#6288659

protsay, там же про УЗИПП

Регистрация: 23.04.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 301

BV написал:
protsay, про зеземление почитайте вначале ликбез на форуме в "путеводителе" по разделу электрика -пришпиленная наверху тема

BV, Может я конечно и поспешил, но я купил готовый комплект заземления и ещё летом забил штырь на 6 метров в глубину и вывел на дом стальную оцинкованную полосу 5х40 мм. Не помню где, но прочитал, что в доме проще всего организовать заземление по схеме ТТ. Вот теперь всё это в щит хочу завести. Тему обязательно почитаю.

protsay, про зеземление почитайте вначале ликбез на форуме в "путеводителе" по разделу электрика -пришпиленная наверху тема

Jamie написал:
Vadim 161, аа, понятно.
Иэки тоже уже старые, особенно крайний левый. И УЗО устарело, на 3000А

Jamie, на даче, с воздушкой, и 3000 прокатит в большинстве случаев.
Хорошо, если реально будет более 250А

Регистрация: 23.04.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 301

Jamie написал:
Vadim 161, аа, понятно.
Иэки тоже уже старые, особенно крайний левый. И УЗО устарело, на 3000А

Jamie, А такие уже нельзя использовать? Это влияет? Если требуется заменить, конечно я новые поставлю.

Vadim 161, аа, понятно.
Иэки тоже уже старые, особенно крайний левый. И УЗО устарело, на 3000А

Регистрация: 23.04.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 301

Добрый вечер, всем хорошим людям, про автоматы ничего не знаю, отец ещё покупал много лет назад. А он уже как 8 лет умер.
Ну вот контрольный счётчик установить не проблема. Хотя я точно не знаю как система работает, по GSM каналу передаёт или ещё как.
выбрал провод для заземления, но не знаю, подойдёт ли если диаметр на колодке 5.6 мм, я так понимаю 25 кв. мм.
И нигде не нашёл можно ли его прокладывать по улице, так как на улице он будет присоединяться к полосе заземления.

protsay написал:
BV, На фасаде обычный 1 П 25 А автомат, он конечно не мешает, но я буду переделывать ввод в дом кабелем ВВГнгЛС 2х6. Поэтому и появился этот вопрос, так этот автомат полностью дублирует автомат в щите.

На такой высоте автомат бесполезен.
Лучше установить 2П автомат в щите.

Jamie, они уже лет 10-12 как с производства сняты.

Грубый, но справедливый

protsay написал:
А аккумулятор в счётчике ведь со временем можно и поменять?

Ха, если это меркурий - то это ремонт за деньги в сервисном центре...

protsay написал:
На крайний случай для личного контроля можно установить вот такой счётчик, если на столбе перестанет показания давать.

Такой - проще найти

Нева 102 - механика

А те 2 автомата ABB точно оригиналы? У которых надписи на правой половине. Я таких не встречал.

Регистрация: 23.04.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 301

dokar, я даже и не знаю. Туда не залезть, очень высоко.

protsay,
В этих щитах нет автоматов ?

Регистрация: 23.04.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 301

dokar написал:

protsay написал:
Или можно на фасаде убрать?

Пока не доделаете щиток в доме и не заставите правление спустить щкафы со счетчиками на столбах на уровень глаз этот АВ вам нужен. Иначе как вы будете контролировать сколько вам начисляют и как будете взводить-отключать свой отвод на лом ?

dokar, контролировать возможности не будет, так как это решение садоводства и щиты где установлены счётчики находятся на самом верху столбов. А аккумулятор в счётчике ведь со временем можно и поменять?
На крайний случай для личного контроля можно установить вот такой счётчик, если на столбе перестанет показания давать.
Вообщем понятно, что лучше оставить, пусть будет.

Регистрация: 23.04.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 301

BV написал:

protsay написал:

MaSeVi написал:
protsay, Подробности можно?)

MaSeVi, Один автомат стоит на фасаде 25А, а второй точно такой же в щите. Правильно ли, что два автомата одного номинала и нужны ли оба? Или можно на фасаде убрать?

protsay, В щите на фото у Вас УЗО, и рядом 1П С25 - этот?
С фасада, если там 2П АВ переставьте в щит.

