Регистрация: 12.07.2011 Калининград Сообщений: 97
#2514741

Это у немцев так было,2 по 110В каждый.Так что нуля нет,только две фазы.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

ios написал :
2 провода,по 110В каждый,в сумме-220В.

2-фазная система с разностью фаз 180 градусов?!
Как интересно!

А насчёт нуля... вам может повезти меньше, чем соседу. Проводка древняя. В каком состоянии соединения - неизвестно...

Регистрация: 12.07.2011 Калининград Сообщений: 97

Ноль не обгорит,сосед в крайнем подьезде свой сварочник подключал прям в подьездный щиток-всё нормально.
У нас проводка хитрая,у немцев система электричестива была такая: 2 провода,по 110В каждый,в сумме-220В.Так во всём доме,и не только в нашем.Индикатор отвёртки- пробника загорается в каждой дырке розетки,и при прикосновении к любому из проводов системы электричества.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

а сюравно 3 делайте - вдруг?
И сварочник лучше как у меня используйте, а то ноль на вводе в дом отгорит ещё!

Регистрация: 12.07.2011 Калининград Сообщений: 97

В щитке 3 пробки старого образца(форфоровые).К каждой подходят 2 провода,один снизу,другой сверху.Позже выложу фото.
Вероятнее авто выиграть в лотерее,чем к дому проведут заземление.

ну если у вас стояк такой слабый то конечно можно и 4. А 3 жилы для будущего заземления вдруг сделают в доме.

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 12.07.2011 Калининград Сообщений: 97

6мм? уверен что до щитка идёт не такой кабель,максимум 4.Подключать к 4мм -6мм?
И непонятно зачем мне 3 жилы.

ios написал :
Не могли бы вы дать фото этого кабеля?

кабеля ввг-нг 3*6?

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 12.07.2011 Калининград Сообщений: 97

а ей сколько лет? если учесть что она старая и соединения плохие, то оставьте 10 ампер. Для сварки проложите отдельный нормальный кабель от щита 3*6 или 3*4

В проводке подвала я уверен на все сто-делала сам.А вот проводка от подвала до щитка-сомнительно(длина скрытой проводки 3 тажа).
Не могли бы вы дать фото этого кабеля?

ios написал :
может выдержать силу тока до 25 А?

а ей сколько лет? если учесть что она старая и соединения плохие, то оставьте 10 ампер. Для сварки проложите отдельный нормальный кабель от щита 3*6 или 3*4

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 12.07.2011 Калининград Сообщений: 97

можете замучаться заводя толстые жилы в выключатели и светильнички

Вчера всю ночь читал об сечении проводов, решил так:От щитка до распред. коробок будет медь 2,5. От распред. коробок до розеток-также.А кабель от распред. коробки до люстры,и на выключатели -возьму поменьше-1,5.

на бытовой инвертор вполне достаточно 16А автомата

Если варить 2,5 электродом-нормально,а взять 4мм-на такую можность нужен как уже отмечали автомат на 32А,но тогда проводке кирдык.

Регистрация: 12.07.2011 Калининград Сообщений: 97

В новостройках точно есть.
Тут момент один есть:Заменю я свой 10 амперный автомат на 16.Сварка будет работать отлично(мне больше 2,5 электрода нечего варить),только выдержит ли оплётка кабеля.Мы когда в квартире меняли проводку в некоторых помещениях-оплётка сыпалась как труха,в коробках много неизолированных соеденениий проводов.В подьезде(подвал питается от подьезда) думаю дела не намного лучше.

Я правильно понимаю что моя проводка(медь 2,5,двухжильный кабель) может выдержать силу тока до 25 А?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

ios написал :
Варю не на полной мощности,а гдето в половину,так как использую электроды 2,5.

Если взять автомат на 32А-кабель выдержит такой ток?

на бытовой инвертор вполне достаточно 16А автомата

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

ios написал :
могу ли я по всей квартире(розетки,люстры,выключатели)использовать один и тот же кабель-твёрдый(не ворсистый),двухжильный,диаметром 2,5мм?

можете замучаться заводя толстые жилы в выключатели и светильнички

ios написал :
с домом немного ошиблись,тот вообще убитый.

извините из Серова плохо видно дома

ios написал :
Если взять автомат на 32А-кабель выдержит такой ток?Проводка 2,5 медь.Двухжильный провод.

максимум автомат на такой кабель 25 ампер, сможете варить немного.

ios написал :
На проводке немецких домой земли нет.

думаете тут в России у всех есть?

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 12.07.2011 Калининград Сообщений: 97

Со сварочником в точку,с домом немного ошиблись,тот вообще убитый.
Варю не на полной мощности,а гдето в половину,так как использую электроды 2,5.

