Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2405639

Спасибо большое за ответы. Разобрались. "Умельцы", которые протянули кабель на бойлер землю (или ноль- будем разбираться) #%@ знает куда засунули. Перекинули на нормальнопроложенный свежий кабель- сразу заработал.

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

sergey_sav написал :
Есть подозрение, что возврат блока управления к исходной точке обусловлен просадом напряжения (ниже плинтуса) в момент включения ТЭНа.

Как будто "перезагрузка" происходит.

stun написал :
Аппарат установлен далеко от цивилизации и не хотелось бы его тащить.

Сельская местность?

sergey_sav написал :
Напряжение питания в норме?

Встаньте тестером, желательно стрелочным, на розетку водогрея и смотрите что происходит в момент включения нагрева.
Лампочки накаливания в этот момент проседают?

проверить подключение и наличие воздуха в бойлеке при необходимости прогнать через него воду

Переделка зарядных устройств и не только

Напряжение питания в норме? Есть подозрение, что возврат блока управления к исходной точке обусловлен просадом напряжения (ниже плинтуса) в момент включения ТЭНа.
Не упомянули о наличии/отсутствии воды в водогрее... всяко бывает...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Добрый день всем! Купил Gorenje GBFU 120EDD/V9, универсальный, для установки в горизонтальном положении. Теоретически (как в инструкции написано) при включении на дисплее загорается требуемая температура воды, затем включается нагрев, и показывает реальную температуру. Так вот, я так понимаю, что включаться он не хочет, ибо после показа требуемой температуры идет щелчок, показ реальной, на мгновение загорается индакатор нагрева, тухнет, и по новой: требуемая, реальная и т.д.
Может подскажет кто в чем может быть дело? Поскольку бойлер универсальный может переключатель какой для вертикального/горизонтального положения есть? Аппарат установлен далеко от цивилизации и не хотелось бы его тащить.
Заранее спасибо за ответы.