BV, На фасаде обычный 1 П 25 А автомат, он конечно не мешает, но я буду переделывать ввод в дом кабелем ВВГнгЛС 2х6. Поэтому и появился этот вопрос, так этот автомат полностью дублирует автомат в щите.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

protsay, пусть стоит автомат, он точно не мешает, ну и неплохо справляется с функцией клеммников

dokar написал:
Rumato, Не читая темы - Вердиктъ ? Хорошо что печати нет . И лестницу на столб лазить вы ТСу привезете ?

dokar,
Неа, ни лестницу не привезу, ни делать не буду, жду когда же серое вещество работать начнет.

protsay написал:

MaSeVi написал:
protsay, Подробности можно?)

MaSeVi, Один автомат стоит на фасаде 25А, а второй точно такой же в щите. Правильно ли, что два автомата одного номинала и нужны ли оба? Или можно на фасаде убрать?

protsay, В щите на фото у Вас УЗО, и рядом 1П С25 - этот?
С фасада, если там 2П АВ переставьте в щит.

Rumato, Не читая темы - Вердиктъ ? Хорошо что печати нет . И лестницу на столб лазить вы ТСу привезете ?

protsay,
Убирайте. Я разрешаю.

protsay написал:
Или можно на фасаде убрать?

Пока не доделаете щиток в доме и не заставите правление спустить щкафы со счетчиками на столбах на уровень глаз этот АВ вам нужен. Иначе как вы будете контролировать сколько вам начисляют и как будете взводить-отключать свой отвод на лом ?

Регистрация: 23.04.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 301

MaSeVi написал:
protsay, Подробности можно?)

MaSeVi, Один автомат стоит на фасаде 25А, а второй точно такой же в щите. Правильно ли, что два автомата одного номинала и нужны ли оба? Или можно на фасаде убрать?

protsay, Подробности можно?)

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 23.04.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 301

Добрый вечер, всем хорошим людям. Вчера вечером был на даче и обнаружил на фасаде дома ещё один автомат на 25А. Я о нём совершенно забыл. А он вообще нужен? И должен ли номинал совпадать с вводным автоматом который стоит в щите?

Регистрация: 23.04.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 301

dokar, Ну по правде говоря мы все довольны, так как все стали платить за то что потребляют. Хоть какой то учёт и контроль налажен. Конечно я понимаю, что туда неудобно лазить, но каждый год собирать по 8-10 тысяч с участка из за воровства тоже плохо.
Мне всё равно придётся просить местных электриков заменить вводной СИП на ВВГнгЛС, через проколы.

protsay написал:
Не доступно, очень высоко, нам квитанции по инету приходят.

До поры до времени приходят , пока батарея в счетчиках не сдохнет. А установка на большой высоте это самоуправство местных, вообразивших себя нормотворцами . Как вводные АВ взводить в случае КЗ ? За лестницей бежать ?

Регистрация: 23.04.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 301

dokar, Не доступно, очень высоко, нам квитанции по инету приходят.
Зато прекратилось воровство электричества зимой.

protsay написал:
, а потом установили на столбах.

На какой высоте ? Доступно для считывания показаний ?

Регистрация: 23.04.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 301

dokar Нет конечно, сначала такие были как в щите, а потом установили на столбах. Теперь этот снимать можно.

protsay написал:
У нас в садоводстве все счётчики на столбах в ящиках живут

А тот что на фото , это - контрольный ?

Регистрация: 23.04.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 301

MaSeVi, Вы говорите про УЗО которое идёт на освещение? Его надо поменять на 40А 30мА?

Регистрация: 23.04.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 301

sergey_sav, Ну да, а зачем он там нужен? У нас в садоводстве все счётчики на столбах в ящиках живут и мы квитанции по инету получаем. И от столба идёт СИП к дому.

protsay написал:
Rumato, Добрый вечер, такой ящик подойдёт или обязательно нужен другой для данной схемы?

protsay,
Если уместитесь, то подойдет, мне отсюда не видно сколько там места. Автоматам вообще пофигу в каком ящике стоять.

protsay написал:
У меня сейчас щит на фото, хочу вытащить оттуда счётчик и установить в него согласно схемы.

