Пятый этаж сталинки, само собой никакого заземления. Электрики переделывали ввод и сеть, при этом соединили вместе землю и нуль. Так можно делать ? А то я боюсь мало ли кто где поменяет ноль и фазу и пойдет фаза на землю

vlkam написал :
соединили вместе землю и нуль

В каком месте?

haramamburu написал :
В каком месте?

Начиная с ввода. Т.е. идет фазный провод и два соединенных земля + ноль.
Фактически земля кинута на ноль на вводе в квартиру

vlkam написал :
Начиная с ввода.

Сечение стояка? Ну или фото этажного щитка дайте, посмотрим что и куда

Регистрация: 15.10.2010 Голицыно Сообщений: 2823

Ввод это подъездный щит?Или ввод в квартиру в этажном щите(лестничном).Что значит

vlkam написал :
два соединенных земля + ноль.

.В квартиру входят у вас -фаза, ноль, земля-три провода.

vlkam написал :
А то я боюсь мало ли кто где поменяет ноль и фазу и пойдет фаза на землю

В вашем сл-е это не грозит, но риск в другом - в состоянии стояка (сечения)

haramamburu написал :
Сечение стояка? Ну или фото этажного щитка дайте, посмотрим что и куда

Ввод да, подъездный
фото к сожалению дать сейчас не могу, сечение стояка приличное, алюминий, диаметр сантиметра полтора-два из жил сечением миллиметров 5
В квартиру заходит да, 3 провода, но 2 из них изначально соединены

vlkam написал :
диаметр сантиметра полтора-два из жил сечением миллиметров 5

Поясните - не понял
Дом с электроплитами?

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

vlkam написал :
Электрики переделывали ввод и сеть, при этом соединили вместе землю и нуль.

У Вас получилось защитное зануление системы . Подводные камни следующие:

  • Рабочий и защитный ноль в щите подключены под общий зажим. Запрещено.
  • Хилый стояк (алюминий сечением менее 16 кв.мм либо достаточного сечения, но в хреновом состоянии). Может отгореть.

haramamburu написал :
Поясните - не понял
Дом с электроплитами?

Дом без электроплит, подводка насколько я понял электриков трехфазная, толщина проводов примерно сантиметра полтора

Марсик написал :
Рабочий и защитный ноль в щите подключены под общий зажим. Запрещено.

А это чем может грозить ?
Да, так и есть, земля и ноль под общий зажим в щитке. Раз запрещено что делать ? Просто отключить вообще нахрен заземление ?

Марсик написал :
Хилый стояк (алюминий сечением менее 16 кв.мм либо достаточного сечения, но в хреновом состоянии). Может отгореть.

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

vlkam написал :
Дом без электроплит, подводка насколько я понял электриков трехфазная, толщина проводов примерно сантиметра полтора

Не может такого быть. Возьмите линейку и посмотрите, как выглядят полтора сантиметра.

vlkam написал :
А это чем может грозить ?

При обрыве рабочего нуля оборвется и защитный.

vlkam написал :
Да, так и есть, земля и ноль под общий зажим в щитке. Раз запрещено что делать ? Просто отключить вообще нахрен заземление ?

Для начала, сфотографировать стояк и выложить фото в этой теме. Каждый провод подключить под свой контактный зажим. При негодном стояковом нуле не подключать защитный ноль в розетках.

С фото к сожалению пока беда, возможности нет. Но провода ввода действительно толстенные. Дом сталинский, 57 года. Газовая колонка вообще подключена дюймовой !!! трубой по газу

vlkam написал :
Но провода ввода действительно толстенные

vlkam написал :
Газовая колонка вообще подключена дюймовой !!! трубой по газу

Не вижу взаимосвязи !

Регистрация: 15.10.2010 Голицыно Сообщений: 2823

Хотелось бы фото(постарайтесь , если можно).А то возникают непонятки и трудно что-то советовать.

