Стандартную розетку для духовки?
Если не менять автомат плиту можно подключать?

Как вариант вижу - плиту на текущую выделенную линию+ поменять автомат на С32, а духовку на линию розеток там автомат на 15А стоит

Стандартную розетку для духовки?
Если не менять автомат плиту можно подключать?

Как вариант вижу - плиту на текущую выделенную линию+ поменять автомат на С32, а духовку на линию розеток там автомат на 15А стоит

Pilgrim написал :
сейчас стоит 25А

Тогда можно подключить к этой-же линии стандартную розетку.

С32

После такой замены - уже нельзя.

сейчас стоит 25А. как план хотел с помощью электрика поставить С32.

Pilgrim

Какой номинал автомата, защищающего линию?
Есть уверенность в исправности этого автомата?

Можно поставить вместо коробки мини-бокс с автоматом на духовку.
Или с двумя двухполюсными автоматами подешевле - вместо клеммников.

независимая, духовка и плита встраиваемые.У духовки отдельный шнур, но хочу её на эту же линию подсоединить.
Можно ли этот клеммник?

Pilgrim написал :
под потолком у вытяжного шкафа, где выходит алюминиевая линия

Установить там коробку с клеммниками, проложить от коробки до плиты гладкую трубу или гофру без поворотов.
И подключить шнуром ПВС 3*4 от коробки прямо к плите.

К примеру,

Pilgrim написал :
духовки 2.7

Комплект зависимый или у духовки шнур с вилкой?
Возможна замена шнура без потери гарантии?

может можно алюминий и медь вот этим соединить?

мощность плиты 6.5, духовки 2.7
соединение будет под потолком у вытяжного шкафа, где выходит алюминиевая линия. Сейчас розетка на стене у окна. Протянуть надо будет метра 3.

Pilgrim

Где будет соединение?
Сейчас розетка?

В данном случае WAGO рекомендовать нельзя. Ибо мощность весьма приличная, большие токи. Мощность электроплиты какая?

не от щита, поэтому и WAGO долбить пол квартиры в которой живем не готов. Почему WAGO зло?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Anat78 написал :
Да должно быть 2*6, но если там ставят плиту на 2 киловата то хватит и 4

При любом раскладе должно быть не менее 3х6,0.

Да должно быть 3*6, но если там ставят плиту на 2 киловата то хватит и 4

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Anat78 написал :
ложить надо ввг 3*6(3*4 если слабенькая)

При любом раскладе сечение кабеля с медной жилы для электроплиты должно быть не менее 6 кв.мм.

Регистрация: 31.08.2010 Тольятти Сообщений: 622

Судя по размерам провода алюминий сечением 6 мм2 который держит до 31 А ,медный провод подойдёт 4 мм2 тянет до 32 А

все не так все не здесь. Кабель менять будете от щита? ложить надо ввг 3*6(3*4 если слабенькая). соединять зачем медь-алюминий собрались? ваго в силе зло

Переделка зарядных устройств и не только

Добрый день, в силу определенных причин, планирую заменить кабель для подключения плиты на кухне на аналог меди. Сейчас
стоит алюминий -диаметр с оболочкой 4мм самой жилы около 3мм. Какой провод медный подойдет чтобы продолжить алюминиевую жилу? Соединить планирую через WAGO.