Вообще, повторные заземления на опорах делаются через каждые 100 м и на каждой анкерной, поворотной и там, где ответвления. Сопротивление каждого повторного заземления на ВЛ - 30 Ом, на КТП - 4 Ом. В вашем случае - 10 Ом (т.к. линия совместная с 10 кВ)
Это так должно быть.
Своё заземление должно быть и на опоре - на ответвлении и на вводе в дом. Во ВРУ в доме ввод PEN присоединяется к выводу от контура заземления.
Короче, читайте ПУЭ. Особенно пп. ПУЭ 1.7.61, 1.7.102 - 1.7.103.
В соседней теме человек добивался и добился.
А это даст равномерное растекание тока по заземлителям, например в случае удара молнии.
Если заземление будет только на подстанции и у вас дома, то эти два заземления примут на себя весь импульс и почти гарантированно сдохнут даже от наводок (не говоря уж о прямом ударе молнии - это для СИПа не характерно, но тоже вероятно).
Alexiy написал :
А, вот, автор - молодец. Так и надо!
Спасибо, только за что? Не понял что я такого сделал, еще больше не понимаю что нужно сделать.
В сбытовой компании натыкаюсь на стену пофигизма и безразличия.
Alone написал :
Еще вопрос по заземлению - о нем в ТУ ничего не сказано.
На словах сказали - делайте у себя заземление, мы дадим 3 фазы и 0, этот ноль нужно соединить с заземлением в доме.
Рядом со столбом никакого заземления не видно, около соседних тоже нет.
У меня получается ТТ ?
Я так и не понял, какая система заземления должна быть в итоге?
TT или TN-C-S ?
В ТУ ссылка на ПУЭ с требованием установить АВ для снятия напряжения со счетчика.
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед
каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия
напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в
квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
Не в ТУ, не в ПУЭ не сказано какой АВ , 3P или 4P ?
avmal написал :
ТУ мы ваше не читали, а в ПУЭ написано по-русски и перевода не требуется.
Спасибо! Надеюсь правильно понял, что 3P.
ТУ:
3.2. На границе балансовой и эксплуатационной ответственности установить трехфазный электронный прибор учета электрической энергии прямого включения. Класс точности прибора учета электроэнергии (счетчика) должен быть не ниже 2.
Да.
Шит учёта вам предписано ставить на столбе, а на вводе в дом, предписано - СУП и ГЗШ (не на столбе, а на вводе в дом). Следовательно, до дома у вас идёт РЕН, а его коммутировать нельзя (автомат 4р), но никто не запрещает его соединить проходной клеммой счётчика. Но я предпочитаю, чтоб соединение РЕН было обслуживаемым, поэтому применяю такую схему:
Подключение к ВЛ-0,4 кВ осуществить самонесущим изолированным проводом марки СИП-2 или кабелем.
Для подключения применить четырехжильный провод с жилами равных сечений.
Сечение фазных жил определить проектом, но не менее 16 кв.мм.
Это не запрещает мне проложить в земле кабель АВББШв 4х16 ?
А насколько равномерно у вас будет распределяться нагрузка по фазам? Какой суммарный коэффициент мощности?
Короче, какой максимальный длительный ток ожидается в самой загруженной фазе?
В зависимости от этого вам потребуется от 10 мм2 до 70 мм2 и даже до 95 мм2!
Alexiy написал :
А насколько равномерно у вас будет распределяться нагрузка по фазам?
Пытаюсь равномерно распределить нагруки по фазам. Окончательную схему позже выложу.
Alexiy написал :
Короче, какой максимальный длительный ток ожидается в самой загруженной фазе?
В зависимости от этого вам потребуется от 10 мм2 до 70 мм2 и даже до 95 мм2!
Сейчас мне это трудно сказать.
На дом вообще пока веделяют 15кВт. Я думал сделать запас до 30кВт. А это, если я правильно понял, 50 мм2.
Alexiy написал :
какой максимальный длительный ток ожидается в самой загруженной фазе?
В зависимости от этого вам потребуется от 10 мм2 до 70 мм2 и даже до 95 мм2!
Выделенная мощность ограничивается номиналом вводного автомата и от загруженности или перегруженности фаз не зависит.
Alone написал :
На дом вообще пока веделяют 15кВт. Я думал сделать запас до 30кВт. А это, если я правильно понял, 50 мм2.
При 15кВт это автомат 25А и, соответственно, сечение по меди 4-6 квадратов или 6-10 по алюминию. При 30кВт это 50А - 10 по меди и 16 по алюминию. При вводе ВЛ СИПом сечение 16 квадратов.
Alone написал :
Нет смысла брать с запасом? 25 например?
