Сегодня соседи снизу сказали, что у них на балконе (балкон под нашей комнатой) с потолка несильно, течет вода(сочится). Подумали что кондиционер.
Кондиционер мы не включали давно. Однако, у нас как как раз над балконом на стенке висит батарея, трубы спрятаны в стену. Батарея теплая, как и остальные в комнате. Но чуть ниже места входа трубы в стену и немного в бок, на стене трещина (она правда довольно давно). При этом стена теплая, наверное проходит труба штукатурка мягкая, ногтем расцарапывается без сильных усилий на 0,5 см(фото). Такие проблемы только в этом месте стены на площади 15х80 см.
Вот и думаю может это трубы в стене протекают?? Или как ещевариант, просто стен промерзла в этом месте.
Как быть, что делать?

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

7ergo написал :
Как быть, что делать?

вскрыть трубу в стене и проверить на наличие целостности...А что еще можно сделать,скорее всего действительно подтекает.И куда эта труба уходит в стене?в низ или в бок?

В бок, до другой стены. И уже от нее вниз

если все-таки остался доступ к кранам от которых радиатор подключен ,то можно попробовать подключить к радиатору пресс и провести опрессовку радиатора.Ну а дальше уже смотреть по факту.

Сантехнические работы Москва и область

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

...ниже трубы гнездо просверли... если пыль мокрая-вскрывай трубу до врезки в стояк...

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

Байпасс написал :
...ниже трубы гнездо просверли... если пыль мокрая-вскрывай трубу до врезки в стояк...

Да чего там сверлить-если штукатурка уже мягкая и пальцем протыкается.

а чё за трубы в стене? сталь?

Непосредственно к батарее стальные, а в стене как оказалось металопласт. Причем турубы в стене уходят в стяжку. Как оказалось течь началась в месте соединения металопластиковой трубы со стальной, в соединителе (уголок) со стороны металопласта.

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

7ergo написал :
оказалось течь началась в месте соединения металопластиковой трубы со стальной, в соединителе (уголок) со стороны металопласта

Все правильно-самое место для этого....