Изначально была цель полной замены электрики по квартире. В итоге: в квартиру ввели новые провода, поставили щиток, но новую проводку сделали только на большую комнату и ванную.
Вот, как это выглядит сейчас:
Теперь встал вопрос дальнейшего его подключения.
Автоматы на розетки кухни и маленькой комнаты уже стоят, НО что делать с коридором?
Как к нему подключить лучше свет кухни, коридора и комнаты?? Объеденять или ставить разные автоматы?
Потом нужно будет подключить кондиционер и подогрев пола на кухне. Это правда второстепенный вопрос.
Схема и фото именно этого щитка. 25А и РЕ есть. На сан узел больше 10А не имеет смысла?
Они вместе и срабатывают, проверял. Как лучше его вывести??
По поводу розеток кухни сказать ничего не могу, электрик, который этим занимался пропал
Главный вопрос!!!
Так как новую проводку в этот щиток надо ввести тоже сверху, нужно перенести планки РЕ и N вниз. Проблема в том, что имеющихся проводов при этом не хватит до низу.
Посоветуйте как быть с данной проблемой!
BenL написал :
Так как новую проводку в этот щиток надо ввести тоже сверху, нужно перенести
Что смонтировано переносить не надо. Вы же АВ и УЗО будите набирать (соединять) по-новому. И завод кабелей с верху новых. Я бы внизу смонтировал бы колодки (N, PE) и от верхних (с 2 мест продублировал).
Bladiclab написал :
Что смонтировано переносить не надо. Вы же АВ и УЗО будите набирать (соединять) по-новому. И завод кабелей с верху новых. Я бы внизу смонтировал бы колодки (N, PE) и от верхних (с 2 мест продублировал).
Да мне и не очень то хочется их переносить. Но, я боюсь, что не хватит места для ввода проводов, если оставить планки вверху.
На фото этажного щита - на колодке РЕ висит подозрительный люминь белого цвета, что уходит в недра щита. Я бы отрезал его, к ... . От греха...
кто виноват и что делать - древний вопрос. Хотя, если не нагружать розетки коридора - объедените с комнатой, в которой будет минимум нагрузок. Кухонные розетки оставьте отдельно.
объедините - будете сидеть в темноте в случае чего. Хотя бы так: комната + комната и коридор + куйхня.
На кондиционер отдельная линия и на теплый пол отдельная линия. Соответственно и автоматы свои.
BenL написал :
Это то можно, но кто знает, что намудрили чудо электрики...
"Резать, к чертовой матери, не допуская перитонита...". (х/ф "Покровские ворота").
Я так думаю, что это чей-то нолик со старой проводки. Просто производители работ, если их можно даже так назвать (хотя аккуратность присутствует, что обнадеживает. Однако, доверяй - но проверяй!), перепутали шины N и PE. Режьте в присутствии соседа и смотрите, где чё и, главное у кого "отвалиццо". Если ни у вас, ни у него - ничего не теряете. Наоборот - обезопасите обоих.
Выделенная линия на духовку и Ваше желание. Я так думаю...
Хотя, есть ли смысл, при наличии газоснабжения? Мода??? Скоро жену и дочь заставлю платить по счетам за эл.энергию...
При живом газоснабжении гонять электрочайник... Некомильфо...
Bladiclab написал :
Судя по щиту РЕ – есть.
Справа это по дополнительному кабелю видно. А вот монтажники точно в России из Китая монтаж снизу вверх и с права на лево.
Не уверен. Это не магистраль, а земля от кабеля кинутого в квартиру. Я бы сказал что там в щитке стандартная схема TN-C, нигде жёлто-зелёного магистрального провода нет. К корпусу щитка самопально прикрутили тоненький жёлто-зелёный проводок, прицепили его к нулевым колодкам и обозвали громким словом PE...
Халтура.
