Что делать, если перепутали в выключателе ноль с фазой, т.е. в выключателе прерывается ноль, а в лампочке постоянно фаза, как быть, что бы не разбирать распред коробки?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

nikva написал :
как быть, что бы не разбирать распред коробки?

Нейраль не должна заходить в выключатель, поэтому разбирать распредкоробку придётся.

in my humble opinion

есть такие шедевры исполнения в домах 80х годов - в коробку выключателя заводили провод АПВ 2х2 - фазу и ноль, делали петлю - 5 см, разделяли жилы, одну из них оставляли целую, а другую перерезали и садили на выключатель.. и от выключателя провод шел сразу на лампочку..

если не разбирать распред коробку то можно в щите перекинуть провода . или в сасос выключателе проверить есть ли второй провод фазный вот в него и подключить выключатель

Переделка зарядных устройств и не только

nikva написал :
как быть, что бы не разбирать распред коробки

Первое это проверить остальные выключатели в квартире (на этой линии). И если все перепутаны, то поменять провода в щите на АВ и нулевой колодке.
Если сборная солянка.

Kvost написал :
поэтому разбирать распредкоробку придётся.

Проще всего провода конечно в щитке переставить