Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 17.09.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 13
#2352651

Добрый день уважаемые. Делаю ремонт, пора менять щиток. Посмотрите схемку, может что не так?
Спасибо.
Вот схема, не сразу удалось вставить

1) На розетки сантехкабины диф надо на 10мА;
2)До счётчика поставить пакетный выключатель;
3) Заземление будет?

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

fluger_v это все в квартирном щитке? Соглашусь с предыдущим оратором, хотя и менее категорично: на санузел лучше поставить диф С16 10мА.
Что у Вас в этажном щите? Тут очень приветствуется его фото.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

aleksandr94 написал :
До счётчика поставить пакетный выключатель;

Ни в коем случае.

Регистрация: 17.09.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 13

Если по порядку, к сожалению диф авомат уже купил с16/30mA legrand p/n 07886 поменять не получиться. До счетчика поставлю автомат С32 2Р, который будет в межэтажном щитке, заземления нет в принципе (дом 14 этажка 72 г/р) далее ввод в квартиру кабелем С4 или С6, далее сам собранный щит...

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

fluger_v написал :
к сожалению диф авомат уже купил с16/30mA legrand p/n 07886 поменять не получиться.

Ничего страшного - 30мА вполне допустимо.

fluger_v написал :
До счетчика поставлю автомат С32 2Р, который будет в межэтажном щитке

В этом случае 2Р АВ С25 в квартирном - не нужен. А номинал автомата в этажном проще будет подобрать, увидев состояние щита. Скорее всего, это будет как раз С25.

fluger_v написал :
далее ввод в квартиру кабелем С4 или С6, далее сам собранный щит...

Интересно Вы обозначили сечение кабеля. Положите ВВГнг или NYM 3x6.

Регистрация: 17.09.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 13

Спасибо за коментарии. Немного изменил схему, добавив устройство защиты от перенапряжений УЗМ 50. Возможно ли такое подключение?

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

fluger_v вполне.

fluger_v написал :
Немного изменил схему

30мА на ванну отдельно зачем, правильнее и безопаснее подключать к общему УЗО на 30мА.
У вас двухпроводка на входе можно и 10мА УЗО применить, замерте текущюю утечку.

Регистрация: 17.09.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 13

А как можно замерить текущюю утечку?

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

filvik написал :
замерте текущюю утечку.

Прочитав это, fluger_v бегом побежит покупать мегаомметр, учиться им пользоваться и замерять сопротивление изоляции...

fluger_v написал :
А как можно замерить текущюю утечку?

У Вас новая проводка? Каким кабелем выполнена?