за последние несколько месяцев несколько раз срабатывал основной автомат на квартиру(иэк ад12 32А),остальные автоматы не срабатывали(ДЕК 25\25\20\16А),
потребление в момент срабатывания было примерно - 1комфорка плита,телик,комп,
пару раз плюс к этому всему чайник.
может нужно его менять или еще чего?
я не глубоко в этом всем разбираюсь,надеюсь что описал понятно )))
pincher написал :
основной автомат на квартиру(иэк ад12 32А)
это диференциальный автомат, реагирует на утечку тока. У вас есть прибор с пробитой изоляцией. Остальное - просто автоматы, с защитой от КЗ и перегрузок сети.