Ещё раз спрашиваю- почему нельзя? Основными характеристиками узо являются две величины рабочий ток на который узо расчитанно и максимальный ток утечки, то есть ток который может утекать из электрической проводки квартиры не по назначению.
iyri написал :
-А почему? Ну примерно так:- Пишем коментарии.
На что писать комментарии то? На эту картинку? Картинка красивая. Только обсуждать нечего. Вы группы распишите какая фаза что питает...
А проблема состоит в том, что любой мало-мальский мощный прибор (СМ, ПМ, чайник, утюг, фен, масляный радиатор) сразу забирает до половины тока выделенного на фазу. Каждая комфорка печки тоже. А духовка может забрать и почти весь ток выделенный на фазу...
Как начинаешь думать над тем как же все раскидать по человечески так сразу понимаешь, что три фазы на квартиру это геморрой и излишество. Три фазы это хорошо в своем коттедже при 30кВт выделенной мощности. Тогда можно например проточник повесить трехфазный киловатт на 12-18...
Раскидывают по двум направлениям: рабочий ток (т.е. расчет длительного тока на каждую фазу), I Aн=I Вн =I Сн
И по токам утечки. Токи утечки выбирают 2 мя основными способами: замер или расчет. Исходя из номинальных токов утечки закладывают кол-во групп УЗО и их токи утечки.
Минимально влепите по одному однофазному УЗО на каждую фазу с Iн=32(40) А и Iдн=30 мА
Oleg34 написал :
Счетчик и вводной автомат на лестнице, не в домовом щитке
номинал вводного 20А - непоколебим? у Вас многовато по току выходит, надо довольно точно считать нагрузки по фазам... (а в принципе то что предлагают рабочие, 2 узо, и по автомату на каждую линию, нормально, не считая мощных потребителей, они у Вас я так понимаю по проекту все))
iyri написал :
Упустил я это- признаю, а в остальном - равномерное распределение нагрузки по фазам сможет сделать любой электрик и если есть что ответить по существу- предложите
Ну да, просто предложенное вами распределение подходит исключительно для однофазного варианта. То бишь его можно просто выкинуть.
А в остальном, распределение по группам тоже может сделать любой электрик. Это еще проще чем равномерно по фазам раскидать.
SVKan написал :
Вы так нифига и не поняли?
Там на квартиру 3 фазы...
Упустил я это- признаю, а в остальном - равномерное распределение нагрузки по фазам сможет сделать любой электрик и если есть что ответить по существу- предложите
Зачем переделовать то, то што без коробок сделали это не преступление. На каждую линию дифф ставить не олбязательно, можно обойтись УЗО + АВ.
Вообще вводных мало.
Oleg34 написал :
То есть нужно ставить УЗО на 20 А
Нет. Неверно мыслите.
Номинал отключающей способности УЗО (в амперах) не должен быть меньше, чем номинал вышестоящего вводного автомата. Чем выше отключающая способность УЗО (в амперах), тем надёжнее (и дороже)
Oleg34 написал :
Был проект, но сделали не по нему, все провели к щитку.
На этом надо бы расстаться с этими дебилами. Не заплатив ничего за такую халтуру. Всё равно переделать бы надо.
Oleg34 написал :
А сколько проводов в один дифавтомат можно вставить? 2 линии в 1 войдут?
Смотря какое сечение, какие жилы (моножила, многопроволочная) и в какой автомат.
Обычно автоматы рассчитаны на присоединение до 16 мм2.
avmal написал :
С точностью до наоборот - ... УЗО, автоматы, потребитель. Начинать надо с источника питания.
У вас ток в каждой фазе ограничен номиналом 20А.
То есть нужно ставить УЗО на 20 А на 5 автоматов по 16А?
avmal написал :
Для начала разработать проект щита.
Был проект, но сделали не по нему, все провели к щитку.
А сколько проводов в один дифавтомат можно вставить? 2 линии в 1 войдут?
Предложение электриков, поставить УЗО 40А на 5 автоматов 16А, - вполне законно, как с технической так и с нормативной точки зрения (при условии, что в схеме "выше УЗО", имеется автомат с номиналом не превышающим максимальный ток УЗО).
Ваши следующие вопросы, куда распихать провода, - это тема типа "плиз покритикуйте схему шитка", а об этом, здесь уже не одну тыщу раз было написано.
Мне рабочие вобще электрику сделали без распаечных коробок, все к щитку подвели. Куда теперь все эти провода девать, ума не приложат - ну на каждый важный потребитель - дифавтомат. А вот куда еще 9 проводов - розетки, сплит, теплый пол - говорят на каждый автомат 16А и 2 УЗО по 40.