alexil написал :
или автомат все-таки не логичен?

он дешевле чем рубильник.
А вот если в этажном поставить рубильник, то при КЗ будет срабатывать квартирный

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

gugulaki написал :
А вот если в этажном поставить рубильник, то при КЗ будет срабатывать квартирный

Или в ВРУ.

alexil написал :
на кухне перегруз например более вероятен чем в ванной

Понятно. Именно по этой причине вам будет удобнее оставить без света всю квартиру при необходимости, а не только там, где надо ...

Регистрация: 24.02.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 210

Именно по этой причине вам будет удобнее оставить без света всю квартиру при необходимости, а не только там, где надо

мысль ясна, спасибо... хотя я не понимаю с чего вдруг может отработать автомат на освещении в ванной

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

alexil написал :
с чего вдруг может отработать автомат на освещении в ванной

Ну, например, лампочка в комнате перегорит с вышибанием автомата, а вы в это время в ванной моетесь ... Или решили заменить лампочку в ванной и, от греха подальше, выключили автомат, что очень не понравится "кому-то", кто готовит что-то на кухне ...
Ситуаций может быть много, которых даже предусмотреть невозможно.

Регистрация: 24.02.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 210

итоговая схема -

на вводе оставил таки двухполюсный автомат, т.к. рубильник стоит дороже и нет в наличии в магазине.

разделять проводку света не буду - так в моем случае проще.

вопрос последний:

  • Ваше мнение, какова минимальная толщина стены (кирпич; разделяет квартиру и лестничный коридор) в которую разумно утопить встраиваемый щиток ABB Unibox (глубина ниши 80мм). В моем случае стена в 1 кирпич толщиной, вот думаю, стоит или нет?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Красота, но дорого

Регистрация: 24.02.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 210

Красота, но дорого

Спасибо, в точку! А как удешевить? Разве что однополюсные автоматы использовать, но лень потом нули отсоединять при срабатывании УЗО.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

alexil написал :
но лень потом нули отсоединять при срабатывании УЗО

Каждый день по 10 раз срабатывает?

Регистрация: 24.02.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 210

Каждый день по 10 раз срабатывает?

пока живу в квартире где нет УЗО вообще, не пробовал

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Если сработало, то испраили и работает дальше. Аналогия как с АВ, у вас АВ часто срабатывает?

alexil написал :
Разве что однополюсные автоматы использовать, но лень потом нули отсоединять при срабатывании УЗО.

Срабатывание УЗО при "утечке с нуля" возможно только на этапе монтажа, или при прямом попадании буром в кабель, т.е при замыкании N и РЕ. Смело ставьте 1р автоматы.

Регистрация: 24.02.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 210

ну тоже верно... хотя если собирать на DX, то экономия порядка 1500р. всего. За то можно было бы вообще на Домовом тогда собрать, или LR. Там и УЗО дешевле и автоматы, но у LR'а нет дифа (хочется все на одной серии конечно, а не УЗО LR, диф. DX).

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

ну если 1500 руб экономия, то да.
просто у нас legrand 1P+N стоит 457 руб.
Когда 1Р можно купить в 2 раза дешевле. Катострофических причин собирать на DX нет, LR более бюжетен и для home серии в самый раз

Регистрация: 24.02.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 210

просто у нас legrand 1P+N стоит 457 руб.

у нас 399. Ну образно 7 автоматов по 200-250 р =~ 1500р.
ну и + монтаж проще, ведь для каждого УЗО своя шинка нулевая нужна, верно?

спасибо, читаю

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

alexil написал :
ну и + монтаж проще, ведь для каждого УЗО своя шинка нулевая нужна, верно?

Ну да.

Регистрация: 24.02.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 210

итог (АВ, УЗО, щиток и русский счетчик) :
на Legrand DX = 16 000р.
на Legrand LR = 9000р.
на Merlin Gerin Домовой = 9000р.

разница в

  • УЗО типа АС, вместо А
  • однополюсные автоматы, ноль на общей планке, если сработало узо на группе нужно либо отключить приборы от розеток (если дело в приборе), либо отключать нулевые проводники в щитке (если дело в проводке). Вероятность - не высока, если например просверлили дрелью провод в стене.
  • монтаж с серией DX несколько красивее

alexil написал :

  • УЗО типа АС, вместо А

Не надо так экономить. Ставьте А.
Посмотрите цены на Хагер и Мёллер.