У меня последние несколько дней - очень загадочная ситуация. Обычно всегда напряжение в квартире скакало от 215 до 220 - при условии, что в квартире не было никакой нагрузки. Когда подключалось 3Квт нагрузки, напряжение проседало до 208-210. Как бы все логично...
Последнее же время начало твориться что-то странное. При включении нагрузки напряжение стало РАСТИ. Т.е. сейчас я включаю нагрузку в 3Квт, и напряжение становится 240-250! Как такое может быть чисто теоретически? Я не путаю и меня не глючит, связь стопроцентная...
Вот чисто теоретически - что это такое может быть, что у меня в щитке могло сломаться?
Щит установлен внутри квартиры. Ввод - медный, вся проводка от лестничного щита делалась 3 года назад, был капитальный ремонт в квартире. Заземление... обычное, домовое (квартира питерская, сталинка).
Как вы считаете, это моя проблема, т.е. проблема внутри квартиры, или проблема всего дома?
dwell написал :
Ввод - медный, вся проводка от лестничного щита делалась 3 года назад, был капитальный ремонт в квартире. Заземление... обычное, домовое (квартира питерская, сталинка).
Первое что Вы должны сделать, это вызвать электрика. Второе возможно ли фото щита на площадке?
Фаза одна конечно же, по-другому у нас, кажется, и не бывает
Вольтметр у меня на батарейках, их у меня два на самом деле (мультиметры Fluke). А разве это имеет значение? Это точно не ошибка и не глюк, лампочки освещения моргают, UPS тоже сигнализируют о повышении - все это происходит ровно в тот момент, когда нагрузка превышает 3 КВТ.
dwell написал :
напряжение проседало до 208-210. Как бы все логично...
Логично
dwell написал :
Последнее же время начало твориться что-то странное. При включении нагрузки напряжение стало РАСТИ. Т.е. сейчас я включаю нагрузку в 3Квт, и напряжение становится 240-250! Как такое может быть чисто теоретически?
Теоретически - это когда ваш прибор не потребляет, а отдает в сеть В реале же такое наблюдаемо при плохом нуле в 3 фазке, поэтому вас и спрашивали про ввод.
dwell написал :
Фаза одна конечно же, по-другому у нас, кажется, и не бывает
Пока мы ведем дискуссию без возможности оценить хотя бы визуально состояние эт. щита и не пришел обслуживающий электрик. Я бы обесточил потребители, которые стоят дороже настольной лампы.
BV написал :
Пока мы ведем дискуссию без возможности оценить хотя бы визуально состояние эт. щита и не пришел обслуживающий электрик. Я бы обесточил потребители, которые стоят дороже настольной лампы.
Не знаю как в Питере,но у нас не редкость отгорание "нуля" на ВРУ. Поэтому послушался бы совета.
Да вообще перепад напряжения у нас: село-160-250В, город-190-250В. ЭСО практически не регулирует напряжение.И на такие перепады 215-220 никто бы не среагировал.
Bladiclabharamamburu- понятно "профикам"... 2dwell - производились ли какие либо работы и что об этом известно? Временное улучшение ситуации - не устранение причины, а лишь отсрочка аварии...
Как всегда: жильцы жаловались что свет моргает. Отправили электрика, потерибил контакты - сказал все вопрядке, а потом вечереом ноль на болтике и отвалился
знаем, проходили
haramamburu написал :
Переводчик дал мне забентежили,
вы наверное обратились за помощью к переводчику, спонсируемому украинской диаспорой из Канады или Чикаго.. Он и слово "позвонить" переводит на украинский как " заКЕЛувати" - от саll, и "почистить" - " заКЛЕНувати " - от clean..
сказать по-украински - забентежили,все равно, что по-русски заволновали.. вместо вз..