Делаем ремонт в двушке. Дому 30 лет, проводка алюминевая. Решили поменять на новую без изысков, добавить только необходимый минимум для безопасности. Т.к. на время ремонта нет возможности проживать в другом месте, то штробление отменяется. Пользуемся только теми каналами, которые есть в стенах. Старые провода выдираем на их место новые. Пока накидал такую схему, покритикуйте, что стоит доработать.
Вводной автомат 25А замените на двухполюсный рубильник 32-40А.
УЗО 16А 30мА замените на УЗО 40А 30мА.
Провод ПВС 3х4,0 замените на кабель NYM, ВВГ.
Контрольный кабель, который вы хотите проложить на плиту, выпускается с максимальным сечением до 2,5 квадрата - у вас 6,0.
avmal написал :
Провод ПВС 3х4,0 замените на кабель NYM, ВВГ.
Я его планировал использовать как времянку. Станционарно проложить туда кабель скорее всего не получится, канал в стене не позволит. Думал, подключать на время отсутсвия ГВС, а затем отключать и сворачивать его.
И еще забыл. Если N на счетчик будет подключен не к стояку, а к корпусу этажного щитка, это нормально? Сейчас, кажется, именно так сделано.
tabolt написал :
Я его планировал использовать как времянку.
Может лучше сразу положить стационарно?
tabolt написал :
И еще забыл. Если N на счетчик будет подключен не к стояку, а к корпусу этажного щитка, это нормально? Сейчас, кажется, именно так сделано.
Единственно, что вы пока забыли, так это фотографии щита выложить. Или так и будем обсуждать то, чего не знаем?
"Странная коробочка"- ответвительный сжим (орех в обиходе).
Ноль предпочтительно присоединить под отдельный сжим. "Землю"- ждать при реконструкции стояка.
tabolt написал :
С этим понятно, а защитное зануление, аналогично плите, но с остальных розеток можно подключить или это запрещено?
ничего не запрещено.
У Вас эл. плита Занулена-"заземлена". Соответственно занулить остальные приборы(розетки для них) ничто не мешает.
Вообще опаснее плиты на кухне рядом с мойкой прибора в быту нет. Так что вперед.
А можно сфотографировать болт крепления провода PEN к железу, но покрупнее и немного с другого ракурса ( несколько сбоку ).
А за голубой провод для фазы электроплиты надо яйца отрывать.
Ту ПРОРАБ
Давайте по существу разберемся в деле "освоения" 3х проводной внутриквартирной проводки в Доме с Электроплитами по проекту зануленными в этажном щите.
У нас 380 тыс. микрорайон такой.
Например из недавнего: Квартира
по проекту - снабжающая организация при выдаче тех. условий на перенос счетчика Требует выполнить проект 3х проводным в доме с TN-C на стояке. Переход на TN-C_S в щите. Проектная на потоке на раз легко такой проект ваяет.
Месячной давности реальный факт.
Теперь по физике. Не рассматриваем хрущевки с газом и прочие 2х проводки с заведомо низкими сечениями бардаком в щите итд.
Все сделано качественно от PENa PE и N дифавтомат(узо) стояк во вменяемом состоянии с норм сечениями. В чем видите проблемы?
Понятна опасность отгорания магистрального PENa но..
Уже писал что реально в квартире опаснее эл. плиты нет ничего. И что теперь отключить ее корпус от PE прикажете и ждать пришествия 5 проводов или как. По моему должно быть все однозначно. Или все подключено или Все отключено.
Т.е. я правильно понял, что опасение вызывает место контакта стояка PEN с корпусом щита. И если получится электрика уломать на подключение не к щиту а непосредственно к стояку PEN, отдельно PE отдельно N, то все будет нормально.
По минимуму да. Обязательно договорись с эл. об отдельном подключении со стояка L N PE
По хорошему счетчик в квартиру с док. оформлением по вашим местным правилам.
В подъезде Вводной автомат 2х пол. на 40-50А - сколько дадут.
вводной кабель 3х10Cu(гнуть тяжело и дорог)/16Al
В квартире счетчик(не дадут в квартире оставь в общем)-->Диф или узо на 63А/30мА и автоматы по комнатам на 16А.
Ну плита водогрей духовка само собой отдельно.
ПPOPAБ написал :
Сложно не согласится. Либо ПУЭ-6, либо ПУЭ-7 от ввода в здание и третьего не дано.
Ну и? не совсем уяснил позицию.
Плита -неподвижный, стационарный электроприбор по ПУЭ 6 зануленный (3х проводка)
Как насчет духовки, кондиционера, водогрея, стир и пос моечных машин в свете пуэ6?
По ладе прикол не понял туплю. Написал про проект и требования что есть в наличии.
А по авто по агентурным данным скоро т.е. через 3года завод прекратит выпуск своих авто. Твк надоевших соотечественникам. Цель альянса будет достигнута во всех смыслах.