Простите, может чего не понял... но в схеме счётчика нет... То есть, хотите вынуть счётчик и не ставить?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

protsay, Поставьте 2 УЗО по номиналу вводного и под него всё распределите. Не надо всяких АВ на 1 или 2 А)))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 23.04.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 301

Rumato, Добрый вечер, такой ящик подойдёт или обязательно нужен другой для данной схемы?

protsay написал:
А на кабеле пишут, что это Севкабеля?

по ГОСТ обязана быть маркировка изготовителя,
недавно видел левак - на кабеле написано, что сделан по ГОСТ, вместо того чтобы написать производителя

protsay написал:
Добрый вечер хорошим людям, дошла очередь и до самой коробки щита. У меня сейчас щит на фото, хочу вытащить оттуда счётчик и установить в него согласно схемы. Придётся добавить рейку, но у меня она уже есть. Заранее спасибо ответившим.

protsay,
Пожалуйста, вопрос то в чем?

Регистрация: 23.04.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 301

MaSeVi, Ох, да я бы с удовольствием, но с этим намучился, а в экселе вообще вечность делал бы.

protsay, Сделали бы в Экселе- всяк удобнее и нагляднее. Извините, брюзжу наверное, ибо без очков не вижу...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 23.04.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 301

Добрый вечер хорошим людям, дошла очередь и до самой коробки щита. У меня сейчас щит на фото, хочу вытащить оттуда счётчик и установить в него согласно схемы. Придётся добавить рейку, но у меня она уже есть. Заранее спасибо ответившим.

Регистрация: 23.04.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 301

Radio, Так я тоже работаю и ещё есть домашние дела, мне надо матери помогать. Времени вообще нет свободного. Я меня в месяц получается 3 или 4 дня на даче поработать. А тут надо снимать все шкафы на кухне, снимать унитаз и бойлер. В комнатах всю мебель двигать тоже надо. У меня быстро не получается, стараюсь очень аккуратно делать.

protsay написал:
весной переделаю только ввод в дом и щит, а осенью кухню всю сделаю. Если получится, зимой сделаю комнаты, а санузел это вообще в конце следующего года

Зачем растягивать на два года то, что можно не спеша сделать за неделю вместе с каналами и прочей требухой? Наверное какой-то изощренный вид кайфа...

Регистрация: 23.04.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 301

Доброе утро всем хорошим людям, не получается хорошо с кабельканалами, я уже думал про них, но для меня это будет сложно и трудоёмко. Так как менять мне придётся всю проводку постепенно, сейчас весной переделаю только ввод в дом и щит, а осенью кухню всю сделаю. Если получится, зимой сделаю комнаты, а санузел это вообще в конце следующего года, там надо будет унитаз снимать и бойлер, так как никуда не подлезть.

dokar написал:
вы не следили.

Следил, следил... по диагонали (ибо форум, сколько не просили админов, так и не настроили, чтобы попадать в последнее не прочитанное сообщение темы, а не в её конец)
да и забыл уже думал, всё же согласится на кабель-каналы... не сарайка всё же...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

protsay написал:
А на кабеле пишут, что это Севкабеля?

А кроме Севкабеля NYMнг(А)-LS вроде никто и не делает...
А чем ВВГнг-LS не угодил? В том же ЭТМ он и есть, к примеру Конкорд на чирик дешевле

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 23.04.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 301

Заказал вот такой кабель , 50 метров на первое время. А на кабеле пишут, что это Севкабеля? Или лучше бухту в полиэтилене 100 метро покупать, что бы другой фирмы не подсунули.

protsay написал:
можно ли использовать для перемычек внутри щита провода от кабеля ВВГнгLs 2х6

Можно.

protsay написал:
И нужно ли использовать наконечники на провод?

Не нужно.

