Подскажите, пожалуйста, если возможно, по таким вопросам:
Правильно ли я понимаю, что каждую розетку я веду своим 3 * 2.5 до щитка (распаечной коробки) ?
Если скажем у меня в группе 5 розеток, то я довожу 5 кабелей до щитка, а там скажем через WAGO-зажим их соединяю (в коробке) и тем же 2.5 проводом от зажима кидаю на автомат(который собственно защищает эту группу)?
Насколько хороши эти зажимы - не расплавится от превышения тока? (площадь соприкосновения с проводом в гнезде достаточная?)
Помню для розеток мне советовали NYM-Севкабель. В Леруа севкабеля нет, есть чей-то другой, круглый - севкабель это принципиально? А может где в другом месте есть и дешевле?
Насколько трудоемко запихивать 2-3 кабеля в гофору - сразу из трех бухт думаю тянуть, может какие tips and triсs есть, чтобы процесс не показался долгим? В 32-й гофр нормально сколько проводов можно втянуть - 2-3-4? (А может вообще где в Москве есть конторы/люди которые могут оказать такую услугу? правда лениво это делать )
По подрозетникам - какие купить? Был я тут в Леруа и в Оби - что-то какие-то хлипенькие там подрозетники. Подскажите, какие лучше взять, а главное где.
Слышал что несущие стены нельзя штрабить. Щиток хочу сделать наружный, не топить, а вот провода в штраб. Ввод у меня вроде 6-ка - может и не топить его в штрабу, просто заштукатурить. Как лучше сделать?
Правильно ли я понимаю, что каждую розетку я веду своим 3 * 2.5 до щитка (распаечной коробки) ?
да, так
Если скажем у меня в группе 5 розеток, то я довожу 5 кабелей до щитка, а там скажем через WAGO-зажим их соединяю (в коробке) и тем же 2.5 проводом от зажима кидаю на автомат(который собственно защищает эту группу)?
Насколько хороши эти зажимы - не расплавится от превышения тока? (площадь соприкосновения с проводом в гнезде достаточная?)
паралельно в розетке соединить, т.е. вход в розетку и выход к другой розетке и так далее, одним кабелем от щитка
Помню для розеток мне советовали NYM-Севкабель. В Леруа севкабеля нет, есть чей-то другой, круглый - севкабель это принципиально? А может где в другом месте есть и дешевле?
NYM он круглый, а мне кажется не принципиально, единственно что его можно смело замуровывать, а ВВГ, например уж больно хлиплая изоляция
Насколько трудоемко запихивать 2-3 кабеля в гофору - сразу из трех бухт думаю тянуть, может какие tips and triсs есть, чтобы процесс не показался долгим? В 32-й гофр нормально сколько проводов можно втянуть - 2-3-4? (А может вообще где в Москве есть конторы/люди которые могут оказать такую услугу? правда лениво это делать )
зачем в гофру, у вас же не частный дом
По подрозетникам - какие купить? Был я тут в Леруа и в Оби - что-то какие-то хлипенькие там подрозетники. Подскажите, какие лучше взять, а главное где.
любые самые дешевые в вышеперечисленных магазинах. более дорогие варианты вобщемто ничем не отличаются, как говортся зачем платить больше
Слышал что несущие стены нельзя штрабить. Щиток хочу сделать наружный, не топить, а вот провода в штраб. Ввод у меня вроде 6-ка - может и не топить его в штрабу, просто заштукатурить. Как лучше сделать?
можно - только осторожно, глубину штробы до арматуры делайте, этого вполне хватит...
Правильно ли я понимаю, что каждую розетку я веду своим 3 * 2.5 до щитка (распаечной коробки) ?
Так можно - так надёжнее, но расход кабеля будет огромный. Есть второй вариант разводки розеток шлейфом в пределах одной группы (скажем, розетки комнаты). При хороших розетках и для быта хватает. Лучше разбеёте сами розетки на группы - комната 1, комната 2, кухня и т.д.
Не морочьтесь. Посмотрите в сторону разводки шлейфом. Гуру может ещё подскажут, но мне кажется что вы задумали что-то избыточное.
egal_novice написал :
Помню для розеток мне советовали NYM-Севкабель. В Леруа севкабеля нет, есть чей-то другой, круглый - севкабель это принципиально? А может где в другом месте есть и дешевле?