П.С. Хотя вроде есть , видно вроде что под клемой есть проходящий жёлто-зелёный...Автор, если вы там видите что он уходи вних на другой этаж и верх на другой этаж, то да, PE тогда проложен.
Vikont8 написал :
На фото этажного щита - на колодке РЕ висит подозрительный люминь белого цвета, что уходит в недра щита. Я бы отрезал его, к ... . От греха...
Это не РЕ, а N. Второй люминевый провод к автомату снизу подключен, к фазе.
BenL написал :
паспорт давно утерян, на ней так и не смог ничего найти
На стиралке сзади всегда есть табличка где указанна мощность и требуемый автомат. Зачастую в паспорте пишут фигню всякую рекламную, но сзади -точные данные.
Комментатор написал :
Я бы сказал что там в щитке стандартная схема TN-C, нигде жёлто-зелёного магистрального провода нет. К корпусу щитка самопально прикрутили тоненький жёлто-зелёный проводок, прицепили его к нулевым колодкам и обозвали громким словом PE...
Там в щитке система TN-C-S ( видно, что реконструкция сделана ), а что РЕ тоненький, так на весь стояк 18 квартир с газом. На этаже два стояка.
Как то магистральные орешки пылью сильно припорошены, я подумал что реконструкцией и не пахнет )) Потом только разглядел что земляной вниз уходит на нижний этаж.
Подумайте, в какую розетку Вы включите свою духовку, вернее так: линия, питающая духовку будет запитывать еще... ЧТО?
3 кВт - это хорошо, однако для одиночного потребителя и с учетом соответствующего сечения питающего кабеля. А если на 2.5мм2 (что врятли) навесить духовку + михравальновка + шайних = (в лучшем случае) капец вашей линии.
Коментарии Комментатора, думаю, далеки от действительности, как и весь ЕС, применительно к реалиям СНГ (хоть я и не признаю сочетание этих букавок, применительно к известным государствам).
Делайте отдельную линию, под выделенный АВ - меньше мороки будет!
А еще, докажите, что при наличии газоснабжения, есть выгода использовать электрическую духовку...
Vikont8 написал :
Выделенная линия на духовку и Ваше желание. Я так думаю...
Хотя, есть ли смысл, при наличии газоснабжения? Мода??? Скоро жену и дочь заставлю платить по счетам за эл.энергию...
При живом газоснабжении гонять электрочайник... Некомильфо..
Элементарное удобство и безопасность.
Да и газовые духовки не конкурент электрическим.
BenL написал :
Многие домохозяки, когда готовят, говорят что с электрической намного лучше)))
Лучше, факт. Я поменял свою газовую плиту на газовую тоже, но с эл. духовкой. Там тены сверху тоже греют, плюс вертел крутится. И вообще- лучше ))) Температуру точно можно выставить...
Концепция меняется...
В одной из комнат будет куча точечных светильников + подсветка потолка по периметру. Соответственно поставлю отдельный автомат на это дело (наверное 16А). Вопрос, хватит ли 1,5кв на это? Или лучше 2,5 кинуть??
п.с. светильники скорее всего будут 12В.
BenL написал :
В одной из комнат будет куча точечных светильников + подсветка потолка по периметру. Соответственно поставлю отдельный автомат на это дело (наверное 16А). Вопрос, хватит ли 1,5кв на это? Или лучше 2,5 кинуть??
BenL написал :
12В как то ближе)) В одной комнате и ванной стоят, за год одна лампочка перегорела)
Вот в ванной им и место. В других комнатах не нужны. Трансформаторы, кабели большого сечения на светильники, невозможность подключить шлейфом, греющиеся соединения (если выполнены кривыми руками) - зачем все это?...
BenL написал :
может я в танке, но почему на 12В сечение должно быть больше?
Как известно, мощность есть произведение тока и напряжения (речь об активной мощности, ибо лампочки). Допустим, лампочка 50 ватт, считаем токи:
При 220В: 50Вт:220В=0,23А
При 12В: 50Вт:12В=4,16А
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.