Сделал фото щитка, мой ввод - в гофре. Земля и ноль прикручены болтами к корпусу щитка и три провода - три фазы вроде бы

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

Вместо автомата ИЭК С32 стоит поставить двухполюсный АВ С25 любого уважаемого производителя. Фазу и ноль Вашего ввода подключить к выходным клеммам этого АВ, а защитный ноль - на корпус щита. Также следует отревизировать соединения проводов стояка (в особенности, нулевого) к зажимам. В идеале - целиком перебрать щиток.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

vlkam во всех розетках защитный проводник скиньте с клеммы

gugulaki написал :
vlkam во всех розетках защитный проводник скиньте с клеммы

Проще в щитке тогда защитные проводники отсоединить. Ну а если земля появится - присоединить

Регистрация: 15.10.2010 Голицыно Сообщений: 2823

Марсик написал :
В идеале - целиком перебрать щиток.

Сделайте обязательно!

vlkam написал :
Ну а если земля появится - присоединить

А что есть перспективы появления? Будет реконструкция?

Klod написал :
Сделайте обязательно!

А зачем подъездный то щиток перебирать ?
Свой щиток мне перебрали

vlkam написал :
Проще в щитке тогда защитные проводники отсоединить.

Нельзя! Любой неисправный прибор даст на все корпуса опасное напряжение!

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

vlkam написал :
Проще в щитке тогда защитные проводники отсоединить. Ну а если земля появится - присоединить

С точностью до наоборот. Подробнее см. (раздел 4).

BV написал :
Нельзя! Любой неисправный прибор даст на все корпуса опасное напряжение!

Марсик написал :
С точностью до наоборот. Подробнее см. тут (раздел 4).

Спасибо, буду изучать FAQ

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

vlkam написал :
Свой щиток мне перебрали

На данной фотке видна следующая хрень:

  1. Шнуры типа ПВС, идущие откуда-то сверху;
  2. Копеешные АВ ИЭК неизвестных номиналов;
  3. Хилые проводочки, которыми соединены АВ;
    И не видны важные, необходимые вещи:
  4. УЗО.

За достоверность увиденного не ручаюсь.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

vlkam написал :
Свой щиток мне перебрали

Лучше не показывайте. А то расстроитесь

gugulaki написал :
Лучше не показывайте. А то расстроитесь

Марсик написал :
На данной фотке видна следующая хрень:

  1. Шнуры типа ПВС, идущие откуда-то сверху;
  2. Копеешные АВ ИЭК неизвестных номиналов;
  3. Хилые проводочки, которыми соединены АВ;
    И не видны важные, необходимые вещи:
  4. УЗО.

За достоверность увиденного не ручаюсь.

Спасибо за комментарии
"ПВС" это телевизионные кабели, проводка сделана ВВГ НГ 2.5
То, что сделано абы как и побыстрее это я уже понял.

Смутило то, что на автоматы повесили розетки и свет внакидку. Т.е. на одном автомате может висеть свет например на кухне, левая розетка в зале, свет в коридоре, на втором автомате правая розетка в зале и свет в туалете

вот полное фото щитка

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Первая перемычка вскором времени выгорит
Как сказал Марсик, нет УЗО - нарушение
Номиналы АВ моя попа подсказывает завышены -ну что б не выбивало

vlkam Почему все фото такого ужасного качества?

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

vlkam написал :
"ПВС" это телевизионные кабели, проводка сделана ВВГ НГ 2.5

Уфффф... ТВ-кабели вместе с 220 - тоже не здорово, но в данном случае это не самое большое зло.

gugulaki написал :
Номиналы АВ моя попа подсказывает завышены -ну что б не выбивало

Я разглядел С25 все.

Марсик написал :
Я разглядел С25 все.

И ни одного УЗО

Регистрация: 15.10.2010 Голицыно Сообщений: 2823

Плохо видно, можно по- крупнее.Можно было поставить шинку.И снизу по -культурнее.

Klod написал :
В идеале - целиком перебрать щиток

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

vlkam написал :
"ПВС" это телевизионные кабели,

И что они делают в электрощите около счетчика?
Под слаботочку щиток отделяется от силового. В одной нише их тоже пускать нельзя...