Добрового времени . Глобальный ремонт в разгаре .Собрался перебрать проводку .Кабели не прокинуты , штробы ждут . Подскажите схемку после ввода в квартиру .
И так на подключение :
Кухня
электроплита (поверхность + духовка ) кабели
чайник , микроволновка , холодильники , тв , вытяжка
свет
Комната 1
тв,ас
кандей
свет
Комната 2
тв,комп,орг техника
свет
Ванна
водогагреватель
насосная станция
душевая
свет
Коридор
видеорегистратор,блок охранки,бп камер
свет
Туалет
свет
Лоджия
свет
П.С.есть ли смысл установки распределительных коробок в комнатах ?
П.С.2 напряжение просядает до 180 и поднимается до 230.
дядя_Сэм написал :
план квартиры
счетчик ссср времен
М-да... Дом кирпичный? Сколько мощности на квартиру выделено? Интересует фото стояка: толстые вертикальные провода внутри щита и их присоединения.
На освещение двух групп будет достаточно кабелем ВВГ 3х1,5. Ванная, туалет и лоджия под ВДТ (он же УЗО). И все остальное на АВ 10А.
Розеточных групп тоже две: кухня и комнаты ВВГх3х2,5.
Выделенные линии: плита 3х6, духовка 3х2,5 (вряд ли больше 3 кВт), водонагреваетель+ насос (какие?), душевая (?), кондиционер, и ОПС (сиггнализция). Стиральную машину не забыли? Теплый пол и розетки на лоджии?
дом кирпичный, эксперементальный
про мощность тайна покрытая мраком
в щитке вертекальных кабелюг нет . всё что там тянется алюмишки на 2.5 мм
душевая Leader D-801
стиралка. с остальным пока не определился