Марсик написал :
На данной фотке видна следующая хрень:
Шнуры типа ПВС, идущие откуда-то сверху;
Копеешные АВ ИЭК неизвестных номиналов;
Хилые проводочки, которыми соединены АВ;
И не видны важные, необходимые вещи:
УЗО.
За достоверность увиденного не ручаюсь.
Спасибо за комментарии
"ПВС" это телевизионные кабели, проводка сделана ВВГ НГ 2.5
То, что сделано абы как и побыстрее это я уже понял.
Смутило то, что на автоматы повесили розетки и свет внакидку. Т.е. на одном автомате может висеть свет например на кухне, левая розетка в зале, свет в коридоре, на втором автомате правая розетка в зале и свет в туалете
Вместо автомата ИЭК С32 стоит поставить двухполюсный АВ С25 любого уважаемого производителя. Фазу и ноль Вашего ввода подключить к выходным клеммам этого АВ, а защитный ноль - на корпус щита. Также следует отревизировать соединения проводов стояка (в особенности, нулевого) к зажимам. В идеале - целиком перебрать щиток.
С фото к сожалению пока беда, возможности нет. Но провода ввода действительно толстенные. Дом сталинский, 57 года. Газовая колонка вообще подключена дюймовой !!! трубой по газу
vlkam написал :
Дом без электроплит, подводка насколько я понял электриков трехфазная, толщина проводов примерно сантиметра полтора
Не может такого быть. Возьмите линейку и посмотрите, как выглядят полтора сантиметра.
vlkam написал :
А это чем может грозить ?
При обрыве рабочего нуля оборвется и защитный.
vlkam написал :
Да, так и есть, земля и ноль под общий зажим в щитке. Раз запрещено что делать ? Просто отключить вообще нахрен заземление ?
Для начала, сфотографировать стояк и выложить фото в этой теме. Каждый провод подключить под свой контактный зажим. При негодном стояковом нуле не подключать защитный ноль в розетках.
haramamburu написал :
Сечение стояка? Ну или фото этажного щитка дайте, посмотрим что и куда
Ввод да, подъездный
фото к сожалению дать сейчас не могу, сечение стояка приличное, алюминий, диаметр сантиметра полтора-два из жил сечением миллиметров 5
В квартиру заходит да, 3 провода, но 2 из них изначально соединены
Пятый этаж сталинки, само собой никакого заземления. Электрики переделывали ввод и сеть, при этом соединили вместе землю и нуль. Так можно делать ? А то я боюсь мало ли кто где поменяет ноль и фазу и пойдет фаза на землю