Менять металлогалогенки на галогенки (и количество пересчитывать) или отказываться от димера.
Нельзя впихнуть невпихуемое! Вы же не регулируете яркость телевизора ЛАТРом!
Явный косяк проектировщиков. Пусть они и выкручиваются
а мне-то что делать? Какъ расхлЪбать?
А оно не мне надо. Это заказчик хочет. У него светильники с лампами G8.5 и GX10. И он хочет ими управлять. Зачем-то. А проектировщики заложили диммер, а какой, одному Богу известно. Вот сижу и выкручиваюсь.
Ага, там даже не 50%, а от 60%...
Поэтому и принято считать, что МГЛ и НЛВД не диммируются
Я сам данной технологией не занимаюсь, но могу поинтересоваться...
Вам светильник для каких целей?
Конечно же нет
Да, тупит у них раздел сайта с каталогом...
- пример регулируемого ЭПРА для МГЛ
C системой DALI сами разберётесь?
не открывается
Они вроде диммируются до 50%...
То, что ПРА должно быть специальным, это понятно. А каким должно быть устройство?
МГЛ не все диммируются. Свойства разряда в газе не позволяют. Только до 50%, при этом лампа дохнет быстрее.
МГЛ можно диммировать с помощью ШИМ - для этого нужен специальный дорогостоящий ПРА, который подключается к управляющему устройству (не диммеру)
Граждане, всем привет. Кто в курсе, какой диммер можно использовать для МГЛ? Имеется в виду производитель, если не сложно, то и каталожный номерю