Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 25.01.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1178
#2304718

Zhek@ написал :
скомпенсирует.Там подвижки то на пару сантиметров всего

Исходя из фото,представляется,что по оси смещение не меньше 5 см.

e_kuznetsov написал :
Исходя из фото,представляется,что по оси смещение не меньше 5 см.

2 мм по оси достаточно, чтобы стояк отогнуло на 5 см от вертикали.

NNN+100 наглядный пример применения элементарной школьной геометрии, а многие уже и не помнят...

Регистрация: 25.01.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1178

NNN написал :
2 мм по оси достаточно, чтобы стояк отогнуло на 5 см от вертикали.

Очень познавательно, картинка тоже не плохая.

Регистрация: 25.01.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1178

А Если по теме вопроса.не порвёт хорошо,а порвёт "Беда".Надо срочно устранять.

Гильзы торчат из пола. Некоторые стояки можно даже "покачать" в гильзах. Представляю, что при этом у соседей происходит. Такое ощущение, что стояк змейкой идет через весь дом. В выходные времени не было выискивать УК. Кстати, трубы мне показались откровенно мягкими и податливыми. Некоторые стояки я руками выгнул обратно и сделал "прямыми". Видимо, за счет соседей...
Я бы не прочь за свой счет поставить компенсаторы в своей квартире, дабы обезопаситься от аварии у себя или соседей, вот только разрешит ли УК? Это ведь общедомовые коммуникации.

Регистрация: 25.01.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1178

Надо их заставить эту порнографию, устранить.