Марсик , спасибо за помощь , а какое мне купить УЗО ? На сколько А номинального тока ? Какой лучше на 10мА или 30 мА на отключение ? У меня стоят сейчас 3 "автомата" по 16 А .
Glasser фото имеющегося приветствуется, как обычно. Ток срабатывания УЗО 30мА, рабочий ток - зависит от номинала общего АВ, скорее всего 40А будет достаточно.
Ну и не забудьте-таки рассказать нам
Марсик написал :
что хотите сделать и какие возникли вопросы...
Марсик написал :
Имеет смысл взглянуть на фото стояка и имеющегося щитового оборудования.
На днях буду на той квартире сфоткаю выложу. Спасибо за помощь.
Марсик написал :
Вывод: линия кондея, подключенного стационарно (не вилкой в розетку!), может обойтись и без УЗО.
Ну а если вилкой в розетку, а розетка на уровне 2м. Я думаю что ничего страшного не будет если без УЗО кондер будет.
2.8.5. На групповых линиях, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать УЗО с номинальным дифференциальным током срабатывания не более 30 мА. Установка УЗО обязательна, если устройство защиты от сверхтоков (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает заданного времени автоматического отключения в соответствии с ГОСТ 30331.3 - 0,4 с при номинальном напряжении 220 В и если установка не охвачена системой уравнивания потенциалов или розетки находятся снаружи помещений и в помещениях, особо опасных или с повышенной опасностью (например, в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц).
А какие параметры у автоматов с характеристиками В?
Наконец то добрался до сборки щитка. Для того чтоб по максимуму воспользоваться гребенкой думаю мажет быть схему немного изменить. Что скажите по такой компоновке?