30мА на ванну отдельно зачем, правильнее и безопаснее подключать к общему УЗО на 30мА.
У вас двухпроводка на входе можно и 10мА УЗО применить, замерте текущюю утечку.
fluger_v написал :
к сожалению диф авомат уже купил с16/30mA legrand p/n 07886 поменять не получиться.
Ничего страшного - 30мА вполне допустимо.
fluger_v написал :
До счетчика поставлю автомат С32 2Р, который будет в межэтажном щитке
В этом случае 2Р АВ С25 в квартирном - не нужен. А номинал автомата в этажном проще будет подобрать, увидев состояние щита. Скорее всего, это будет как раз С25.
fluger_v написал :
далее ввод в квартиру кабелем С4 или С6, далее сам собранный щит...
Интересно Вы обозначили сечение кабеля. Положите ВВГнг или NYM 3x6.
Если по порядку, к сожалению диф авомат уже купил с16/30mA legrand p/n 07886 поменять не получиться. До счетчика поставлю автомат С32 2Р, который будет в межэтажном щитке, заземления нет в принципе (дом 14 этажка 72 г/р) далее ввод в квартиру кабелем С4 или С6, далее сам собранный щит...
fluger_v это все в квартирном щитке? Соглашусь с предыдущим оратором, хотя и менее категорично: на санузел лучше поставить диф С16 10мА.
Что у Вас в этажном щите? Тут очень приветствуется его фото.