Добрый день! Есть однокомнатная квартира в которой надо сделать электрическую проводку. Набросал приблизительную схемку, просьба прокомментировать. В щите на площадке стоит автомат на 63А и УЗО 63А 30мА. Может возможно сделать более компактно и экономично...??? Заранее спасибо!
"Розетки кухня фартук", "ПММ", "Варочная панель" и "Духовой шкаф" - под общее УЗО 63А 30мА.
На теплый пол достаточно кабеля 3*1,5мм2 под АВ С10. Посчитайте суммарную мощность нагревателей - может, 4 АВ 10А и не потребуется. То же касается и освещения.
На водонагреватель - диф С16 10мА.
На ванную комнату УЗО 25А 10мА, после него СМ под АВ С16 (розетки можно туда же) и свет под АВ С6.
Анатолий 57 написал :
Ток КЗ при котором сработает автомат у вас будет 630 А ?????
Сергей это токи утечки при работе после пуска, и то еще под вопросом.
Стиралка имеет свой алгоритм включения и посудомойка свой,
два пусковых тока наложились
Да вообще то всё под вопросом... Ибо "расчётные" токи утечки принимаются, если не известны конкретные, т.е., паспортные или измеренные. А по вашему выходит, что с учётом пусковых токов ни одна машинка или ПММ не сможет работать под УЗО 10 мА? Простите, но это... бред.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
У ЭКФа есть в списке... хотя в предложенной схеме (см. п1) ему и не место, как и 63/10
А что это за ЭКФ ? Это аналог "отечественно"- китайского ИЭКа ? У европейских производителей УЗО с током утески 10 мА на большие рабочие токи большая редкость, и лишь китайцам все ни по чем- все могут и все умеют
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.