Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#148520

Не у одного меня возникают такие мысли, но похожую тему не нашел.

Необходимо по пунктам расписать состав системы от входной трубы.
Желательно также указать производителей не вызывающих сомнений в качестве (bugatti и т.д.).

Схема как ее вижу я:

  1. Входная труба
  2. шаровой кран
  3. редуктор
  4. сетчатый фильтр с манометром.
  5. счетчик воды
  6. коллектор (гребенка) с запорными кранами или + шаровые краны
  7. потребители.

Потребителями обычно бывают:
а. смесители
б. сливные бачки
в. водонагреватели
г. стиральные машины
д. посудомоечные машины
Если для этих потребителей есть специфика - то нужно указать, что еще поставить после коллектора.

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

Схема как ее вижу я:

  1. Входная труба
  2. шаровой кран
  3. редуктор
  4. сетчатый фильтр с манометром.
  5. счетчик воды
  6. коллектор (гребенка) с запорными кранами или + шаровые краны
  7. потребители.

скорее так
стояк- шаровый -[ косой фильтр - счетчик - обычно так требуют экспл.орг. ] - [сетч. фильтр с манометром,двумя или без, - редуктор {или устройство 2-в-одном типа Honeywell FK06 илм Syr }] - дальше по вкусу. Хоть цепочкой хоть с коллектора к каждому потребителю. Сильно зависит от размеров помещений

Потребителями обычно бывают:

е. Фильтр для питьевой воды


Ж .....бассейны ........ сауны,джакузи и пр

Обязательно необходимо ставить обратные клапана (для исключения подмеса) общие. Если ставиться гигиенический душ имеющий душетку с клавишей - ставить добавочно обратные клапана на эту группу( прверено!!!).

skigs:
Спасибо за фотографии.
Модифицируйте описанную мной схему, согласно Вашим модификациям.

Странно, что на некторых фотографиях счетчики не защищены "косыми" фильтрами.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

skigs написал :
С Уважением!!!
Подрядчик Skigs

Слишком много отводов для 3/4" на первом фото. При большом разборе напор будет прилично падать.

in my humble opinion

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

2Slayer > Странно, что на некторых фотографиях счетчики не защищены "косыми" фильтрами

ничего странного. Входная часть после шаровика сильно зависит от эксплуатирующей организации и ее требований . некоторые требуют обязательного наличия косого перед счетчиком, и никаких других, другие - вообще запрещают использование фильтра ставят сразу за краном -счетчик., третьи опломбируют и при таком варианте .как на фотках

2skigs
а чего на (коллекторы 1.jpg ) редуктор поставили до фильтра?

А это фильтр и редуктор "в одном флаконе"!

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

2skigs И кто это ? Просто по виду похож на RBM-овский редуктор

ну например:

Регистрация: 23.11.2005 Краснодар Сообщений: 243

skigs написал :
Обязательно необходимо ставить обратные клапана (для исключения подмеса) общие. Если ставиться гигиенический душ имеющий душетку с клавишей - ставить добавочно обратные клапана на эту группу( прверено!!!).

вроде бы откровенный китай не делает гигиенических а у грое и его одногрупников клапана уже стоят в смесителях .

Не во всех моделях стоЯт.

Согласен с !A_n_d_y!.
До счетчека - хрен вам кто разрешит редуктор установить. Да и не умрет счетчик от давления - поверьте, он куда менее чувсвителен чем ваш смеситель или стиралка.

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

2skigs вопрос не про хоневелл,а про редуктор давления, стоящий на магистрали горячей воды ,после счетчика воды и перед фильтром на фотографии коллекторы 1.jpg, хотя по холодной стоит правильно фильтр-редуктор

**skigs

url написал :**

]

Счетчики не опломбируют,т.к. не учитывают воду на промывку,прийдеться использовать откат,или переделка

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

!A_n_d_y! написал :
скорее так
стояк- шаровый -[ косой фильтр - счетчик - обычно так требуют экспл.орг. ] - [сетч. фильтр с манометром,двумя или без, - редуктор {или устройство 2-в-одном типа Honeywell FK06 илм Syr }] - дальше по вкусу. Хоть цепочкой хоть с коллектора к каждому потребителю. Сильно зависит от размеров помещений


так- и только так- дешевле и без вопросов,только требуеться еще и пробку косого фильтра иметь с отверстием под провол.пломбы на счетчик,т.к. отвернув пробку косого и закрыв вход,кран можно пылесосом через смеситель согнать все показания при отсутствии обр.клапана

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**