Не думаю, что 100-200 метров у вас до столба. Если при 15кВт необходимо минимально 10 квадратов по меди и 16 по алюминию при четырёхжильном кабеле из-за необходимости последующего деления нуля, то при расчётных 10 и 16 соответственно для 30кВт в увеличении сечения нет смысла.
avmal написал :
Не думаю, что 100-200 метров у вас до столба.
До столба ~ 20 метров.
avmal написал :
Если при 15кВт необходимо минимально 10 квадратов по меди и 16 по алюминию при четырёхжильном кабеле из-за необходимости последующего деления нуля, то при расчётных 10 и 16 соответственно для 30кВт в увеличении сечения нет смысла.
И при 15кВт и при 30кВт достаточно 16 алюминия?
Не понял, что значит > из-за необходимости последующего деления нуля
?
Сделал заземление в доме.
Может быть сделать еще заземление возле опоры с ВРУ ?
Alone написал :
И при 15кВт и при 30кВт достаточно 16 алюминия?
Не понял, что значит
из-за необходимости последующего деления нуля
?
Да, достаточно и для 30 кВт. С опоры приходит PEN- совмещенный нулевой рабочий и защитный проводник. Внутри здания следует использовать раздельные N(рабочий) и PE(защитный) проводники. Разделение происходит на ГЗШ (главной заземляющей шине) куда подключается PEN проводник ВЛ(воздушной линии), заземляющий проводник ЗУ, проводники СУП(системы уравнивания потенциалов), и РЕ проводники групповых линий, от этой же шины идет перемычка на N шину.
Alone написал :
Может быть сделать еще заземление возле опоры с ВРУ ?
Планирую положить АВББШв 4х16.
Есть ли смысл подстраховаться и положить рядом с основным кабелем еще один второй резервный.
Цена вопроса, если я правильно понял, не велика (1 метр кабеля ~ 100 рублей).
Думаю если положить трубу, то цена будет примерно такая же.
И не факт, что потом при необходимости, сможем протянуть и заменить кабель на новый.
Alone написал :
Есть ли смысл подстраховаться и положить рядом с основным кабелем еще один второй резервный.
Вряд-ли. Но на обоих концах небольшой запас, даже ПУЭ требует для возможности повторного подключения.
Alone написал :
Думаю если положить трубу, то цена будет примерно такая же.
ПНД труба:
АВВГ 4х16 : 80,22 руб. м.п.
АВВБбШв 4х16 : 119,60 руб м.п.
Аж 200 целковых то разницы...
Alone написал :
И не факт, что потом при необходимости, сможем протянуть и заменить кабель на новый.
Если соблюсти радиусы изгиба трубы(не ломать её) и зачеканить (герметизировать) её с обоих сторон (хоть той-же термоусадкой) замена будет возможна и через 50-сят лет.
Имеет смысл при прокладке под бетонированными/асфальтированными площадками. "Грядку" же можно перекопать без особых проблем.
И выход на опору стоит защитить сталью, в любом случае.
Посмотрите, пжл, схему щитка 2-го этажа.
В доме на каждом этаже планирую свой щит.
На втором этаже 3 спальни (в каждой еще ванна и кондиционер) + холл + гостевая комната.
Пока только рассматривается 2-й этаж, на остальную схему можно не обращать внимание.
Можно ли оптимизировать ее?
Кондиционеры можно подключить без УЗО ?
Как лучше разделить нагрузку по фазам?
Все замечательно, но я в упор не вижу реле напряжения(РН) на каждой из фаз по отдельности, трехфазного РН для питания трехфазного оборудования (при наличии такого) и реле выбора фаз. Последнее не поставить при трехфазном вводе - полное сумашествие. От него запитать свет, котел, сигнализацию, ворота. Гулять так гулять. Не вижу линию освещения для автономных аварийных светильников (ну, хотя-бы DeLux REL-300LED). Будет ли гена и как она будет подключаться. У меня по вопросам пока все
Извиняюсь ,посмотрел пдф-ку, реле выбора фаз увидел.
На канальник трехфазное РН обязательно, если не желаете остаться без него, для однофазных потребителей однофазные РН тоже нужны. Или, как Вы выразились - магистральные, или в каждом щитке.
З.Ы - это не паранойя, это печальный опыт отгорания нуля...
ПPOPAБ написал :
Это, оставляет работающее освещение при србатывании УЗО на утечку в розеточных группах.
Спасибо, теперь понял!
Может быть все розеточные группы на одно УЗО и к одной фазе?
А освещение на вторую фазу. Съэкономим пару УЗО.
Только есть опасения, что нагрузка будет неравномерная по фазам.