gugulaki написал :
Ясн, но я не рискую выводить на фасад 220, без разделительного устройства. Мало ли как они подключат
что есть разделительное устройство? внешний блок будет висеть не на фасаде, а внутри застеклённого балкона - такое условие управляющей компании. чтобы не уродовать фасад. даже слив дренажа "за борт" запрещён - в канализацию... "открыли окно на балконе - и пользуйтесь на здоровье прибором"
jovanni написал :
что есть разделительное устройство?
Трнасформатор.
jovanni написал :
внешний блок будет висеть не на фасаде, а внутри застеклённого балкона - такое условие управляющей компании. чтобы не уродовать фасад. даже слив дренажа "за борт" запрещён - в канализацию... "открыли окно на балконе - и пользуйтесь на здоровье прибором"
Все равно лоджия - это как ванна, помещение повышенной опасности.
Т.е. при не благоприятном стечении обстоятельств, кто-то сможет коснуться наружнего блока кондюка?
Думаю отдельная линия под своим УЗО или под групповым, вам нужна
gugulaki написал :
Т.е. при не благоприятном стечении обстоятельств кто-то сможет коснуться наружнего блока кондюка?
хорошо, если головой биться не будут об него... балкон небольшой. пожалуй - потащу отдельный кабель на внутренний блок, а то эти товарищи по по потолку вместе с магистралями проложат какой-нибудь ПУГНП и чеши потом репу... я просто хотел на один автомат повесить кондей и балконную розетку.
jovanni написал :
хорошо, если головой биться не будут об него... балкон небольшой. пожалуй - потащу отдельный кабель на внутренний блок. я просто хотел на один автомат повесить кондей и балконную розетку.