Выбор параметров УЗО, исходил из рекомендаций на форуме....УЗО на один порядок выше той группы АВ, которую она защищает.

Регистрация: 21.08.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 348

По схеме вроде все в порядке. Насчет двухполюсных общего вводного и общего на группы ошибки нет, но можно обойтись и одно-полюсными. Также не обязательно (но не неправильно) ставить общий на группы 63 А, хотя чем Вы руководствовались я догадываюсь. По расчету автоматов сказать ничего не могу, т.к. мало вводных данных. Насчет PE коллега уже сказал. Выложенные фото посмотреть почему то не удается.

Марсик написал :
На варочную кабель 3х6, на духовой шкаф (если независимый и включается вилкой в розетку) - 3х2,5.

Да я и сам знаю что 3х6 на ВП лучше. Хороший запас. Но это какая панель. Изменить уже не получится, даже в случае с ДШ.

Марсик написал :
Не мешайте свет с розетками

а в каком месте предполагается совмещение. ....где морозильная камера?

Скажите, верно ли совместить на УЗО : СМ + освещение в В+Т? или разделить? Освещение в В+Т должно быть все таки на УЗО.

Фото

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

dopklip написал :
Фото щитка, мои автоматы справа.

Думаю, водной С40 - не более.

dopklip написал :
Прошу особо не критиковать в некоторых местах по схеме.

Буду. На варочную кабель 3х6, на духовой шкаф (если независимый и включается вилкой в розетку) - 3х2,5.

И еще. Не мешайте свет с розетками, а мощные потребители (стиралка и т.п.) - с бытовыми розетками. Думаю, есть смысл сделать что-то вроде следующего:
УЗО на все световые линии;
УЗО на кухню (теплый пол туда же);
УЗО "1" на комнаты;
УЗО "2" на комнаты;
УЗО+АВ или дифф на холодильник.

Спасибо за оперативность.
Фото щитка,сейчас обработаю и можно будет увидеть.

Марсик написал :
Кстати, по поводу вводного. Как был выбран номинал 63А?

Простое сравнение,на опыте других форумчан. Я не очень уж силен в этом.

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

dopklip написал :
Пожалуй самый важный вопрос-это правильное
использование провода PE в щитке на лестничной площадке.

Чтобы конструктивно ответить на него, необходимо как минимум взглянуть на фото этажного щита.

dopklip написал :
Меня в схеме
интересует, где я неправильно выбрал двухполюсные в обоих щитках и УЗО по всем
направлениям.

Если решили собирать на ЭКФ, можно тупо поставить все УЗО с рабочим током, равным или больше номинала вводного АВ - сильно дороже от этого не станет. Кстати, по поводу вводного. Как был выбран номинал 63А?

надо в щете расключать пв 3 на 4кв.мм и на 6кв.мм с обжимом наконечниками а то с пв 1 намучаешся

Всем форумчанам, Здравствуйте!!!
На сайте новичок! Но многие темы читал очень внимательно.
Дома делаю полный ремонт. По электрике кабели уже все выведены в одну точку.
Монтаж кабелей в основном в гофре по диаметру и в штробах полностью сделан.
Прошу особо не критиковать в некоторых местах по схеме. Планирую использовать НВА
фирмы EKF. Знаю, что не сахар,но ABB , Legrand для нас очень дорого. Меня в схеме
интересует, где я неправильно выбрал двухполюсные в обоих щитках и УЗО по всем
направлениям. Такое обилие НВА меня не пугает. Освещение в комнатах-встроенные
светильники(натяжные потолки). Пожалуй самый важный вопрос-это правильное
использование провода PE в щитке на лестничной площадке.
Просьба, помогите добрым и деловым советом.