Ноль не обгорит,сосед в крайнем подьезде свой сварочник подключал прям в подьездный щиток-всё нормально.
У нас проводка хитрая,у немцев система электричестива была такая: 2 провода,по 110В каждый,в сумме-220В.Так во всём доме,и не только в нашем.Индикатор отвёртки- пробника загорается в каждой дырке розетки,и при прикосновении к любому из проводов системы электричества.
В щитке 3 пробки старого образца(форфоровые).К каждой подходят 2 провода,один снизу,другой сверху.Позже выложу фото.
Вероятнее авто выиграть в лотерее,чем к дому проведут заземление.
а ей сколько лет? если учесть что она старая и соединения плохие, то оставьте 10 ампер. Для сварки проложите отдельный нормальный кабель от щита 3*6 или 3*4
В проводке подвала я уверен на все сто-делала сам.А вот проводка от подвала до щитка-сомнительно(длина скрытой проводки 3 тажа).
Не могли бы вы дать фото этого кабеля?
а ей сколько лет? если учесть что она старая и соединения плохие, то оставьте 10 ампер. Для сварки проложите отдельный нормальный кабель от щита 3*6 или 3*4
можете замучаться заводя толстые жилы в выключатели и светильнички
Вчера всю ночь читал об сечении проводов, решил так:От щитка до распред. коробок будет медь 2,5. От распред. коробок до розеток-также.А кабель от распред. коробки до люстры,и на выключатели -возьму поменьше-1,5.
на бытовой инвертор вполне достаточно 16А автомата
Если варить 2,5 электродом-нормально,а взять 4мм-на такую можность нужен как уже отмечали автомат на 32А,но тогда проводке кирдык.
В новостройках точно есть.
Тут момент один есть:Заменю я свой 10 амперный автомат на 16.Сварка будет работать отлично(мне больше 2,5 электрода нечего варить),только выдержит ли оплётка кабеля.Мы когда в квартире меняли проводку в некоторых помещениях-оплётка сыпалась как труха,в коробках много неизолированных соеденениий проводов.В подьезде(подвал питается от подьезда) думаю дела не намного лучше.
Я правильно понимаю что моя проводка(медь 2,5,двухжильный кабель) может выдержать силу тока до 25 А?
ios написал :
могу ли я по всей квартире(розетки,люстры,выключатели)использовать один и тот же кабель-твёрдый(не ворсистый),двухжильный,диаметром 2,5мм?
можете замучаться заводя толстые жилы в выключатели и светильнички
Со сварочником в точку,с домом немного ошиблись,тот вообще убитый.
Варю не на полной мощности,а гдето в половину,так как использую электроды 2,5.
Если взять автомат на 32А-кабель выдержит такой ток?Проводка 2,5 медь.Двухжильный провод.
РОзетка для сварочника однофазная,да ещё и без земли.На проводке немецких домой земли нет.
ГЫ! Тогда совсем непонятно, как автоматы на 10 А сразу не поотключались?
Возможно, при работе сварочника "проседает" напряжение и он работает не на полную мощность?
В любом случае, автомат нужен не менее 32 А. Лучше 40 А. Вопрос - потянет ли сеть в длительном продолжительном режиме такие токи? При том, что на вводе автомат на 16 А!
Автомат срабатывает только когда держу дугу больше 4-х минут подряд.К сожалению я поздно стал интересоваться электрикой,поэтому при покупке автомата-послушался продавца.
Этот извечный вопрос кабель или провод..
Насчёт сечения я понял.Я и спрашиваю нормально ли будет если вся проводка в квартире будет одинакова?(твёрдый кабель,сечением 2,5).Тоесть и розетки и выключатели и люстры будут на этих проводах.
гибкие это провода а не кабеля, а разное сечение под разную нагрузку потребителей. Например на электрическую плиту надо кабель 3*6 квадрата, а на свет достаточно 3*1,5 квадрата
Anat78 То что дороже ерунда,просто имеет ли смысл всю проводку в квартире делать одинаковую?Не просто же так есть кабеля мягкие,толстые и с разным сечением.
Anat78
1)Я читал в интернете что разводку в квартире делают разным кабелем:на розетки 1,5 сечение,на кабель от автомата до распред. коробки спользуют 2,5
2)В гараже и подвале проводка и всё остальное поменено и работает исправно.
1- не можно ли, а нужно
2-разброс параметров все равно есть или в подвале автомат неисправный уже сгнил. Сделаете нормальную проводку поставите 16а автоматы и вырубать не будет
1)В скором времени планирую в квартире(дом ещё немецкой постройки) заменить всю проводку.Напрягает во первых состав кабеля-где то медный,гдето алюминивый(очень ветхий к слову),во вторых качество кабеля(на одну разетку идёт твёрдый кабель,на другую мягкий-состоящий из множества маленьких прутиков.Ну и плюс ко всему-проводка по годам уже себя давно изжила.Вопрос: могу ли я по всей квартире(розетки,люстры,выключатели)использовать один и тот же кабель-твёрдый(не ворсистый),двухжильный,диаметром 2,5мм?
На вход в квартиру электрик когда устанавливал щиток поставил автомат на 16 А.(к слову все автоматы в нашем щитке на 16А).
2)Есть сварочный аппарат.Иногда подключаю его к гаражу,иногда к подвалу.И там и там стоят автоматы на 10А.Почему то при подключении к подвалу-сварка работает нормально,а при подключении к гаражу- через минуту держания дуги срабатывает автомат.Хотя они одинаковые.И оба рабочие.