так уж и много.Я понимаю,что по правилам свет надо делать отдельно от розеточной группы,но все же...Думаю,что 20А будет многовато по току.Похоже,лучше 4 Ампера скинуть?
Также какой смысл кидать 3х6 на варочную панель,если кушает она как стиральная машинка(2-2,5 кВт)?
avmal написал :
Вполне достаточно причин у вас, чтобы переделывать.
то что розетки и свет - одной группой это не такая уже и проблема в двухкомнатной квартире.. Это ж не частный дом в три этажа..
а вот что кабель двухжильный - это не есть гуд..
насчет мощности варочной панели - есть и 6.5кВт - так что четверка это маловато..
sergeykn написал :
будет ли нарушением большее сечение кабеля? Например на свет ВВГнг 3х2.5?
Нет. Проблемы могут возникнуть, когда светильники будете подключать. И насчёт уверенного подключения выключателей большие сомнения - их клеммы рассчитаны на 1,5.
Tesoro написал :
Третья жила идет на РЕ проводник,как я понимаю?
Да. Только не спрашивайте зачем, а то придётся курсы повышения квалификации тут открывать. Вы спросили - вам ответили. Хотите поподробнее, тогда в "Help ..."