Если взять автомат на 32А-кабель выдержит такой ток?Проводка 2,5 медь.Двухжильный провод.
РОзетка для сварочника однофазная,да ещё и без земли.На проводке немецких домой земли нет.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

ГЫ! Тогда совсем непонятно, как автоматы на 10 А сразу не поотключались?
Возможно, при работе сварочника "проседает" напряжение и он работает не на полную мощность?
В любом случае, автомат нужен не менее 32 А. Лучше 40 А. Вопрос - потянет ли сеть в длительном продолжительном режиме такие токи? При том, что на вводе автомат на 16 А!

вот такой у него сварочник
220 в 7,4 квт 34 ампера на полной мощности, или 20 ампер на токе сварки 100 ампер

motomaks написал :
Земляк, здесь тебя поняли наверное только Калининградцы

вот такой у него дом

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

ios написал :
а 0,66 это что?

220 В * корень из 3 * корень из 3 = 660
P=UI
I=P/Uфазное
Для 3-фазной сети
I=P/Uлинейное* корень из 3, следовательно, I=P/660

ios написал :
насчёт фазы-первый раз слышу такое.У меня аппарат электродуговой ручной сварки.

Блин! Сварочный аппарат подключен через 3-фазную розетку или через 1-фазную?

Регистрация: 05.03.2011 Калининград Сообщений: 37

ios написал :
(дом ещё немецкой постройки)

Земляк, здесь тебя поняли наверное только Калининградцы

Регистрация: 12.07.2011 Калининград Сообщений: 97

а 0,66 это что?
насчёт фазы-первый раз слышу такое.У меня аппарат электродуговой ручной сварки.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

7,4/0,66=11,21 А
У вас же 3-фазный сварочник?

Регистрация: 12.07.2011 Калининград Сообщений: 97

Как подсчитать силу тока для правильно выбора автомата?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

То есть ток у вас там более 10 А. Это очевидно.
Ставьте 16 А.
У меня автомат 16 А не отключается при работе TecnoWeld JIMMY 1400.

Регистрация: 12.07.2011 Калининград Сообщений: 97

Тех.характеристики:
напряжение/частота 220 В / 50 Гц
Можность 7,4 кВа
Ток сварочный 45-140 А

Регистрация: 12.07.2011 Калининград Сообщений: 97

Автомат срабатывает только когда держу дугу больше 4-х минут подряд.К сожалению я поздно стал интересоваться электрикой,поэтому при покупке автомата-послушался продавца.

а по сварке вообще не понятно как автомат 10 ампер держит его, у вас какой сварочник?

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 12.07.2011 Калининград Сообщений: 97

Сдесь более менее ясно,спасибо.
Остаётся вопрос по сварке

нормально

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 12.07.2011 Калининград Сообщений: 97

Этот извечный вопрос кабель или провод..
Насчёт сечения я понял.Я и спрашиваю нормально ли будет если вся проводка в квартире будет одинакова?(твёрдый кабель,сечением 2,5).Тоесть и розетки и выключатели и люстры будут на этих проводах.

гибкие это провода а не кабеля, а разное сечение под разную нагрузку потребителей. Например на электрическую плиту надо кабель 3*6 квадрата, а на свет достаточно 3*1,5 квадрата

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 12.07.2011 Калининград Сообщений: 97

Anat78 То что дороже ерунда,просто имеет ли смысл всю проводку в квартире делать одинаковую?Не просто же так есть кабеля мягкие,толстые и с разным сечением.

Везде сечение 2,5.

Можно и на свет 2,5 квадрата ,просто дороже
в подвале и гараже какая проводка сечением?

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 12.07.2011 Калининград Сообщений: 97

Anat78
1)Я читал в интернете что разводку в квартире делают разным кабелем:на розетки 1,5 сечение,на кабель от автомата до распред. коробки спользуют 2,5
2)В гараже и подвале проводка и всё остальное поменено и работает исправно.

1- не можно ли, а нужно
2-разброс параметров все равно есть или в подвале автомат неисправный уже сгнил. Сделаете нормальную проводку поставите 16а автоматы и вырубать не будет

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 12.07.2011 Калининград Сообщений: 97

Здравствуете,интересует 2 вопроса:

1)В скором времени планирую в квартире(дом ещё немецкой постройки) заменить всю проводку.Напрягает во первых состав кабеля-где то медный,гдето алюминивый(очень ветхий к слову),во вторых качество кабеля(на одну разетку идёт твёрдый кабель,на другую мягкий-состоящий из множества маленьких прутиков.Ну и плюс ко всему-проводка по годам уже себя давно изжила.Вопрос: могу ли я по всей квартире(розетки,люстры,выключатели)использовать один и тот же кабель-твёрдый(не ворсистый),двухжильный,диаметром 2,5мм?
На вход в квартиру электрик когда устанавливал щиток поставил автомат на 16 А.(к слову все автоматы в нашем щитке на 16А).

2)Есть сварочный аппарат.Иногда подключаю его к гаражу,иногда к подвалу.И там и там стоят автоматы на 10А.Почему то при подключении к подвалу-сварка работает нормально,а при подключении к гаражу- через минуту держания дуги срабатывает автомат.Хотя они одинаковые.И оба рабочие.