Мы берём в ПРЕСТИЖе, прямо так и говорим севкабель. Но там дороже чем в леруе. Кабель с леруи иногда начинает течь маслом.
Один кабель - одна гофра. Так и только так.
Обратите внимание на PlastElectro PE 000 003 - самое оно. Под них бывают ещё и подделки, на которых не написано PE 000 003 внутри подрозетника и которые когда их состыковать болтаются. Вот ссылка: (только у них написано 60*40 - она 68*40).
Несущие можно штробить только вертикально и сам бетон не глубже 2-3 см (не обнажать арматуру). Лучше всего штроборезом, сойдёт болгарка. Главное не разбивать именно саму штробу отбойником - при этом бетон повреждается на 15-25 см вокруг штробы. Сбивать пропиленное отбойником можно.
Есшли будете топить щиток, тогда вокруг ниши будьте добры положить адскую раму из швеллера. Оно вам надо? %) Со вводом обращайтесь так как эстетически будет удобно. Если влезет - можно и в штробу, можнт и заштукатурить.
З.Ы. Если хотите, в приват могу сообщить инфу, будет небольшая скидка в конторе. Надеюсь меня за рекламу не сочтут.
DesElek написал :
Мдя. Отличные советы, обязательно примите к сведенью вот эти.
Немного не понял иронии. Во всяком случае про арматуру он верно сказал, подтверждаю, сам спрашивал у МИСИшников. Главное не нарушать защитый слой арматуры. Ну и строго вертикально.
Я вообще за гофру всегда. За NYM без гофры в штробах ещё поддержу, а вот в стяжке - аш сердце кровью обливается, без гофры-то
masternew написал :
паралельно в розетке соединить, т.е. вход в розетку и выход к другой розетке и так далее, одним кабелем от щитка
Может тогда рядом сделать коробку распаечную? Мало-ли чего там в розетке самой не будет контачить - а так завсегда можно проверить что там да как?
masternew написал :
NYM он круглый
Ну да, круглый - тянуть в гофр проще чем плоский, нет?
masternew написал :
зачем в гофру, у вас же не частный дом
Мои знания про гофру скорее импирические. Ну например чтобы не покоцать изоляцию в процессе укладки, заливки стяжки, высыхания стяжки.
S_CS написал :
Есть второй вариант разводки розеток шлейфом в пределах одной группы (скажем, розетки комнаты)
Я в принципе то не против шлейфа - как писал выше - может с коробкой рядом? все хвосты от розеток туда свести, там соединить. Меня не парит - могу и не замазывать в штукатурку, только надо коробку какую "веселенькую"
S_CS написал :
Мы берём в ПРЕСТИЖе
Да, знаю такую контору - я там брал щиток наружный, шинки, автоматы вроде какие-то...
S_CS написал :
Один кабель - одна гофра. Так и только так.
На nym-севкабель тогда 16ая гофра пойдет? или 20ку лучше?
S_CS написал :
Несущие можно штробить только вертикально и сам бетон не глубже 2-3 см
Вот я тоже слышал что вертикально. Но мне и горизонтально надо. Ввод выходит практически из угла который образован тремя плоскостями - две стены под 90 градусов и потолок. Свисает вниз по стене, которая косяк, там где дверь входная. Сам щиток на стене межквартирной, но не далеко, максимум см 50. То есть горизонтально все равно надо бы пропилить.
S_CS написал :
Есшли будете топить щиток
Ненене. Не хочу ничего топить.
S_CS написал :
Если хотите, в приват могу сообщить инфу, будет небольшая скидка в конторе
Да, был бы признателен.
DesElek написал :
Мдя. Отличные советы, обязательно примите к сведенью вот эти.
...
Счастье Вам будет обеспеченно.
Уууххх сколько ответов. Пишу длинным постом, цитировать влом.
Итак, по шлейф и не шлейф. В случае распаек - делайте как хотите, но чтобы все распайки были доступны для осмотра и окуча. И всё равно, автомат не более C16 на одну линию из щитка.
В случае шлейфа соединения так же можно осмотреть и подправить - вынул розетку и вперёд.
Престижевский NYM севкабелевский у нас в 16ю лезет. 3*2,5 лезет хорошо если кабель расправить ровно и если он не грязный (в песке и прочее).
Про гофру я поддерживаю. Лучше в ней чем без неё.
