Хочу поставить автомат на линию кондиционера, фактически в качестве простого выключателя и "на всякий случай". Чтоы не вешать просто на розетку. Характеристики такие: макс. сила тока при горячем режиме - 3,2-3,3 А, а макс. пусковая средняя мощность - о,705 кВт (диапазон от 0,18 до 1,36), средняя рабочая мощность при нагреве 3,4 кВт в диапазоне от 0,8 до 5,4 кВт
Так какой автомат покупать? Спасибо.
5.4/220=25А ставить значит 32 А
Переделка зарядных устройств и не только
Anat78 написал :
5.4/220=25А ставить значит 32 А
Зачем автомат на 32А?
Автоматы на 25А уже отменили?
Под 25А тянуть провод 3х4, а под 32А уже по хорошему 3х6. Да и розетки бывают и под 25А и под 32А.
P.S. А розетка у сего кондиционера какая? И какой провод лежит, если он уже лежит?
Tos написал :
средняя рабочая мощность при нагреве 3,4 кВт в диапазоне от 0,8 до 5,4 кВт
Что за коней такой? Модель назовите.
Юбер написал :
Что за коней такой? Модель назовите.
Угу. Странный кондей. Для бытового мощность великовата. Обычно они вроде в 16А вписывались - под обычную розетку...
а зачем вообще розетка?
Tos написал :
Чтоы не вешать просто на розетку.
напрямую проще подключить на таких то мощностях.
Видимо ТС неправильно указал потребляемую мощность и вырабатываемую кондиционером тепловую мощность
Переделка зарядных устройств и не только
Anat78 написал :
Видимо ТС неправильно указал потребляемую мощность и вырабатываемую кондиционером тепловую мощность
Он просто указал и то и другое.
Для кондея с макс. электрической потребляемой мощностью 1,36кВт и автомата С10 хватит.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
Он просто указал и то и другое.
Он смешал все в кучу, хрен разберешь.
Kamikaze написал :
Для кондея с макс. электрической потребляемой мощностью 1,36кВт и автомата С10 хватит
Безусловно.
Только зачем??? Можно на каждого потребителя по автомату поставить, не так ли? На розетку для утюга - свой, обязательно.
Panasonic CS-HE9MKD
Потребляемая мощность при обогреве 705 Вт
Потребляемая мощность при охлаждении 515 Вт
итого автомат 4 ампер максимум
Переделка зарядных устройств и не только
Anat78 написал :
итого автомат 4 ампер максимум
Любая сетевая розетка спокойно выдерживает.
Я понимаю, что розетка выдерживает, но мне все равно нужен "выключатель". Почему бы не автоматом его) Ок, уговорили, 6А поставлю)
4 а