за последние несколько месяцев несколько раз срабатывал основной автомат на квартиру(иэк ад12 32А),остальные автоматы не срабатывали(ДЕК 25\25\20\16А),
потребление в момент срабатывания было примерно - 1комфорка плита,телик,комп,
пару раз плюс к этому всему чайник.

может нужно его менять или еще чего?
я не глубоко в этом всем разбираюсь,надеюсь что описал понятно )))

pincher написал :
основной автомат на квартиру(иэк ад12 32А)

  • это диференциальный автомат, реагирует на утечку тока. У вас есть прибор с пробитой изоляцией. Остальное - просто автоматы, с защитой от КЗ и перегрузок сети.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13201

pincher написал :
несколько раз срабатывал основной автомат на квартиру(иэк ад12 32А)

на кнопочку "ВОЗВРАТ" приходилось нажимать?

юра Т написал :
на кнопочку "ВОЗВРАТ" приходилось нажимать?

да на нее и нажимал

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

pincher написал :
да на нее и нажимал

Значит срабатывал по утечке, а не по перерузке.

alexposter написал :
У вас есть прибор с пробитой изоляцией

т.е где то кз? приходяще уходящее? что предпринять?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13201

pincher написал :
т.е где то кз? приходяще уходящее? что предпринять?

где то есть плохая изоляция, или приходящая помеха по сети..., сильно напрягает?

юра Т написал :
где то есть плохая изоляция, или приходящая помеха по сети..., сильно напрягает?

да в общем то нет,было несколько раз