Вот хрен вам... со штробами )) Под штукатурку не полезет?
Вообще я против горизонтального штробления, но сами строители на форуме иногда закрывают глаза на случай вашего характера: если сантиметров 50, этаж не из первых и в глубину на 1-1,5 см. Думаю прокатит. Если хотите - спросите их вот тут:
На все вопросы ответил? Вобщем, разводку делайте как вам удобно и кажется надёжным - но действительно делайте надёжно и качественно. Будут ли то распайки или шлейф - в принципе не важно. Грамотно сделанное и то и то будет работать.
... И всё равно, автомат не более C16 на одну линию из щитка.
Да, это понятно. Щиток уже куплен, автоматы и прочее тоже. Все АВВ-шное.
S_CS написал :
Престижевский NYM севкабелевский у нас в 16ю лезет.
...
Будут ли то распайки или шлейф - в принципе не важно.
Это же существенно упрощает жизнь!
S_CS написал :
Вот хрен вам... со штробами )) Под штукатурку не полезет?
Да я так-то в целом не против штукатурки. Я вообще за то чтобы все сделать правильно, ну или максимально правильно, насколько это возможно. ОК, поразмыслю на тему штукатурки, может и под нее пойдет этот участок.
S_CS написал :
На все вопросы ответил?
В целом да
Хотя еще один вопросик вспомнил - по поводу шинок в щите. На рекламных картинка я видел такие модные шины все из себя в корпусе таком пластмассовом. На деле в Престиже фирменных не оказалось, зато были такие нарезанные по 12 клемм из больших длинных планок, на вид медные, в белой пластиковой изоляции. Можно такие использовать?
Стоп, вы хоть модель щитков скажите. Для ABBшных UNIBOX и Luca шинки вообще в комплекте должны идти.
А если нулевые после узо - я беру обычные какие есть:
Ребята! Вы что! Сегодня вспышки что ли на солнце? Человек спросил чем кабели от каждой розетки в щите соединять, а вы о чём угодно, но только не о том, что это маразм и из щитка ведётся только один кабель на каждую розеточную группу, которая может состоять и из одной, и из десяти, и из сорока розеток ...
Представил себе щиток, в который приходит сто пятьдесят кабелей, не считая освещения ...
avmal написал :
но только не о том, что это маразм и из щитка ведётся только один кабель на каждую розеточную группу,
ну ладно, ладно - "я же так, просто спросил, че ты сразу обижаешься то?" (с)
кстати, по-моему, 40 розеток в группе маразм не меньший
С этим вопросом выяснили, все ясно
S_CS написал :
Для ABBшных UNIBOX и Luca шинки вообще в комплекте должны идти.
Я не про те шинки - я про те что автоматы соединяют между собой
egal_novice написал :
Я не про те шинки - я про те что автоматы соединяют между собой
А! Это зовётся ГРЕБЁНКА. Там есть ЛеграНовские (Вспомнил про avmal'а и исправился в написании названия) вроде бы - те с тонкими зубьями. Вам надо чего-нибудь брутальное. Оно обычно идёт целой палкой в 54-56 зубьев:
S_CS написал :
Ведь и так и так правильно, не так ли?
Разумеется не так. В противном случае рядом с квартирным щитом надо ставить коммутационный, который будет превосходить квартирный по размерам раза в два.
egal_novice написал :
по-моему, 40 розеток в группе маразм не меньший
Почему, если ожидаемые нагрузки не превысят номинал автомата защиты кабеля?
Ну да, из детского радиоэлектронного прошлого вспоминается - там где возможны какие-то механические нагрузки ПВХ трубку надеваешь на провода. Тогда не 220в было (хотя светомузыка на тиристорах - 220в) но какая-то аналогия возникла с кабелем в стяжке.
masternew написал :
NYM он круглый, а мне кажется не принципиально, единственно что его можно смело замуровывать, а ВВГ, например уж больно хлиплая изоляция
Приступил таки к сверлению подрозетников и собираюсь прокладывать провода. И возник таки еще вопрос - а как собственно кабель в помещение заводить? Если "через дверь" - то там же порожек? Я конечно понимаю что толщина самого покрытия, плюс дюбель не 100 мм, но мало-ли, задумался так и просверлил кабель в стяжке. Может так и вести вдоль стен, и в стене >=20мм просверлить из помещения в помещение чтобы пробросить кабель в гофре то?