Доброго времени, форумчане. Озадачила меня следующая ситуация : в здании (после глобольного ремонта с полной реконструкцией инженерных сетей) появилась необходимость пройтись по этажным щитам (разделённым на компьютерные, бытовые, осветительные и т.д.) и перераспределить в каждом нагрузки равномерно по фазам. Практически везде дисбаланс (ни при проектировании, ни при монтаже этот момент мало кого волновал) но уравнительные токи вполне разумные и объяснимые. И тут в одном осветительном щите расклад : фаза А-5 Ампер, фаза В-7.5 Ампер, фаза С~7.5 Ампер. Внимание, вопрос - откуда при таком раскладе в нулевом проводе ток 5 Ампер?
Обычные офисные 4*18Вт, типа "Армстронг" (или как их там?) с ЭПРА. Установлены по всему зданию но вопрос только по этому щитку.
Вроде не та разница фазных токов, при которой такой ток в общем нуле.
leonard написал :
Вроде все по закону, на двух фазах относительно симметричная нагрузка они вообще не опираются на нейтраль в этот момент, то есть ток на нейтрале от этих двух фаз скомпенсирован в нуль.
Кстати, и у светильников с ЭмПРА потребляемый ток отличается от синусоиды из-за нелинейности ЛЛ, так что ток в нуле тоже будет (гл. обр. третьи гармоники).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
2Kamikaze Не совсем в тему - штук 25...30 компов могут выбивать 20А или 25А автомат (стоят подряд, иногда вылетает один, иногда другой...) по вышеозвученной причине? Случается редко. Связать с какими либо действиями, или явлениями не смог.
Или искать засаду в другом месте?
(Сопротивление изоляции в порядке - проверенно мегомметром, а на каждой отдельной группе стоят ДИФЫ 16А30ма - они не вылетают...)
Еще - при взведении автомата - тут же падает, приходится выключать все группы и вводить по одной - одновременный заряд емкостей БП?
Сообщение от BV
штук 25...30 компов могут выбивать 20А или 25А автомат
Не парьтесь - обычное дело, все разом не запустить - пусковые токи большие. Можно автоматы поставить вместо С25 - D25.
Сообщение от Kamikaze
и у светильников с ЭмПРА потребляемый ток отличается от синусоиды из-за нелинейности ЛЛ, так что ток в нуле тоже будет (гл. обр. третьи гармоники).
globoss написал :
Не парьтесь - обычное дело, все разом не запустить - пусковые токи большие. Можно автоматы поставить вместо С25 - D25
Запустить по очереди не проблема, и тем более там УПС будет стоять 3 фазы по 20А.
Проблема в том, что иногда выбивает без видимых причин. (раз в неделю примерно +-) Да, забыл упомянуть автоматы 20А и 25А - трёхфазные. Нагрузка раскидана по фазам более-менее, но клещами еще не смотрел.
Сообщение от BV
Проблема в том, что иногда выбивает без видимых причин.
Тоже регулярно сталкиваюсь на объектах с некачественным эл.снабжением. При кратковременном (на доли секунд) перебое - освещение,телеки и т.д. сразу перезапускаются, а компы - фиг - вышибает автомат.
globoss написал :
а компы - фиг - вышибает автомат
в блоке питания компа стоит довольно большой конденсатор, но запитан он через термистор (при кратковременном отключении просто не успевает остыть), вот и огромный ток...
Дело в том, что данные автоматы (оба) должны стоять перед UPS трехфазным (тяжелый зараза - где-то 180 кг).
UPS устроен так, что несмотря на то, что его криво грузят по выходу, от сети с каждой фазы он берет абсолютно одинаковый ток - то есть симметрирует.
Подожду, пока спецы от поставщика запустят UPS и тогда можно обойтись без клещей - он показывает по фазам что душе угодно, включая реактивную можность, токи и тд....
Вот тогда надо будет в пятнашки поиграть, чтобы не было превышения 20А на любой фазе - выше, он уходит в защиту и работает насквозь....
globoss написал :
А компенсировать это дело как нибудь реально?
Считайте, что нет. Если и можно, то гораздо дешевле в случае чего сменить проводку, добавить доп линии и т.д. с учетом этого явления.
BV написал :
Не совсем в тему - штук 25...30 компов могут выбивать 20А или 25А автомат (стоят подряд, иногда вылетает один, иногда другой...) по вышеозвученной причине? Случается редко. Связать с какими либо действиями, или явлениями не смог.
При 4р АВ - возможно... х.з., мерить надо. Если 3р - то выбивает скорее всего из-за банальной несимметрии нагрузки и перегруза одной фазы: комп - это грубо пара ампер, 30к = 60А /3 = 20А на фазу в идеале. Плюс чайники
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
юра Т написал :
в блоке питания компа стоит довольно большой конденсатор, но запитан он через термистор (при кратковременном отключении просто не успевает остыть), вот и огромный ток...
