BenL написал :
может я в танке, но почему на 12В сечение должно быть больше?

Как известно, мощность есть произведение тока и напряжения (речь об активной мощности, ибо лампочки). Допустим, лампочка 50 ватт, считаем токи:
При 220В: 50Вт:220В=0,23А
При 12В: 50Вт:12В=4,16А

Марсик написал :
кабели большого сечения на светильники, невозможность подключить шлейфом

может я в танке, но почему на 12В сечение должно быть больше?

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

BenL написал :
12В как то ближе)) В одной комнате и ванной стоят, за год одна лампочка перегорела)

Вот в ванной им и место. В других комнатах не нужны. Трансформаторы, кабели большого сечения на светильники, невозможность подключить шлейфом, греющиеся соединения (если выполнены кривыми руками) - зачем все это?...

Марсик написал :
Если не секрет, почему?

12В как то ближе)) В одной комнате и ванной стоят, за год одна лампочка перегорела)

BenL написал :
В одной из комнат будет куча точечных светильников + подсветка потолка по периметру. Соответственно поставлю отдельный автомат на это дело (наверное 16А). Вопрос, хватит ли 1,5кв на это? Или лучше 2,5 кинуть??

Наверное 6А. - 10А и то с запасом.

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

BenL написал :
светильники скорее всего будут 12В.

Если не секрет, почему?

Концепция меняется...
В одной из комнат будет куча точечных светильников + подсветка потолка по периметру. Соответственно поставлю отдельный автомат на это дело (наверное 16А). Вопрос, хватит ли 1,5кв на это? Или лучше 2,5 кинуть??
п.с. светильники скорее всего будут 12В.

BenL написал :
Многие домохозяки, когда готовят, говорят что с электрической намного лучше)))

Лучше, факт. Я поменял свою газовую плиту на газовую тоже, но с эл. духовкой. Там тены сверху тоже греют, плюс вертел крутится. И вообще- лучше ))) Температуру точно можно выставить...

Vikont8 написал :
Коментарии Комментатора, думаю, далеки от действительности, как и весь ЕС, применительно к реалиям СНГ

))) В Литве только в новых домах система TN-S. А на 90% жилой фонд мало чем отличается от стран СНГ.

Vikont8 написал :
А еще, докажите, что при наличии газоснабжения, есть выгода использовать электрическую духовку...

Многие домохозяки, когда готовят, говорят что с электрической намного лучше)))

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Насяльника написал :
Элементарное удобство и безопасность.
Да и газовые духовки не конкурент электрическим.

Это спорные вопросы, об удобности и безопасности

Vikont8 написал :
Выделенная линия на духовку и Ваше желание. Я так думаю...
Хотя, есть ли смысл, при наличии газоснабжения? Мода??? Скоро жену и дочь заставлю платить по счетам за эл.энергию...
При живом газоснабжении гонять электрочайник... Некомильфо..

Элементарное удобство и безопасность.
Да и газовые духовки не конкурент электрическим.

Подумайте, в какую розетку Вы включите свою духовку, вернее так: линия, питающая духовку будет запитывать еще... ЧТО?
3 кВт - это хорошо, однако для одиночного потребителя и с учетом соответствующего сечения питающего кабеля. А если на 2.5мм2 (что врятли) навесить духовку + михравальновка + шайних = (в лучшем случае) капец вашей линии.
Коментарии Комментатора, думаю, далеки от действительности, как и весь ЕС, применительно к реалиям СНГ (хоть я и не признаю сочетание этих букавок, применительно к известным государствам).
Делайте отдельную линию, под выделенный АВ - меньше мороки будет!
А еще, докажите, что при наличии газоснабжения, есть выгода использовать электрическую духовку...

Комментатор написал :
Включайте в любую розетку. Духовки по 2 кВт, все розетки 3 кВт держат.

те есть не надо тянуть отдельный провод на духовку? тогда какой же автомат ставить на кухонные разетки? п.с. холодильника там не будет)

Как то магистральные орешки пылью сильно припорошены, я подумал что реконструкцией и не пахнет )) Потом только разглядел что земляной вниз уходит на нижний этаж.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Комментатор написал :
Я бы сказал что там в щитке стандартная схема TN-C, нигде жёлто-зелёного магистрального провода нет. К корпусу щитка самопально прикрутили тоненький жёлто-зелёный проводок, прицепили его к нулевым колодкам и обозвали громким словом PE...

