УЗО 30А/10мА - есть только у EKF
Стиральная машина и сушильная машина это разные агрегаты или один? Если разные то им нужны свои кабели
Вместо 3Р используйте 4Р
Этаж "0" нужно балансировать. У вас будет капитальный перекос, во время эксплуатации без спец приборов и запаса по проводам не распределить равномерно
чем вас расмешило УЗО в 100 А? выж вводные данные не указали. К то му же часто энегосбыт кладет на ПУЭ 7 и перед счетчиком не ставит коммутационный-ограничивающий аппарат, поэтому сколько выдержит кабель столько и потребите
Я бы переложил на 4х4, что-нибудь и ВВГнг.
Освещение и розетки лучше "развязать" разделить.
Провод т.е. кабель; на освещение3х1,5
розетки 3х2,5. Разницы в марке кабеля не вижу.
Если только кабель укладывать открыто, тогда взял-бы
ВВГнг в плоском виде(ремешок), удобнее.
SMAIL написал :
Есть стандарт, розетки через дифавтомат 16А30мА,16А10мА или
УЗО последовательно с АВ.
А для освещения обычно 10А.
Не хочется в ванных комнатах делить на два автомата. Хотел каждую ванную на один АВ и розетки и свет.
Какой лучше взять АВ и провод в этом случае?
На эл. духовку 3х2,5 не хватит?
Монтажники походу уже кинули, перекладывать другим? Каким? С моделью еще не определился...
УЗО для эл. духовки отдельное нужно или общедомовым обойдется?
Есть стандарт, розетки через дифавтомат 16А30мА,16А10мА или
УЗО последовательно с АВ.
Ну и ещё; "Вы же не пишете на каждой розетке что можно включать, а
что нельзя!" Как в поезде например"только для бритв".
Это ты так вначале думаешь, а потом включишь сварочник или тепловую пушку!
Раз я сказал "о щедрости",значит многовато.
К примеру; Магазин "МАГНИТ" 650 квадратных метров,
имеет 155 светильников 4х18- запитан той же 6.
Себе бы поставил 5х2,5 ,но в связи с тем, что современные кабели(усушены,как изюм),
поставил бы 5х4.
SMAIL написал :
Розетки не шлейфуй,а тяни до роспред коробки!
Под шлейфом я имел ввиду блок розеток в одной рамке (2 или 3 шт).
От каждого такого блока отдельный кабель на коробку. Пойдет?
Не от каждой же розетке тянуть?
SMAIL написал :
розетка ванной,автомат 16А.
Зачем 16А ? В ванной кроме фена и подключить нечего. Стиральная машина в отдельной постирочной комнате.
Хотел объединить розетки со светом, а на свет обычно 10А.
SMAIL написал :
Сомневаюсь, что питающий кабель 5х6 резонен.
Розетки не шлейфуй,а тяни до роспред коробки!(где её установить? подумай сам,ты лучше представляешь свой дом )
По поводу ЩОС второго этажа;
розетка ванной,автомат 16А.
Сомневаюсь, что питающий кабель 5х6 резонен.
Где-то Вы экономите(на духовку 3х4, 4х4 жалко), а здесь расщедрились!
SMAIL написал :
К кому из них еще нужен отдельный кабель?
Я лично не приветствую "кучу розеток",соединённых шлейфом!(максимум 2_3)
Так и хочу 2-3 розетки, соединенных шлейфом, затем к распредкоробке.
Отдельный кабель , я имел ввиду напрямую к щитку и к своему АВ.
SMAIL написал :
К электродуховке(а она рубль за сто,однофазная и мощностью где-то 5кВт) кабель 3х4 отдельный,
3х4 не много? УЗО нужно?
SMAIL написал :
для холодильника (если не хотите порченых продуктов) отдельная группа!
Так и планировал.
SMAIL написал :
Элетроплита(3х фазные встречал,но это промышленные плиты, а вот 2х фазные -сколько угодно)
мощность в районе 7,5 кВт_ кабель 3х4 или 4х4.
К кому из них еще нужен отдельный кабель?
Я лично не приветствую "кучу розеток",соединённых шлейфом!(максимум 2_3)
К электродуховке(а она рубль за сто,однофазная и мощностью где-то 5кВт) кабель 3х4 отдельный,
для холодильника (если не хотите порченых продуктов) отдельная группа!
Элетроплита(3х фазные встречал,но это промышленные плиты, а вот 2х фазные -сколько угодно)
мощность в районе 7,5 кВт_ кабель 3х4 или 4х4.
Вот Вам и отдельные кабели!
ПPOPAБ написал :
Для внутреннего освещения и приборов 1-го класса защиты- не обязательно. Для сигнализации, видео наблюдения, систем жизнеобеспечения (к примеру газового котла), аварийного освещения- не рекомендуется.
Спасибо за информацию, учту.
SMAIL написал :
Какие нагрузки кухня(?)
Холодильник (отдельный кабель к щитку), эл. духовка, микроволновка, ПММ, вытяжка.
К кому из них еще нужен отдельный кабель?
gugulaki написал :
1 УЗО 4Р 100А/300мА S
100А ? Это шутка или как ?
gugulaki написал :
Но при использовании обычного модульного оборудования селективности не добиться.
