Конкретно для представленного образца , да и для ДИф. авотоматов не по правилам но работать будет.
Критично для диф. АВ (АД12 АД14 АВДТ от ИЭК) делать ввод снизу. Т .к. они электронные и могут от этого выйти из строя.
tutaev написал :
щас созвонился с магазином по гофре. Говорят что только для внутренней проводки...
Сколько провисит провод в гофре, у кого нибудь был опыт?
3-10 лет на солнышке, после ПВХ гофра гарантированно рассыпается от щелчка пальцем.
Рекомендую атмосферостойкую полиамидную гофру - ДКС производит - она солнца и морозов не боится.
А вообще, нахрена вам гофра? Нахрена отдельно трос покупать? Тяните СИП или АВТ и не морочьте никому голову!
вместо мет жилы, будет трос в прозрачной оплетке, 5 мм. Потом тока узнал, что выдержит 12 тонн.
натягивать буду в коньги привязав к шпильке м10, на конце приваренной гайкой, тож не менее 12 тонн...
а гофры может две? одна в другую например?
щас думаю как укрепить балки в коньках, чтоб не вырвало... так на всякий ...
сип нет в наличии тоже ни где... для запитки бани от дома
если вместо его натяну трос и в гофру запущу ПВС 2*2,5? и привяжу к тросу (23 метра по воздуху)
РКГН вроде почти везде есть. Обычные, нетермостойкие провода внутри парилки низзяяя.
Можно использовать гибкие моделистские провода в силиконе - они до 200 градусов держут. Но - дороговато.
дак а на потолке то как раз самая температура, я расчитывал на высоте 1-1,5 метра, чтоб не перегревался ...
верно?
узо на 25А заказываю...
автомат на 16 будет в доме
все обзвонил ПАЛа нет ни где ..
а НИМ от -20, до +50 ... при 150 хана ему будет, хоть и не будет контачить с атмосферой парилки?
какое расстояние рекомендуемое по высоте светильника в парилке?, от верха или от низа ...
1 узо бод ток подбирать?
2 пал - одножильный?
3 между светильником и стенкой резиновое уплотнение какоето надо?
4 клемник в коробке исключить? под пайку скрутку лучше может будет?
спс за участие в моей теме!
значит тогда передумал я, транс тогда нафиг не надо, поставлю на входе УЗО (за ним или перед ним, автомат надо?)
светильнике в аксоне возьму "Бункер вам" какие то ... нормальные? продавец сказал ip54! Провуодочек к светильнику в парилку ним 2*1,5 - 1,5метра
разводка "по свету" ВВГ 2*1,5 - 14метров
разводка "по розеткам" ВВГ 2*2,5 - 16метров
Vladimir_Vas написал :
Вы чё в парилке, газеты читаете что ли? У меня лампочка на 40 Вт - и то ярковата. Это ж парилка!
Парилка большая. Два светильника плюс запас на препаршивейшее напряжение. А насчёт наружного светильника - баня вытянута в длину, светильник-то будет на улице: дыры в стенах в парилке - ФТОПКУ!!!
ВТБ! написал :
Можно вести проводку за пределами парилки, а вводить сквозь стену или потолок прямо в корпус светильника.
А корпус светильника имеет встроенное охлаждение или он тоже за стену вынесен?
Длина так, конечно, экономится, но жаростойкий провод вынь да положь.
Лучше бы подсказали, что в свете "лампочек Медведева" вместо ЛН 100Вт в 2 светильника в парилке поставить (однажды лопнул 150-градусный термометр, когда я с сыном фанател. Ну хоть он немного не на месте висел, но всё же).
Лампочка на 12 в - зачем? У Вас есть термостойкий светильник на такую лампочку?
Я не заморачивался и поставил финский термостойкий светильник для парилок. На 220 вольт. И завел проводку в парилку термостойким кабелем.
Безопасный разделительный транс соответствующей мощности, в щите IP54, геморроиться с лампами на 12В. - стоит ли? вряд ли будет правильный (с учётом мощности) и правильно. И будет ИЛЛЮЗИЯ безопасности...
Хорошее заземление (возле сливной ямы) по системе ТТ, хорошее УЗО на вводе, светильники с соответствующим IP - чего ещё надо?
нет такого провода (возможно вы имеете в виду ВВГ2*2,5 но этого мало)
Не проще поставить трансформатор рядом с вводным автоматом?
Проводка чем будет выполнена и как. Пишите больше, схему щита приведите, какие нагрузки будут?
Можете вводной кабель и закапать