BV написал: Трубопроводы воды допускается прокладывать без уклона при скорости движения воды в них 0,25 м/с и более.
Последнее - вполне относится к однотрубным системам
В теплоснабжении не может идти формулировка Трубопроводы воды, движение воды , а только теплоноситель, поэтому никоим образом этот пункт не должен относится к теплоснабжению, а только к водопроводу, в котором именно вода, а не теплоноситель.
Technik-san,
Действующий.
СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 (Докипедия: СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003)
6.3.11 Скорость движения пара в трубопроводах систем внутреннего теплоснабжения следует принимать:
а) в системах низкого давления (до 70 кПа на вводе) при попутном движении пара и конденсата - 30 м/с, при встречном - 20 м/с;
б) в системах высокого давления (от 70 до 170 кПа на вводе) при попутном движении пара и конденсата - 80 м/с, при встречном - 60 м/с.
Уклоны трубопроводов воды, пара и конденсата следует принимать не менее 0,002, а уклон паропроводов против движения пара - не менее 0,006.
6.3.12 Трубопроводы допускается прокладывать без уклона при скорости движения воды в трубопроводах:
из стальных труб - 0,25 м/с и более;
из медных и полимерных труб - 0,1 м/с и более.
В горизонтальных поквартирных системах отопления допускается прокладка трубопроводов без уклона.
(Докипедия: СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003)
Взято тут
Technik-san написал:
В теплоснабжении не может идти формулировка Трубопроводы воды, движение воды , а только теплоноситель, поэтому никоим образом этот пункт не должен относится к теплоснабжению, а только к водопроводу, в котором именно вода, а не теплоноситель.
Возможно не лучшая формулировка, но вопрос не ко мне.
6.4 Системы отопления и теплоснабжения, теплогенераторы
6.4.1 Уклоны подводок к отопительным приборам следует выполнять от 5 до 10 мм на длину подводки в сторону движения теплоносителя. При длине подводки до 500 мм уклон труб выполнять не следует. Подводки к отопительным приборам при длине более 1500 мм должны иметь крепление.
BV- речь шла про уклоны подводки к отопительным приборам и я привёл конкретный пример и номер пункта с дословной и точной формулировкой действующего на сегодняшний день Правила. Предметно опровергнуть, либо указать на ошибку вы не смогли, значит придётся соглашаться. Ссылку на весь СП приводить не надо, достаточно указать номер статьи или пункта из него, где есть противоречия.
Кстати, подводка к отопительным приборам это одно, а трубопроводы,стояки, магистрали и трассы - это совершенно другое ))
Technik-san, В том документе, который привели вы, несомненно конкретно указаны подводки.
Я Вам и не указывал на ошибку - я привел еще один действующий документ по отоплению.
И там и там идет речь про уклоны в разных формулировках.
Technik-san написал:
Кстати, подводка к отопительным приборам это одно, а трубопроводы,стояки, магистрали и трассы - это совершенно другое
Где почитать об этом?
Technik-san написал:
Ссылку на весь СП приводить не надо, достаточно указать номер статьи или пункта из него, где есть противоречия.
Вы откройте ссылки на докипедии - она позволяет прямо ссылаться на пункт, что я и сделал.
docs.cntd - не умеет делать ссылки на абзац
там всего лишь дубль ссылки на предмет того, что и этот документ действующий
dpalenov, все примерно одинаково будут работать, только для первого варианта между радиаторами нужны трубы достаточного сечения, начиная от честного ДУ20 до ДУ25.
Олегович написал:
вот такая что на фото, только исполнителей неспроста будет найти для реализации.
Да, Вы талантливый сварщик. Но показанное Вами на фото подсоединение радиаторов для однотрубки - является неверным и неграмотным. При всем моем уважении к Вам.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Добрый день, уважаемые форумчане. Дабы не плодить темы, решил написать здесь. Проблема схожа с топикстартером. Необходимо подключить второй радиатор к уже установленному. В комнате закончен ремонт и перезимовано несколько зим, но температура в отапливаемое время не устраивает. Комната угловая, одна из стен восточная, вот на ней и планирую поставить еще один радиатор. Подскажите пожалуйста, как правильно подключить его ? Система однотрубная, труба в полу 32, оводы на радиатор 25, байпас есть, греет всё двухконтурный котел.Есть один момент, размеры разные у радиаторов. Уже установленный 5001200, дополнительный 30012000. Заранее благодарен за советы.
Mazayac, врезать крайне не хотелось бы. Трубы под ламинатом, а там стяжка залита. Про диаметр точно не скажу, заехали когда полы были залиты. Собственно о наличие байпаса узнал косвенно, перекрыв один из радиаторов.
А вот такой вариант монтажа корректен ?
Mazayac, а то что размеры радиаторов разные, может повлечь за собой негативные последствия ? И еще вопрос, регулировать температуру на отдельном радиаторе игольчатым краном в такой схеме не получится ?
shadoow, никаких последствий, только странный вид
Регулировка станет зависимой - для обоих радиаторов сразу. Что абсолютно нормально, если они в одной комнате.
Купили частный дом, где вся чистовая отделка сделана. Как мне теперь узнать подача в радиаторы отопления (биметалл или алюминиевые) сверху или снизу? Уважаемые специалисты, подскажите.
Так как хочу к существующему радиатору подключить дополнительный
KostyaNN написал:
Купили частный дом, где вся чистовая отделка сделана. Как мне теперь узнать подача в радиаторы отопления (биметалл или алюминиевые) сверху или снизу?
Посетители видимо рассчитывают на то, что на форуме есть ясновидящие, которые могут пронзить пространство и время и увидеть весь процесс монтажа отопления
KostyaNN написал:
Купили частный дом, где вся чистовая отделка сделана. Как мне теперь узнать подача в радиаторы отопления (биметалл или алюминиевые) сверху или снизу?