Написано, что "около счетчиков необходимо оставлять концы проводов длиной не менее 120 мм."
"Концы проводов" это имеется ввиду что кабель нужно разобрать и чтобы 120мм были концы отдельных проводов?
Можно ли подключить счетчик, сделав петлю ПОД ним и под DIN рейкой? Эта петля (зеленая на рисунке) будет больше 120мм.
А провода будут выходить снизу и сразу загибаясь попадать в клеммы счетчика.
Счетчик будет принимать энергосбыт, хочу чтобы все было правильно.
У нас даже в частных домах при замене вводного кабеля и установке нового счетчика необходимо откусить третью земляную жилу в кабеле иначе нельзя не пломбируют, воровать типа будете еще.
Bladiclab написал :
Разделка, термоусадка (кембрик), бандаж.
а вот этот участок сгиба (красный), это можно кабель разделать и так изгибать только 2 провода(ноль и фазу) а землю пустить куда ей положено. Гнуть весь кабель тяжело будет (провода10мм кв).
есть ли какие то ограничения расстояния до счетчика на котором должен идти целый кабель и разделять его на провода нельзя?
Цитата Сообщение от Anat78
разделять нельзя до счетчика вообще.
Гдеж Вы этого нахватались то?...
можно ли разделить кабель по проводам где выделено красным в посту 7? и все красное тянуть только две жилы до счетчика, а третью землю пустить отдельно?
Да потрошите его хоть на самом вводе в щиток, никто не запретит. И что так приспичило укладывать петлёй? Просто поднять слева и там же опустить не проще, коль вводной кабель... да и клеммы входные там же
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Anat78 написал :
Цитата Сообщение от Kapitan
разделять нельзя до счетчика вообще.
а земля?
в смысле нельзя разделять его до щита а не перед счетчиком, до счетчика должны идти цельные фаза и ноль
неправильно выразился наверное
кабель из трех проводов. можно ли его разобрать по проводам и тянуть два к счетчику а 1 (землю) тянуть сразу же к "земле"?
Можно ли сразу как только кабель зашел в щиток, разобрать его на отдельные провода чтобы их легче было тянуть гнуть?
sergey_sav написал :
Да потрошите его хоть на самом вводе в щиток, никто не запретит. И что так приспичило укладывать петлёй? Просто поднять слева и там же опустить не проще, коль вводной кабель... да и клеммы входные там же
я так бы тоже хотел. но там не будут ли сильно согнуты провода (где вверх вниз)? Провод 10мм кв. Чтобы так все поместилось нужно чтобы "вверх вниз" проходили в 2см друг от друга. Не слишком ли крутой радиус изгиба?
где то видел про "петля должна быть плавная" вот и боюсь сильно гнуть, хотя согласен, так симпатичнее
Kapitan написал :
я думал надо оставить часть в изоляции чтобы была видна целостность этого самого вводного кабеля ДО счетчика.
5-10мм оболочки на вводе в щиток будет достаточно, хотя, меньше оставить будет сложновато.
Что касается целостности, определяемой по оболочке, то как определяют целостность ввода, выполненного ПВ-3, скажем, или ПВ-1? Можете не отвечать - вопрос риторический.
Kapitan написал :
Сильная ли это катастрофа DeKraft?
С этим вопросом лучше обратиться к тем, кто пользуется этими самыми ДЭКами. На форуме, кстати, и тему можно отыскать с подобным обсуждением.
Лично я предпочитаю при монтаже выкидывать всё, остающееся от застройщика - ни для кого не секрет, что все объекты строительства комплектуются всем самым бюджетным, годным чаще только для сдачи объекта.
Кому? Нам? Я бы спросил технических специалистов производителя. Нашёл бы их сайт и контакты, и послал бы электронное письмо.
А может, они сами не знают, зачем такое требование. Просто скопировали этот пункт из инструкции к какому-нибудь старому советскому счётчику. Я поэтому и спрашивал тип счётчика.
Юрка написал :
А может, они сами не знают, зачем такое требование.
Я тоже встречал такое требование в каких-то бумагах на щитовое оборудование. Весь смысл в том, что провод доводится до места установки счётчика и оставляется конец 120мм. Как я понимаю, это необходимо для подключения любой модели и габарита счётчика ( счётчики, как правило, при поставке щитового не устанавливаются ).
avmal написал :
счётчики, как правило, при поставке щитового не устанавливаются
Да, наверное чтобы не растрясти при перевозке.
А у меня ещё в голове вариант с клеммной испытательной колодкой КИ. Может, чтобы к ней подключиться и нужны 120 мм?..
Мы в Питере под каждый трёхфазный счётчик трансформаторного подключения ставили такую.
Блин, вспомнил - это же ПУЭ ... 1.5.35. При монтаже электропроводки для присоединения счетчиков непосредственного включения около счетчиков необходимо оставлять концы проводов длиной не менее 120 мм. Изоляция или оболочка нулевого провода на длине 100 мм перед счетчиком должна иметь отличительную окраску.
у меня к щитку идет в трубе кабель на плиту. 3 провода. Сечением больше, чем на розетки (пока все понимаю). Плюс в этой же трубе вместе с этим кабелем от щитка до места предполагаемой розетки для плиты, идет еще один провод, сечением как розеточный (тут уже не понимаю)
И зачем на плиту 4 провода? Это Если раздельные ДШ и ВП? Делать рядом вторую розетку для ВП и тянуть ноль и землю от розетки для ДШ? Вроде не здорово соединять в розетке провода если такая нагрузка.
Kapitan написал :
у меня к щитку идет в трубе кабель на плиту. 3 провода. Сечением больше, чем на розетки (пока все понимаю). Плюс в этой же трубе вместе с этим кабелем от щитка до места предполагаемой розетки для плиты, идет еще один провод, сечением как розеточный (тут уже не понимаю)
На плиту идёт три провода.Не исключено, что четвёртый провод закладной ( протяжка ), которым не воспользовались.
Kapitan написал :
уже всю голову сломал к чему его подключить
Не расстраивайтесь. Я точно так же недавно перетягивал ввод в новостройке ( ПВ-1 6,0 менял на ПВ-3 10,0 ) и меня заклинило на жёлто-зелёной полуторке, приходящей в квартиру месте с вводом. Всю голову сломал над причиной её присутствия в квартире и отсутствия в этажном щите, не говоря уже о её назначении. Потом покурил и до меня дошло.