Имеем второй этаж 5 этажного кирпичного дома советских времен с однотрубной системой отопления по стояку(верхний розлив). Стояки меняли несколько лет назад (оцинковка 3/4). В комнате 20кв.м стоит старая, но промытая, 13 секционная батарея м140, прогревается от силы половина секций, посему-холодно. Отводы на батарею сделаны так же из оцинковки 3/4, а участок стояка между отводом на вход воды в батарею и обраткой из нее просто слегка замят в 3 местах. Собственно вопрос-имеет ли смысл врезать байпас на 1/2 вместо этого участка замятого стояка, чтобы лучше грела или батарею надо заменить? Давление по стояку в пределах 4-6 атм.

А температура то нормальная - на входе и выходе? Если нормальная, то заморачиваться стоит.

По температуре претензий нет-горячий стояк.

А что думать то тогда. Еще бы кран в байпасс... тока низя.

Да делать-то будут ЖЭКовцы, так что с краном не прокатит.

artem1971 написал :
с краном не прокатит

Они больше денег не берут? Кажись в нашей стране прокатит все что угодно. Если особенно смазать

Я просто не думаю, что они сами захотят себе устраивать возможный гемор, хотя Вы правы насчет нашей страны, к сожалению.

artem1971 написал :
возможный гемор

Ну если мужики нормальные и Вы им объясните, что полностью понимаете задачу такого вентиля и будете его использовать только в мирных целях... легко поставят

От винтеля на перемычке, толку нету.

Косожихин написал :
От винтеля на перемычке, толку нету.

да?и давно закончилсявроде бывал пару раз..

руслан1111 написал :
вроде бывал пару раз..

Например.

artem1971 написал :
СтОит ли заморачиваться?
Имеем второй этаж 5 этажного кирпичного дома советских времен с однотрубной системой отопления по стояку(верхний розлив). Стояки меняли несколько лет назад (оцинковка 3/4). В комнате 20кв.м стоит старая, но промытая, 13 секционная батарея м140, прогревается от силы половина секций, посему-холодно. Отводы на батарею сделаны так же из оцинковки 3/4, а участок стояка между отводом на вход воды в батарею и обраткой из нее просто слегка замят в 3 местах. Собственно вопрос-имеет ли смысл врезать байпас на 1/2 вместо этого участка замятого стояка, чтобы лучше грела или батарею надо заменить? Давление по стояку в пределах 4-6 атм.

  1. Радиаторная секция хоть и промытая, но все равно забитая. Наиболее вероятная причина.
  2. "Удушена" циркуляция по всему стояку из-за забитых радиаторов или какой то умник врезал кран в байпас (или вообше много раз видел что совсем убрали) при забитом своем радиаторе, поэтому всех морозит.
  3. Байпас смысла менять на 1/2 дюйма нет.
  4. Давление в стояке не имеет никакого значения. Важно сколько воды по нему проходит в литрах в минуту и при какой температуре.

Чаще всего, в старых домах проблемы с отоплением из за забитых радиаторов и снятых на фиг байпасах. Тут уж не тепловики виноваты.
А вообще бы надо было фото запостить, чтобы можно было дать более грамотную оценку!