Хотелось бы узнать какие лучше автоматы поставить на вводе в квартиру.
Недавно перенесли счетчик в подъезд и установили вот такие автоматы
[

]()
Как видно там два 1-п на 16А

До этого счетчик стоял в квартире, от него остался вот такой ящик
[

]()
Там тоже два 1-п на 16А

Так вот не лучше ли заменить в квартире два 1-п на один 2-п?
Понятное дело в счетчике я уже не поменяю автоматы.

Регистрация: 21.12.2010 Самара Сообщений: 200

На вводе нужно именно один 2п, а не два 1п.

непонятно - эти два автомата выключают каждый свою линию? Если да, то нормально.
А вот если каждый из них обесточивает сразу всё - это нарушение.
Да, и вот эти полиэтиленовые клеммники лучше заменить обжатым соединением.. Ну уж, если совсем на безрыбье - хорошей скруткой. И заизолировать.

Alex_Penza написал :
непонятно - эти два автомата выключают каждый свою линию?

Это вводной автомат после счетчика, там фаза и ноль.

Alex_Penza написал :
А вот если каждый из них обесточивает сразу всё - это нарушение.

Можете сказать чем это грозит в дальнейшем?
Как можете прокомментировать картинку со счетчиком, там тоже два 1-п. Монтировали электрики с РЭС.

Alex_Penza написал :
Да, и вот эти полиэтиленовые клеммники лучше заменить обжатым соединением.. Ну уж, если совсем на безрыбье - хорошей скруткой. И заизолировать.

Планируется обжать гильзой и завести во вводной автомат

focus_ua написал :
Это вводной автомат после счетчика, там фаза и ноль.

должны отключаться одновременно, зависимо друг от друга.
Иначе - при срабатывании только одного автомата можно попасть под напряжение

focus_ua написал :
Как можете прокомментировать картинку со счетчиком, там тоже два 1-п.

аналогично могу - сделано с нарушением.