Регистрация: 23.04.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 301

Добрый вечер всем хорошим людям, хотел посоветоваться по такому вопросу, можно ли использовать для перемычек внутри щита провода от кабеля ВВГнгLs 2х6. Или надо какой то специальный провод покупать? И нужно ли использовать наконечники на провод? Заранее спасибо всем ответившим.

dokar, Спасибо!)) Но я хотел написать в прошедшем времени - сейчас эти железяки для меня неактуальны)))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, Я для вас страничку назад написал.

protsay написал:
dokar, Прочитал про AFDD, так если нужно, то нужно ставить. Но мне кажется, что у меня мощности маловаты для такой штуки.

protsay, Если бюджет позволяет - ставьте. Нет - переживёте и так). Мощность для сих штуковин неважна...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

protsay, А причем здесь мощность электроустановки ? Дуговой разряд и искрение может возникнуть и в маломощных.

Регистрация: 23.04.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 301

dokar, Прочитал про AFDD, так если нужно, то нужно ставить. Но мне кажется, что у меня мощности маловаты для такой штуки.

Rumato, Справедливое замечание, для деревяшк- актуальное. Ща напугаем - купит и поставит.
Получится маленький, но при...тый домик в инженерном смысле.

Щит собран не правильно, нет противопожарного УЗО и нет УЗМ.

Это Вы еще про AFDD не слышали

protsay написал:
megrad, Я уже это понял, всегда думал многожила лучше чем моножила. Ошибался.

protsay, Для стационарной проводки безусловно , хотя бы по сроку службы . Хотя если бы были распространены маложильные кабели с индексами нгLs , то предпочел бы их .

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

protsay написал:
думал многожила лучше чем моножила.

Смотря для чего.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 23.04.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 301

megrad, Я уже это понял, всегда думал многожила лучше чем моножила. Ошибался.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

protsay написал:
ведения и впечатления о NYM, у меня очень поверхностные. По сравнению с ПВС, мне он кажется жёстким.

У НЮМ моно жила, у ПВС многожила.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 23.04.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 301

Доброе утро всем хорошим людям. Сведения и впечатления о NYM, у меня очень поверхностные. По сравнению с ПВС, мне он кажется жёстким. Но наверно это всё относительно, так как у меня вообще нет никакого опыта работы с другими кабелями.
Переделываю электропроводку и щит в маленьком домике на даче. Лет семь назад начал делать электропроводку и вроде в том году окончил. А сейчас выяснил, что всё сделал неправильно и надо переделывать. Хуже всего, что уже на кухне вся мебель установлена и в СУ тоже всё установлено.
Кабель использовал ПВС и сечение 3х1,5, автоматами ограничил ток 10 А, пока этого хватает, но потом будет мало.
Щит собран не правильно, нет противопожарного УЗО и нет УЗМ.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

protsay, я же не против, у Вас хорошая зачистка, на нормальном НЮМе должна хорошо работать, но сначала обязательно потренируйтесь на обрезках, но вот я читаю и Вы пишите что кабель жесткий, странно, хороший НЮМ он скорее мягкий в руках, что кажется многопроволокой
п.с. а что уже переделываете?

protsay, Верный подход

Регистрация: 23.04.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 301

юра Т, Вы же профессионал и постоянно этим занимаетесь, мне же нужно только приспособиться, что бы спокойно и комфортно всё сделать и ничего не испортить. Я же первый раз этим в жизни занимаюсь и уже переделываю всё. У меня время только по выходным и то не каждый раз.

Регистрация: 23.04.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 301


Никто не крепил кабель с помощью подобных металлических клипс? Не пойму, а как их забивать в дерево и не погнуть?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

protsay написал:
Да и почему не пользоваться если для этого придумано.

ничего против не имею, но вот не задались у меня всякие разные зачистки, валяется с десяток, да, на однотипной, при больший объёмах дело шустрей идет, но при десятке хвостов, да на наших не пойми каких кабелях, пока подбираешь подходящую зачистку... я быстрей простыми инструментами разделаю

protsay написал:
Победил и уже заказал

Молодца . Адрес понравился ,- улица Медвежатников .

Регистрация: 23.04.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 301

Победил и уже заказал

Регистрация: 23.04.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 301

юра Т написал:
protsay, для разовой работы выше крыши и

юра Т, так у меня это есть, а jokari легче всё это делает. Да и почему не пользоваться если для этого придумано. Не очень дорого стоит же. Да и переделывать много придётся, если это ускорит работу, то очень даже хорошо.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

protsay, для разовой работы выше крыши и