Там в щитке система TN-C-S ( видно, что реконструкция сделана ), а что РЕ тоненький, так на весь стояк 18 квартир с газом. На этаже два стояка.

Если хотите на глаз можно определить. Стиралки на 7 кг загрузки белья- те на 15 А. Стиралки на 5 кг белья- 10 А.

BenL написал :
паспорт давно утерян, на ней так и не смог ничего найти

На стиралке сзади всегда есть табличка где указанна мощность и требуемый автомат. Зачастую в паспорте пишут фигню всякую рекламную, но сзади -точные данные.

BenL написал :
Подскажите плиз, если в квартире газ... то что нужно для подключения электрической духовки?

Включайте в любую розетку. Духовки по 2 кВт, все розетки 3 кВт держат.

Vikont8 написал :
На фото этажного щита - на колодке РЕ висит подозрительный люминь белого цвета, что уходит в недра щита. Я бы отрезал его, к ... . От греха...

Это не РЕ, а N. Второй люминевый провод к автомату снизу подключен, к фазе.

Bladiclab написал :
Судя по щиту РЕ – есть.
Справа это по дополнительному кабелю видно. А вот монтажники точно в России из Китая монтаж снизу вверх и с права на лево.

Не уверен. Это не магистраль, а земля от кабеля кинутого в квартиру. Я бы сказал что там в щитке стандартная схема TN-C, нигде жёлто-зелёного магистрального провода нет. К корпусу щитка самопально прикрутили тоненький жёлто-зелёный проводок, прицепили его к нулевым колодкам и обозвали громким словом PE...
Халтура.
П.С. Хотя вроде есть , видно вроде что под клемой есть проходящий жёлто-зелёный...Автор, если вы там видите что он уходи вних на другой этаж и верх на другой этаж, то да, PE тогда проложен.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Vikont8 написал :
При живом газоснабжении гонять электрочайник... Некомильфо...

Вот это правильно. Наш президент родеет за энергосберегающие лампочки, а люди тут понимешь духовки ставят

Выделенная линия на духовку и Ваше желание. Я так думаю...
Хотя, есть ли смысл, при наличии газоснабжения? Мода??? Скоро жену и дочь заставлю платить по счетам за эл.энергию...
При живом газоснабжении гонять электрочайник... Некомильфо...

Подскажите плиз, если в квартире газ... то что нужно для подключения электрической духовки?

BenL написал :
Это то можно, но кто знает, что намудрили чудо электрики...

"Резать, к чертовой матери, не допуская перитонита...". (х/ф "Покровские ворота").
Я так думаю, что это чей-то нолик со старой проводки. Просто производители работ, если их можно даже так назвать (хотя аккуратность присутствует, что обнадеживает. Однако, доверяй - но проверяй!), перепутали шины N и PE. Режьте в присутствии соседа и смотрите, где чё и, главное у кого "отвалиццо". Если ни у вас, ни у него - ничего не теряете. Наоборот - обезопасите обоих.

Vikont8 написал :
Я бы отрезал его, к ...

Это то можно, но кто знает, что намудрили чудо электрики...

Vikont8 написал :
Хотя бы так: комната + комната и коридор + куйхня.

Со светом так и решил.

На фото этажного щита - на колодке РЕ висит подозрительный люминь белого цвета, что уходит в недра щита. Я бы отрезал его, к ... . От греха...

    • кто виноват и что делать - древний вопрос. Хотя, если не нагружать розетки коридора - объедените с комнатой, в которой будет минимум нагрузок. Кухонные розетки оставьте отдельно.
    • объедините - будете сидеть в темноте в случае чего. Хотя бы так: комната + комната и коридор + куйхня.
    • На кондиционер отдельная линия и на теплый пол отдельная линия. Соответственно и автоматы свои.

У Вас в щит заведено 7 кабелей в гафре.
Сколько еще нужно?
По моему еще 8шт. можно. Колодки мешать не будут.

я говорил про то, что сами планки могут помешать

BenL написал :
Но, я боюсь, что не хватит места для ввода проводов, если оставить планки вверху.

Пост № 18. Что уточнить?

