прочитал имеющиеся посты, но там у всех проблема как повесить на гипсовую стену, а к меня проще. водонагреватель с водой 126 кг. стена 52 см капитальная из красного кирпича. хочу 4 шпильки м14 на сквозь. с одной стороны засверлиться коронкой под розеки чтобы заподлицо было + шайбы и потом замазать. вопрос шпильки хоть и 14-е но все таки сыромятина выдержат ли? водонагреватель горизонтальный весит над унитазом. если упадет...... самая поганая смерть от водонагревателя на толчке
kepelson написал :
две верхние точки держат а две нижние в лучшем случае его к стене прижимают
Ну, это насколько точно сделаете.
Вообще такой вес и одна шпилька на 14 выдержит спокойно.
Вот для примера расчет болта на срез ( ):
d = √ (4 * 1250кгс) / (3,14 * 1100кгс/см2 ) = 1,2см = 1,2см * 10 = 12мм
Вывод: Болт М12 из стали 35 выдержит статическую нагрузку на срез 1250кг.
Но если абстрагироваться, допустить недостаточную несущую способность и подходить с точки зрения теории, то если для двух шпилек вес окажется предельным, то за счет их упругой (или неупругой) деформации вес будет также перенесен и на незадействованные до этого точки крепления. В итоге масса распределится на все крепления.
У меня 50 литровый висит всего на 2х шурупах DIN 571 то ли на 10, то ли на 12 и обычных нейлоновых дюбелях - держит прекрасно, стена - кирпич полнотелый, так когда крепил, еще говорили мне, что шурупы слишком большие беру)
а каков смысл крепления насквозь? получается просто шпилька цепляется за стену шайбой с обратной стороны, а если анкер или шуруп - они хоть враспор на всю свою длину
СергейБ написал :
а каков смысл крепления насквозь? получается просто шпилька цепляется за стену шайбой с обратной стороны, а если анкер или шуруп - они хоть враспор на всю свою длину
Весь крепёж подобный,работает на срез.У меня 100литровый, на двух анкерах на 10мм,висит,а у сына на шпильках через стену,потому что кирпич на глине сложен у него,а так тоже на анкера бы поставили.
Вот Вам пример.
Вешал года 3 назад 200-литровый накопительный водогрей, в комплекте были 4 анкера М10, длину сейчас точно не помню, но не более 100мм. Висит до сих пор не шелохнется.
Вот и я о том же. Стена внутри из ракушки заштукатуренная глиной, снаружи кирпич, поэтому шпильки и применяю. У меня даже вытяжка кухонная на шпильках держится, потому что в этой чертовой ракушке даже спец крепеж для пористых материалов не держится.
Вопрос в материале стены и ее общей прочности - если это гипс перегородочной стены - анкер или насквозь, пофиг. Если это сантехкабина (гипс 4см на деревянной армировке) - я б засверлился до капитальной стены и анкером.
В любом случае - 2 крепления по 8мм вполне удержат 100л. С запасом. Ну а 4 - точно. Гглавное, чтоб верхние не выдернуло или стена (если тонкая) не лопнула.