Да и так холодный термистор около 5-10 Ом, ограничит ток на уровне 20-40А для одного компа. А когда их 10 штук одновременно - уже "ойц".
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Когда после отключения напряжения и его восстановления имеется куча подключенных компов - рубит автомат. Это из-за больших конденсаторов в импульсных блоках питания, они разом начинают заряжаться. У меня в нескольких местах решил это дело организационно: уходя с работы, отключи клавишу на "пилоте". То же, если посреди работы пропала напруга. Пришлось поначалу кое-кому достаточно жёстко дать по башке. А то отрубался общий автомат щита компьютерных розеток на 63 Ампера (Легран), нормальный ток по фазам порядка 25-30 Ампер. Ограничение термистором - это для защиты цепи ОДНОГО компа.
А если перед компьютером ещё стоит "бытовой" бесперебойник - приплюсуйте ток его заряда. Иногда 8-10 Ампер, хоть и недолго...
Я тут уже как-то писал. Реальная история. Обьект, трёхфазный щит. Все нагрузки однофазные, причём в основном маломощные, но их ОЧЕНЬ много (типа серверной). Токи по фазам: А-29 А., В-26 А., С-27А. Знаете, какой ток был по нейтрали? СОРОК ДВА Ампера! Вот она - третья гармоника во всей неприглядной красе. Искоренили (попутно) при установке 30-кВА ИБП, три фазы вход-три фазы выход, ИБП он-лайновый. Помимо идеальной симметрии по фазам на входе он вырезает реактивные токи - до ИБП сеть нагружена нормально, косинус фи, а точнее повер-фактор приближается к единице. (НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО ТОК ЗАРЯДКИ АККУМОВ ИБП ПОСЛЕ пропадания/восстановления напруги!!!). Вот только вся эта прелесть накрывается медным тазом при переключении ИБП на байпас (например, техобслуживание).
Так что - ЗАБЫТь, как страшный сон, ублюдские совковские кабели с заниженным сечением нейтрали. Когда их придумали, таких нагрузок да в таком количестве не было.
Искоренить такие токи каким-либо ёмкостным или индуктивным устройством не получится. Только трёхфазный он-лайновый ИБП (денег стоит)... Смотрите за сечением нейтрали и качеством соединений в ней. Ну и про четырёхполюсные автоматы лучше не думайте - ток по нейтрали может превысить ток по самой нагруженной фазе.
Kamikaze написал :
При 4р АВ - возможно... х.з., мерить надо. Если 3р - то выбивает скорее всего из-за банальной несимметрии нагрузки и перегруза одной фазы: комп - это грубо пара ампер, 30к = 60А /3 = 20А на фазу в идеале. Плюс чайники
Автомат 3P. Чайников нет как класса Несимметрия может быть, но склоняюсь, что скорее всего короткие провалы напряжения....
2Одинец
Спасибо.
UPS будет onlain.
Одинец написал :
(НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО ТОК ЗАРЯДКИ АККУМОВ ИБП ПОСЛЕ пропадания/восстановления напруги!!!).
Автоматы лучше поменять на D?
И получается, что ноль в щитке (в этом месте) надо сменить на 4-ку минимум?
ИБП должен быть не просто он-лайн, а три фазы вход - три фазы выход. Три однофазника проблему не решат, а наоборот - УСУГУБЯТ!!!
BV написал :
Автоматы лучше поменять на D?
И получается, что ноль в щитке (в этом месте) надо сменить на 4-ку минимум?
Автоматы "Д" - это больше от кратковременных перегрузок. Мощный двигун, например. Прост ВСЁ считайте, и не по жидовским нормам "по недостатку", как некоторые любят.
Я видел, как в некоторых местах в пятижилке было три фазы и по ДВУМ проводам нейтраль, а РЕ отдельным ПВ-три рядом, на шаг большеего сечения.
Всем привет. У меня вот ентересссная ситуация возникла в одном из поселков:
один оч любопытный человек замерил нагрузку по фазам отходящего фидера от КТПНки
ф.А - 40А ф. В - 130 ф.С - 60А "0" -60А
согласен перекос дикий, но может ли протекать такой ток в "0" при этом?
Одинец написал :
ИБП должен быть не просто он-лайн, а три фазы вход - три фазы выход. Три однофазника проблему не решат, а наоборот - УСУГУБЯТ!!!
Уже писал:
BV, #22 написал :
Дело в том, что данные автоматы (оба) должны стоять перед UPS трехфазным (тяжелый зараза - где-то 180 кг).
UPS устроен так, что несмотря на то, что его криво грузят по выходу, от сети с каждой фазы он берет абсолютно одинаковый ток - то есть симметрирует.
Одинец написал :
Я видел, как в некоторых местах в пятижилке было три фазы и по ДВУМ проводам нейтраль,
нейтраль - по двум проводам неразумно, чуть ослабнет зажим одного - и весь ток побежит по второму - а будет казаться что все хорошо...
Лучше один, но толстый.