Bladiclab написал :
Что смонтировано переносить не надо. Вы же АВ и УЗО будите набирать (соединять) по-новому. И завод кабелей с верху новых. Я бы внизу смонтировал бы колодки (N, PE) и от верхних (с 2 мест продублировал).

Да мне и не очень то хочется их переносить. Но, я боюсь, что не хватит места для ввода проводов, если оставить планки вверху.

BenL написал :
Так как новую проводку в этот щиток надо ввести тоже сверху, нужно перенести

Что смонтировано переносить не надо. Вы же АВ и УЗО будите набирать (соединять) по-новому. И завод кабелей с верху новых. Я бы внизу смонтировал бы колодки (N, PE) и от верхних (с 2 мест продублировал).

Главный вопрос!!!
Так как новую проводку в этот щиток надо ввести тоже сверху, нужно перенести планки РЕ и N вниз. Проблема в том, что имеющихся проводов при этом не хватит до низу.
Посоветуйте как быть с данной проблемой!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

BenL написал :
А что надо для кондиционера?

Достаточно автомата 1P+N или 2Р.

Я так понимаю, для подогрева пола нужен автомат+УЗО.
А что надо для кондиционера?

Марсик написал :
Сами доделывать будете?

По возможности, да. С проводами работать умею, да и с электрикой вроде дружу. Осталось тонкости выяснить

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

BenL написал :
Что понимается под изысками?

Десятки точечных светильников, например. Посчитайте суммарную мощность всех светильников - если не больше 2кВт, хватит одного С10.

BenL написал :
электрик, который этим занимался пропал

Сами доделывать будете?

Судя по щиту РЕ – есть.
Справа это по дополнительному кабелю видно. А вот монтажники точно в России из Китая монтаж снизу вверх и с права на лево.

мое справа

Bladiclab написал :
Стиральная машина у Вас по паспорту сколько А?

паспорт давно утерян, на ней так и не смог ничего найти

Я имел ввиду щит не в квартире а на площадке где счетчик.

BenL написал :
Они вместе и срабатывают, проверял. Как лучше его вывести??

Подключить параллельно.

Дом 9ти этажка 70х годов.
На схеме его и нет, поэтому и спрашиваю куда его впихнуть.
Что понимается под изысками?
Для кондея нужно ли УЗО??

Bladiclab написал :

Схема и фото именно этого щитка. 25А и РЕ есть. На сан узел больше 10А не имеет смысла?
Они вместе и срабатывают, проверял. Как лучше его вывести??
По поводу розеток кухни сказать ничего не могу, электрик, который этим занимался пропал

BenL написал :
Фото и схема именно его, РЕ

Если не сереет, выложите.
Стиральная машина у Вас по паспорту сколько А?

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

BenL написал :
Странно, на форуме нет людей, которые могут помочь!?

Такие люди есть, а не торопятся они по причине скудности информации от вас. Дом новостройка?

BenL написал :
НО что делать с коридором?

На схеме о нем ни слова.

BenL написал :
Как к нему подключить лучше свет кухни, коридора и комнаты?? Объеденять или ставить разные автоматы?

Одного АВ С10 на свет должно быть достаточно, если без изысков.

BenL написал :
Потом нужно будет подключить кондиционер и подогрев пола на кухне. Это правда второстепенный вопрос.

"Потом" будет поздно, продумайте сразу.

Для чего В25 перед УЗО? "Селективность"?

УЗО на 10мА нужно вывести из под УЗО на 30мА будут срабатывать одновременно. АВ 20А для розеток кухни зачем?

BenL написал :
В итоге: в квартиру ввели новые провода, поставили щиток

Фото эт. щита возможно. 25А после счетчика и РЕ действительно есть? Свет сан узла 10А.

Странно, на форуме нет людей, которые могут помочь!?

Изначально была цель полной замены электрики по квартире. В итоге: в квартиру ввели новые провода, поставили щиток, но новую проводку сделали только на большую комнату и ванную.
Вот, как это выглядит сейчас:

Теперь встал вопрос дальнейшего его подключения.

  1. Автоматы на розетки кухни и маленькой комнаты уже стоят, НО что делать с коридором?
  2. Как к нему подключить лучше свет кухни, коридора и комнаты?? Объеденять или ставить разные автоматы?
  3. Потом нужно будет подключить кондиционер и подогрев пола на кухне. Это правда второстепенный вопрос.