Smily написал :
У нас, в основном требования выставляют "пожарники".
О,- это отдельная "песня" им на приборы и лабораторию плевать. Тупо- открой коробки и покажи соединения. Несколько коробок на выбор, найдут скрутку- вскрывай все коробки, снимай изоляцию, соединяй как положено и после осмотра закрывай. Далее проверяют огнезащитные клапаны вентиляции, системы дымоудаления, эвакуационное освещение, пожарные задвижки и насосы, уплотнения стояков и проходов через стены... Ну и LS конечно, + сертификаты на всё.
Технадзор-другая песня, энергосбыт- третья, сети- питалово наружное смотрят..., заказчик, санстанция. В общем- "не скучно".
Smily написал :
их больше интересует наличие у лаборатории лицензии МЧС.
На хрена козе- баян? Аккредитация "Ростеста"(вроде так было), сертификация "Ростехнадзора" и измеряй себе и людям, согласно купленных билетов.
Smily написал :
Без тарированной отвёртки невозможно закрутить винт автомата/розетки с нормированным усилием, без сварочника невозможно выполнить соединение сваркой, без пресса невозможно опрессовать - независимо от исполнителя.
Отверткой можно закрутить-любой, это не медные болты ошиновки ЗРУ. Сварочником можно заварить любым. Прессануть бородком на любой железке с более менее подходящей выемкой (тут конечно не "айс"- но работает).
ильдар2008 написал :
Что (и как ) необходимо померять чтобы убедится что все правильно сделал.
Измерить сопротивление изоляции (понадобится приставка мегаомметр), сопротивление петли фаза ноль и фаза земля косвенным способом, проверить работоспособность АВ(понадобится мощный регулируемый низковольтный источник тока и секундомер) и УЗО (резистор либо ЛН ватт на 15).
Методики измерений на форуме мелькали. Обязательно: знание ТБ и азов электротехники!
по этой ссылке цитата:
Полученное значение Zп должно быть арифметически сложено с расчетным значением полного сопротивления одной фазы питающего трансформатора Rт/3.
Как определить в проводке -полное сопротивление одной фазы питающего трансформатора Rт/3