Доброго вечера!

Тема, конечно, не раз поднималась - есть выключатели ABB Impuls с газоразрядной лампой, которые при работе с энергосберегалками превращаются в цветомузыку.

Решение тоже понятно - конденсатор в параллель, если есть возможность, то оставить одну лампу накаливания вместе с КЛЛ.

Вопрос такой - есть ли в продаже некая коробочка которая просто включается перед светильником и решает проблему?

нет такой коробочкой, если только это не пускатель (контактор)

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Anat78 написал :
нет такой коробочкой, если только это не пускатель (контактор)

... или электромагнитное промежуточное реле.

Регистрация: 02.09.2010 Лыткарино Сообщений: 331

Ясно, спасибо, тогда какой емкости брать кондер?

0,1...0,47 мкФ, вольт на 350 или больше, К73-17

Переделка зарядных устройств и не только