Т.е. любое срабатывание АВ на любом этаже вызовет срабатывание общего АВ ?
Как этого избежать?
Alone Что бы обеспечить селективность между этажным щитов и главным щитом нужен торетический расчет петель, а после монтажа замер. Но при использовании обычного модульного оборудования селективности не добиться. В одном из проектов была замечена правильная компоновка: в главном щите на отводах к этажным стояли 4 Р рубильники с тепловым расцепителем, а в этажных стояли обычные АВ с характеристикой В. И кабели питаающие этажные щиты были с капитальным запасом.
в этом доме 1 этажный щит имел ввод 40 А
2 этаж 25
а верхний этаж мансарда 16.
Отдельным щитом технологическое оборудование запитывали с вводным 32 А.
Кабели до щитов 5*16.
Верно сказал gugulaki, на счёт 3 щитов(для каждого этажа)!
Чтобы не париться с селективностью, в этажных щитах
на вводе поставить рубильники.
Мало информации по цокольному и первому этажу(может пропустил).
Какие нагрузки кухня(?)
Alone написал :
Т.е. ставим в главном щите на выходе АВ 3P 40A на каждый этаж, я правильно понял?
Да.
Alone написал :
Второй на входе в этажный щиток? Какой номинал?
Селективность чем обеспечивается? Характеристикой или номиналом ?
Есть таблицы для точного расчета, но это- почти фантастика. Обычно ставят на ступень меньше и не парятся. Например 40А->32А. Есть специальные селективные АВ с задержкой отключения, но в быту практически не встречаются из-за дороговизны.
Alone написал :
Помогите, какие АВ установить на выходе главного щита и какие на входе этажных?
А Вы полностью схемку нарисуйте то, да уточните сколько могут выделить мощности в будущем. А то еще и реле приоритета придется применять, чтоб ввод не вишибало...
Alone написал :
Общее этажное УЗО нужно?
Нет.
УЗО обязательно: для розеток ванных комнат и наружных сетей(включая балконы и домовые знаки). Рекомендуется: для всех розеток и нагревателей. Для внутреннего освещения и приборов 1-го класса защиты- не обязательно. Для сигнализации, видео наблюдения, систем жизнеобеспечения (к примеру газового котла), аварийного освещения- не рекомендуется.
Пытаюсь перерисовать схему на 3-х фазный подвод к этажным щитам.
Помогите, какие АВ установить на выходе главного щита и какие на входе этажных?
Общее этажное УЗО нужно?
Alone написал :
Это примерно 25 кВт на этаж. Столько никто не даст.
Это расчетная мощность исходя из приведенных вами данных.
А сколько дадут, 15 кВт? Так вам этого только на кондиционеры и хватит... Да при таком раскладе вам не нужны будут этажные щитки и куча групп в каждом, ибо бесполезно будет. Три-четыре группы освещения, три-пять розеточных, отдельные линии на кондиционеры и инженерное оборудование- вот и всё.
Alone написал :
Получается в главном щите на выходе АВ
Защищает линию до этажного щитка.
Alone написал :
и в этажном на входе такой же АВ
Положено устанавливать вводной АВ при количестве групп в щитках 6 и более. Но не такой же, а обеспечивающий селективность защиты.
Alone, мой совет
4 щита 1 вводно-учетный сдесь есть 2 варианта
1 вариант кабель> счетчик > вводной АВ (лучше рубильник с тепловым расцепителем) это не правильно, но зато можно больше выесть кВА
2 вариант кабель> рубильник ограничивающий> счетчик >АВ правильно, но может быть грустно
После АВ 3Р в водноучетном щите, ставится 4Р АВ на каждый щит, а в этажных щитах ставите однофазные УЗО 2 Щит на 1 этаж 3 Щит на 2 этаж 4 Щит на 3 этаж
И возможный щит на хоз постройки
Alone написал :
Как подсчитать сечение кабеля, если нагрузка этажа не постоянна?
Планируются следующие автоматы в щите 2-го этажа: cвет 3х10А, разетки 3х16А, вынные 3х10А.
Еще кондиционеры 3х1,5 кВт.
ПPOPAБ написал :
Обычно в частных домах прокладывается отдельная линия к каждому щитку, общие стояки в многоквартирных домах применяются. Для работы в одном из щитов на общем стояке, требуется отключить весь подъезд(у Вас практически весь дом придется обесточить).
Я наверное неверно выразился.
Хочу соединить главный щит с двумя этажными отдельными кабелями. Проходного (общего) не будет.
ПPOPAБ написал :
Это понятно, но и не будет 100%-го перекоса. Когда два из трех этажей пустуют...
Здесь вы правы.
ПPOPAБ написал :
Ноль один на три фазы. Попробуйте посчитать требуемое сечение кабелей при однофазной и трехфазной нагрузке.
Как подсчитать сечение кабеля, если нагрузка этажа не постоянна?
Планируются следующие автоматы в щите 2-го этажа: cвет 3х10А, разетки 3х16А, вынные 3х10А.
Еще кондиционеры 3х1,5 кВт.
Входные автоматы этажных щитов где лучше расположить? В этажных щитах на входе или в главном на выходе?
Нагрузку/потребляемую мощность. Мощность тех-же кондиционеров и освещения- прямо зависит от площади помещения.
Alone написал :
Можно подробнее разъяснить этот момент?
Ноль один на три фазы. Попробуйте посчитать требуемое сечение кабелей при однофазной и трехфазной нагрузке.
Alone написал :
Мне кажется, что идеально распределить нагрузку по фазам в любом случае не получится.
Это понятно, но и не будет 100%-го перекоса. Когда два из трех этажей пустуют...
Alone написал :
Это не понял, к сожалению...
Обычно в частных домах прокладывается отдельная линия к каждому щитку, общие стояки в многоквартирных домах применяются. Для работы в одном из щитов на общем стояке, требуется отключить весь подъезд(у Вас практически весь дом придется обесточить).
Что меняет площадь?
Например на втором этаже 3 спальни, 3 ванных комнаты и холл.
Только освещение и розетки, ну кондиционер(ы) со временем будут.
ПPOPAБ написал :
Нет, но позволит значительно уменьшить сечение питающих кабелей.
Можно подробнее разъяснить этот момент?
ПPOPAБ написал :
Факт, что при при схеме фаз на этаж- симметрировать нагрузку не возможно.
Мне кажется, что идеально распределить нагрузку по фазам в любом случае не получится.
ПPOPAБ написал :
При однофазном питании вариант- не традиционный, мягко говоря. При трехфазном- допустим, но усложнит обслуживание этажных щитков(необходимо отключение всех трёх этажей).
Что то я сомневаюсь.
На каждый этажный щиток нужен будет 3-х фазный автомат и соответствующий кабель.
CAMPER написал :
Равномерно распределить будет лехше.
Как правило один этаж(первый) нагружен больше всего, кухня и т.д. и если привести на этот этаж одну фазу, то нагрузить фазы другие на получится.
Второй и цокольные этажи потребляют в любом случае меньше. Как 3-х фазка сможет изменить ситуацию?
Alone написал :
Я так не хотел делать, это усложнит схему
Нет, но позволит значительно уменьшить сечение питающих кабелей.
Alone написал :
и не факт, что поможет равномерно распределить нагрузку по фазам.
Факт, что при при схеме фаз на этаж- симметрировать нагрузку не возможно.
Alone написал :
Между собой их соединить “магистральным” кабелем.
При однофазном питании вариант- не традиционный, мягко говоря. При трехфазном- допустим, но усложнит обслуживание этажных щитков(необходимо отключение всех трёх этажей).
Alone написал :
На каждый этаж по 3 фазы? Я так не хотел делать, это усложнит схему и не факт, что поможет равномерно распределить нагрузку по фазам.
Не усложнит совершенно. Равномерно распределить будет лехше.
Как правило один этаж(первый) нагружен больше всего, кухня и т.д. и если привести на этот этаж одну фазу, то нагрузить фазы другие на получится.
CAMPER написал :
Если 3 фазы, то ведите на каждый этаж, так более равномерно распределите.
На каждый этаж по 3 фазы? Я так не хотел делать, это усложнит схему и не факт, что поможет равномерно распределить нагрузку по фазам.
Хочу на каждый этаж (свет+розетки) по фазе. Хотя, скорее всего, первый этаж будет самый нагруженный.
Другие важные и 3-х фазные нагрузки напрямую к главному щитку.
avmal написал :
Нужно, как уже подсказали, только "разбивать" по-существу не придётся - на первом этаже будет вводно-распределительный щит, а от него будут запитаны распределительные.
Да, так и планирую, на первом вводной совмещен с этажным, плюс цокольный и второй этаж.
Что значит "по-существу" ?
У меня так. В цоколе один щит вводно распределительный с противопож. УЗО и АВ на отходящие линии 1,2,3 этаж и на каждом этаже уже распределительные щиты.
Если 3 фазы, то ведите на каждый этаж, так более равномерно распределите.
PS. Недавно разбирался, у человека сделали монтаж, все красиво и ровно(проводок к проводку) трехэтажная гостиница на 46 номеров, но при наличие 3фазного ввода притащили на гостиницу одну. И в итоге на одной фазе 45 и более А на остальных по 5-10. Вызванные специалисты заенили 32А АВ на 100А
Alone написал :
Можно ли один электрический щит разбить на три?
Нужно, как уже подсказали, только "разбивать" по-существу не придётся - на первом этаже будет вводно-распределительный щит, а от него будут запитаны распределительные.
Посоветуйте, пожалуйста.
Дом три этажа – цокольный, первый, второй. Примерно по 150 кв.м.
Можно ли один электрический щит разбить на три?
Ввод сделать в главный щит на 1-м этаже, а на каждом этаже сделать еще отдельные этажные щитки. Между собой их соединить “магистральным” кабелем.
Как мне кажется, это сэкономит определенное количество кабеля и упростит монтаж, т.к. не нужно будет все вести именно к одному главному щиту.
На каждом этаже своя независимая разводка к своему щитку.